Författare Ämne: MÃ¥nga värmecykler per dygn Greenline HT C7  (läst 2953 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Boko57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« skrivet: 01 augusti 2021, 22:26:52 »
Jag har min värmepump (Greenline HT C7) uppkopplad mot en tjänst som heter Easyserv och som i realtid övervakar värdena i pumpen.

De har rapporterat tidigare att pumpen kör många många värme cykler per dygn och bl a mitt i natten. Jag bytte därför växelventilen och slangarna i pumpen samt spolade ut värmeväxlaren.

Efter koll så har Easyserv rapporterat att problemet verkar bestå. Vad kan vara orsaken till för många värmecykler mitt i sommaren?

Vad tycker ni att jag bör kolla eller byta för att komma tillrätta med problemet? 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2021, 23:24:09 »
Om det blir lite kyligt på natten så kan den slå över till värmeproduktion?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2021, 00:51:33 »
Vad är det för siffror vi pratar om? Är varmvatteninställningarna standard?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Boko57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2021, 07:08:30 »
Jag har inte rört något så det är IVT standardvärden som pumpen har.

Om jag förstår Easyserv rätt så är det varmvattencyklerna som är rätt många. Pumpen går ju på sommardrift så det är ingen radiatorvärme nu.

Är för övrigt helt novis på värmepumpar så jag vet inte var man ska titta på och vad som kan vara avvikande värden.

Utloggad Boko57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2021, 14:26:30 »
Enligt Easyserv har jag 17 st - 24 st varmvattencykler per dygn och även på natten då det definitivt inte finns någon förbrukning av varmvatten som jag känner till.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2021, 15:13:29 »
Kanske givare GT9 som visar fel så det blir korta varvattenkörningar ?

GT3 ger kommando för start av varmvattenproduktion och GT9 ger kommando för stopp av varmvattenproduktion.

Prova gå in i installatörs meny och kör inre cirkulationspumpen i kontinuerligt läge, jämför GT8 och GT9, de skall då visa ungefär samma.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Boko57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2021, 17:08:49 »
Tack för tipset.

Jag ska göra ett försök och göra som du säger.

Var sitter GT9 på en Greenline HT C7?

Det finns en tabell med vilka motstånd som givarna ska visa vid olika temperaturer och jag kunde kanske också mäta upp givaren och jag nu hittade var den sitter.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2021, 22:25:38 »
Vet inte om det skiljer nÃ¥t mellan Rego i HT och HT+, men prova hÃ¥lla inne knappen (Meny) till höger  i minst 10 sekunder, dÃ¥ skall du komma in i installatörs meny.  (I/S) , välj Meny och snurra pÃ¥ ratten till nummer 5 välj, snurra sen tills 5:10 kommer upp välj och ändra till kontinuerlig drift av P2 (Värmebärarpumpen) , du hör nog när cirkulationspumpen startar. LÃ¥t den gÃ¥ i typ 5-10 minuter och läs sedan av bÃ¥de GT8 och GT9. Visar de ungefär lika sÃ¥när som pÃ¥ nÃ¥n tiondel är det nog inget fel pÃ¥ GT9. Ligger GT9 nÃ¥gra grader högre än GT8 sÃ¥ kan GT9 vara dÃ¥lig. 


Jag har ingen aning om vart GT9 sitter, men det går nog att följa kabeln från givarkortet till själva givaren.

Här är länk till Rego 637 kan vara en bra hjälp   https://doc.ivt.se/download.asp?pt=fastighet&fn=Rego600_6720641781_2009_10.pdf     

Kolla även vilken varmvattendifferens du har i meny 2.4 , skall vara 5 grader från fabrik, lägre ger kortare driftstid för varmvatten och tvärtom för högre.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Boko57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2021, 07:53:42 »
Jag har kollat varmvattendifferensen och den var ställd på 4 grader inte 5 grader så jag ställde om den till 5.

Angående GT8/GT9 så gjorde jag som du sa och kollade. Kompressorn stod stilla vid avläsningen och jag fick dessa värden:

GT9 26,0 grader
GT8 26,8 grader


Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #9 skrivet: 03 augusti 2021, 10:15:40 »
Prova att ställa upp sommarurkopplingen på max grader och se om det slutar, kanske du har den på 18 grader nu? Meny 1:14 om jag minns rätt? Om det slutar så får du bakcirkulation från beredaren när den är aktiv och då uppstår detta fenomen...

Utloggad Boko57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #10 skrivet: 03 augusti 2021, 11:15:52 »
Jag kan göra detta men kan du förklara vad du menar med bakcirkulation i varmvattenberedaren?

Jag är novis pÃ¥ värmepumpar sÃ¥ det är inte mycket jag kan  dontknow om detta.
« Senast ändrad: 03 augusti 2021, 21:52:34 av Boko57 »

Utloggad Boko57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2021, 14:52:14 »
Jag fick inget svar avseende bakcirkulation men jag verkar ha löst problemet utan att veta hur.

I morse vid kl. 8.00 gjorde jag en fabriksåterställning och bekräftade sedan min ute samt innegivare. Efter det så har pumpen endast gått några enstaka tillfällen och producerat varmvatten. Jag kan också se att temperaturen på varmvattnet nu sjunker mycket sakta jämfört med tidigare då detta skedde snabbt och pumpen startade.

Varför mina Ã¥tgärder rättade till problemet har jag ingen aning om men jag ska följa värdena  i pumpen under ett dygn och se att allt verkar ok.

Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2021, 17:38:35 »
Sommarurkopplingen gör att trevägsventilen ställer sig öppen mot beredaren, av någon anledning startar ibland en bakcirkulation då och gör att den kyler av vattnet som triggar igång pumpen. Man kan bli knäpp på att stå och se tempen åka jojo fast man inte förbrukar värme alls. En backventil löser problemet tex..

Gissar på att din temp då du återställde kanske gick upp till 20 och de var kallare ute så ventilen var stängd.

Har du detta problem så märker du det om du justerar sommarurkopplingen temp upp eller ner så den stänger och öppnar.

Utloggad Boko57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2021, 19:17:33 »
Ja det var verkligen upp och ned med tempen men nu är allt ok. Diagrammet visar tydligt att värmecyklerna ändrades om man tittar på högra delen.

Det är inte helt enkelt med värmepumpar faktiskt.

Utloggad Boko57

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Många värmecykler per dygn Greenline HT C7
« Svar #14 skrivet: 05 augusti 2021, 09:08:21 »
Lyckan var kortvarig.

Framåt middag så hände något och VP var tillbaka i gamla mönstret igen att för ofta producera varmvatten.

Finns det någon på forumet som kan ge råd vad problemet kan vara med VP när det kör 17 - 24 cykler per dygn att producera varmvatten?

Jag har inga egna idéer kvar vad jag ska testa eller mäta upp.

Alla råd mottages tacksamt!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 700
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!