Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: Geir skrivet 06 november 2017, 13:16:25

Titel: Sanyo KRV123 Felkode S05
Skrivet av: Geir skrivet 06 november 2017, 13:16:25
Hei
Har en KRV123 med felkode S05.  Outdoor heat exchange sensor failure.
Hvor sitter den sensoren?  Hvilken verdi skal den ha?  Regner med at det er en NTC motstand.
VP starter noen ganger og kan fungere noen timer, for så å stoppe.
Den starter hvis solen har varmet utedel litt, men stopper på kvelden når det blir kaldere.
Titel: SV: Sanyo KRV123 Felkode S05
Skrivet av: Geir skrivet 06 november 2017, 18:18:37
Oppdatering..
Fant sensor.. Den målte jeg til 2 M, så den er tydeligvis defekt.
Satte en motstand på 18k midlertidig. Pumpen kjører nå som normalt, og varmer godt.
Skal la den gå til i morgen. Hvis den fortsatt kjører så er sannsynligvis feil funnet.