Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga fabrikat => Ämnet startat av: Oskar Bernhardsson skrivet 13 mars 2013, 17:56:02

Titel: Problem Nordic air NA8000t - säkringen slår av vid minusgrader
Skrivet av: Oskar Bernhardsson skrivet 13 mars 2013, 17:56:02
Hej,

jag är nybliven husägare och har problem med min Luft-Vatten VP av märke Nordic Air NA8000T, detta är dock en fel jag visste om vid husköpet men jag tycker att det verkar ologiskt, här är problemet

värmepannan fungerar ypperligt under vår,sommar och höst; energisnål, låter lite och hög effekt men så fort det blir runt minusgrader så slår säkringen ut. de tidigare husägarna sa att det var en billig panna och att den inte klarade minusgrader, har läst mycket om luft-vatten men hittar inga pannor som inte klarar minusgrader, mindre effekt, absolut men +-0 grader och en dödsäkring? är det någon som haft/har samma problem eller vet vad det kan vara för orsak? Skulle vara otroligt tacksam för svar

mvh Oskar
Titel: SV: Problem Nordic air NA8000t - säkringen slår av vid minusgrader
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 mars 2013, 18:14:33
Jag gissar att det är kortis i värmekabeln i bottentråget. Prova att koppla ur den.
Titel: SV: Problem Nordic air NA8000t - säkringen slår av vid minusgrader
Skrivet av: Oskar Bernhardsson skrivet 13 mars 2013, 21:54:33
Underbart! då ska jag kolla detta, återkommer när jag testat
Titel: SV: Problem Nordic air NA8000t - säkringen slår av vid minusgrader
Skrivet av: Oskar.Bernhardsson skrivet 14 mars 2013, 18:54:19
Hej igen,

tänkte inte längre än näsan när jag svarade, blev nog mest glad att det kanske finns ett hopp om åbäket.

purjo_ kan du på något sätt länka en bild eller ge mig en lite utförlig beskrivning hur jag hittar till värmekabeln och hur det jag letar efter ser ut; är bara en simpel kock förstår du och kan mer om ryggben i en kyckling än om värmepumpar  :)

mvh Oskar
Titel: SV: Problem Nordic air NA8000t - säkringen slår av vid minusgrader
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 mars 2013, 08:12:01
Jag vet tyvärr inte hur det ser ut exakt på den modellen, men kolla i tråget i botten på VP'n om det ligger nåt kabelliknande där. Följ i så fall kabeln in i kompressorutrymmet och se vart den är inkopplad.
Bryt strömmen till VP'n innan du gör några ingrepp...
Titel: SV: Problem Nordic air NA8000t - säkringen slår av vid minusgrader
Skrivet av: Phpost skrivet 17 oktober 2013, 13:04:37
se på L/L värmepumparna av samma märke här på forummet. Sikkart samme fel på utedelarna.

Har du en manual till pumpen? jag mangler den..... ?
Titel: SV: Problem Nordic air NA8000t - säkringen slår av vid minusgrader
Skrivet av: Phpost skrivet 20 oktober 2013, 18:39:17
Hittade en manual på Ungarska (kan översatte med translate.google på inter nättet) till ESB-7 (värmepumpmodellen) pumpen, stort set samma pump med samma kopplingar. Det är ESB-200 som är samme med en ackumulatortank och shunt ect. Hittade också ett elschema på svenska till ESB-7 pool modellen (med flödesvakt och driftstermostat) På elschema kan du se ett värmekabel kopplet till 2 kopplingsplinter. Du kan se att en gul kabel går från kretskortat till den ena plint. Värmekablet är som en grå gummi kabel går från plintarna och övar kompressorn och back och ned till forängaran's (metallamellerne (vertikalt) med kobbar rör som går fram och tillbaks (horisontalt)) högra sida. Nederst nära metaltråget går det in i ett hull i metalgitteret (original placeringen och originalkabblet) (inta ett lilla metalhylstra som är till avfrostningsgiveran) . Om du har avfrostningsproblemer (mycket isbildning som inte går bort) skall detta kabel omplaceras till ned under forängeren och kanske ned i nogle av hullerna i tråget. (se anden tråd). (Titta på NA4000 L/L) den har samma problemer som NA8000 och ESB-7
 
1. Stäng av strömmen till pumpen. ( ta säkring ut av el skabet)
2. skruv lös metaldäksel på utedelen, den med handtag på framsidan. Kanske du skall lossna topluckan och bakluckan med handtag som kan vikas bakut om du lössner i sidan, om du vill se bättra.
3. Hitta plintarna med den grå gummi kabel som går ned och bak ( inte dom röda/bruna tyna kablar som går in i kompresseren (värmekabel till kompresseren) .
4. Koppla bort båda kabel på plintarna (kanske felström fortfarende om du enbart kopplar den ena bort.
5. Säkra dig att kablarne inta ligger fel och kortsluttar när du har kopplet dom bort (kanske du skal isolera dom med eltape eller "installationstoppe"
6. Stäng alt igen och test med ström på igen. Om pumpen är fult med is kan du ta varmt vatten och av isa lamellerne med. 
7. Om pumpen fungerar och inte slår säkringen är det säkert värmekablen som är träsig och skall bytes. Bedra kan köpes for kanske 100-200 kr.
8. BEMÄRK du kan inte använde pumpen utan värmekabel. Så om den är defekt måste du byte den (inte svårt). 
 
Titel: SV: Problem Nordic air NA8000t - säkringen slår av vid minusgrader
Skrivet av: Phpost skrivet 06 november 2013, 19:39:24
Fick du testad och löst problemet?