Förra inlägget i ämnet blev lite rörigt pga. trillskande dator. Nåväl, det gäller alltså en IVT C9, som egentligen tyck fungera korrekt? Vad som är märkligt är att temperaturen för köldbärare ut visar på runt 33 grader, när det i själva verket är frost på det utgående röret. Enligt maualen ska denna ligga 1.5 till grader lägre än köldbärare in som visar 2.8 grader. Alla andra temperaturer är normala. Vad kan detta bero på? Felaktig givare? Att det sitter någon smuts ivägen som gör att vätskan inte cirkulerar ordentligt? Jag har inte fått några larm om fel alls. När jag stänger av pumpen stiger temperaturen köldbärare in på det vis den brukar när pumpen står still, fast den visar även nu runt 30 grader för högt värde.


EDIT: Slagit samman de båda posterna /lmf
Titel: SV: Givarfel köldbärare ut IVT C9?
Skrivet av: Per Lu skrivet 27 december 2014, 15:41:36
Det är säkert givaren som gett upp eller att du fått oxid någonstans så att motståndet ökat.
Vid 0 grader skall det vara 15,28 kohms motstånd och vid -30 grader 81,7 kohm.

Du kan ju skruva bort kabeln för denna givare och mäta motståndet.

Per L
Titel: SV: Givarfel köldbärare ut IVT C9?
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 27 december 2014, 20:52:33
Jag antar att givaren är ett NTC-motstånd, dvs att givarens resistans minskar med ökande temperatur. Om det då blir ett mätfel åt det håll du har fått, dvs att den visade temperaturen är mycket högre än den verkliga, så kan det orsakas av överledning och krypströmmar parallellt med givaren eller från någon av givarens anslutningar till jord. Ofta är det ju ständigt blött av kondensvatten kring köldbärargivarna, så det kan vara fukt i något kontaktdon eller liknande som ställer till det hela.
Titel: SV: Givarfel köldbärare ut IVT C9?
Skrivet av: Servicetekniker IVT skrivet 07 januari 2015, 21:38:03
Hej
Detta är ett standardfel.
Du har den gamla typen av givare vilka inte klarar fukten från rören.
Byt givaren så får du rätt värden.