Skrivet av: mrlewenhaupt skrivet 18 maj 2016, 19:19:01
Felsökte en carrier idag i ett serverrum, var runt 35 grader och den blåste bara ljummen luft! Köldmediebrist?
Titel: SV: Carrier luft/luft ger ingen kyla i serverrum
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 18 maj 2016, 19:50:52
Ja, kylmediebrist är en av flera tänkbara orsaker.  Men börja med att kolla att både kompressorn och utedelens fläkt går. Och att inte kompressorn låter som om det har inträffat något mekaniskt haveri (onormalt kraftigt slammer, vibrationer etc). Känn efter om det är någon temperaturskillnad mellan de båda kylmedierören nära utedelen.
Titel: SV: Carrier luft/luft ger ingen kyla i serverrum
Skrivet av: mrlewenhaupt skrivet 18 maj 2016, 20:01:35
Utedel går och kompressor låter normalt, måste va läck nånstans. Blir till o tryckprova o läcksöka.