Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: stanem skrivet 16 november 2010, 15:40:09

Titel: Äldre Greenline C5 fråga ang. avstick
Skrivet av: stanem skrivet 16 november 2010, 15:40:09
Undrar över vad avsticket är (markerat med X)  och vad det är till för? Nödvändigt? Hur ska den installeras?


Titel: SV: Äldre Greenline C5 fråga ang. avstick
Skrivet av: Carl N skrivet 16 november 2010, 16:33:16
(X) på bilden är bypassen, jag vet inte om det är nödvändigt men i de flesta äldre IVT-installationer finns den.
Jag har sett i den nyare manualerna att IVT rekommenderar båda alternativ med och utan bypass (och utan extern cirkpump).
Titel: SV: Äldre Greenline C5 fråga ang. avstick
Skrivet av: stanem skrivet 16 november 2010, 20:58:05
OK, bypass låter väl mer självförklarande... den borde väl vara med klenare dimension gissar jag - 22mm CU på stammen och 10 mm på bypass? Med eller utan avstängning?
Titel: SV: Äldre Greenline C5 fråga ang. avstick
Skrivet av: Carl N skrivet 16 november 2010, 21:04:17
OK, bypass låter väl mer självförklarande... den borde väl vara med klenare dimension gissar jag - 22mm CU på stammen och 10 mm på bypass? Med eller utan avstängning?

Skulle jag ha en bypass så skulle jag sätta dit en backventil för att eliminera flöde åt fel håll.
Jag vet inget om dimensionen men det står i manualen om avstånd mellan avsticken.
Och avsticken till bypassen bör vara i vinkel mot flödet till/från VP:n (som ett H).
Titel: SV: Äldre Greenline C5 fråga ang. avstick
Skrivet av: Roland skrivet 16 november 2010, 21:07:04
OK, bypass låter väl mer självförklarande... den borde väl vara med klenare dimension gissar jag - 22mm CU på stammen och 10 mm på bypass? Med eller utan avstängning?

På min pump är stammarna 22 och bypassen 15 utan avstängning.
Titel: SV: Äldre Greenline C5 fråga ang. avstick
Skrivet av: stanem skrivet 16 november 2010, 21:09:14
Se där - med detta forums hjälp blir man klokare för varje gång! Tackar Thumbsup.
Titel: SV: Äldre Greenline C5 fråga ang. avstick
Skrivet av: Per Lu skrivet 20 november 2010, 13:19:50
På min gamla C7 finns också bypassen. I montagehandledningen står det att "Avståndet mellan de båda avsticken skall vara minst 10 gånger rörets dimension". Jag tolkar att "Avståndet mellan de båda avsticken" är samma sak som längden på bypassröret.

Det enda skälet jag kan komma på att bypassen finns är att fortsätta ha cirkulation i elementvattnet när värmepumpen producerar varmvatten. Då stänger ju växelventilen av elementvattnets cirkulation. Värmepumpens interna cirkulationspump tar då hand om varmvattencirkulationen i värmepumpen och den externa cirkulationspumpen tar hand om vattencirkulationen i elementen.

Per L