Hej!

Har börjat få en massa larm gällande hög temperaturskillnad värmebärare. Systemet är en Bosch EHP 6 AW dockad med en CC160. Ganska exakt 10 år gammal. Huset är 1,5 plans ca 90 kvm med endast radiatorer.

Jag har kontrollerat att det inte finns luft i elementen och att alla termostater är öppna på elementen. När jag skulle rensa partikelfiltret upptäckte jag att det inte sitter något filter i hållaren, (slarv eller så har röris "glömt"). Jag har ökat hastigheten på värmebärarpump och på cirkpump. Bägge kör nu på hastighet 2 sedan igår.

Jag tycker själv att diffen mellan T8 och T9 är hög och allt jag kan läsa mig till är att det beror på dåligt flöde.

Tips på vad som kan spöka?

I larmloggen under behörighet service har jag dessutom följande på larmet:

Hög temperaturskillnad värmebärare
T1 är 41,8
T1 bör 40,8
T2 är 9,2
T3 är 52,6
T3 bör 50
T5 är -52,1
T5 bör 20
T6 är 76,7
T8 är 51
T9 är 37,4
T10 är 39,1
T11 är -0,5
T12 är 5,8
E12, T1 ärvärde 0,0
E12, T5 ärvärde 0,0
LP 1
HP 1
MB1 1
MB2 1
Eltillskott 1
G1 1
G2 1
Kompressor 0
Fläkt 0
4-vägsventil 0
Växelventil 0
E12, G1 av
Shunt ärvärde 0%
Shunt börvärde 0%


Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: Carl N skrivet 19 september 2020, 14:06:30
När jag skulle rensa partikelfiltret upptäckte jag att det inte sitter något filter i hållaren, (slarv eller så har röris "glömt").

Ajdå, sånt där är ju aldrig bra.
Kan du få dit ett filter?

T8-T9 är till/från utedelen så problemet är begränsat till detta.
Det sitter en luftningsnippel på utedelen, bilden är en IVT Optima, men jag tror den är lika som Bosch EHP.
Är det ingen luft där så sitter det tyvärr igen nånstans, finns det flexslangar mellan inne och utedelen så är dessa en lågoddsare, de brukar kunna gro igen med magnetit.
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: fredrikhemma skrivet 19 september 2020, 14:25:50
Tror nog jag ska kunna klämma dit ett filter. Bör vara ett sådant här: https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-ehp-6-aw/022ac-filter-ball-delsats-dn-25.html

Det sitter koppar hela vägen mellan utedelen och vvb.

Kan man på något sätt spola ur systemet? Elementen blir ju varma så det verkar inte vara totalt stopp iallafall. Kan det vara skit i någon av cirkulationspumparna?

//Fredrik
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: Carl N skrivet 19 september 2020, 16:29:04
Det är pump G2 som sköter cirkulationen till utedelen.
Den sitter längst till höger i CC160, men du har cirkulation vad jag kan se.

En grej som är enkel att kolla är om tempgivarna visar lika?
Ställ pump G2 i kontinuerligt läge, leta reda på handkörning i installatörsmenyn och aktivera G2-pumpen.
Läs sen av T8 och T9 när kompressorn inte går?
De ska visa samma värde.

Det går säkert att backspola mellan värmepump och CC160, det krävs att du kopplar loss grejerna förstås.
Men kolla som sagt luftningsnippel på utedel först.

Det där filtret ska passa Bosch EPH AW, så det är säkert rätt.
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: fredrikhemma skrivet 20 september 2020, 10:23:38
Ny dag nya utmaningar...

Luftningsnippel är ungefär samma som för IVT skulle jag tro men när jag skruvar på "hatten" händer ingenting, (se bild).

G2 snurrar utan kompressor och T8 och T9 är ungefär samma.

En sak som är märklig är att när jag kollar larmloggen så hänger sig klockan och det går inte att bläddra mellan larm, (se bifogad film).

Mycket märkligt...

//Fredrik



Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: HBerggren skrivet 20 september 2020, 10:41:15
Hur ser det ut under luftningshatten? Någon som ska manövreras i sin tur under där?
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: Carl N skrivet 20 september 2020, 10:50:54
Är det tryck i systemet?
Kan det vara tryckkärlet i CC160 som gått hädan?
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: fredrikhemma skrivet 20 september 2020, 11:18:33
Tryck i systemet finns och en spik löste problemet med luftningsnippelns dåliga funktion. ;).
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: fredrikhemma skrivet 22 september 2020, 14:28:26
Uppdaterar lite...

Har provat att köra med olika hastigheter på cirkulationspumparna men detta gör varken till eller från gällande varningsmeddelandet eller diffen T8/T9. Kan man på något sätt mäta om givare T8 är eller håller på att gå sönder?

//Fredrik
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: HBerggren skrivet 22 september 2020, 14:41:53
Testa byt plats på dom. Växla position och växla inkoppling.
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: fredrikhemma skrivet 22 september 2020, 14:45:03
Citera
Testa byt plats på dom. Växla position och växla inkoppling.

Bra idé! Ska laborera lite senare i veckan. Tack för tipset.  :)

//Fredrik
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: HBerggren skrivet 22 september 2020, 14:47:39
Bra idé! Ska laborera lite senare i veckan. Tack för tipset.  :)

//Fredrik
Hoppas det är motsvarande givare bara. Finns det kylpasta på givarna så behöver det vara i en riklig mängd. En datorbutik eller liknande har hemma. Datanördar kanske har i sina gömmor också.
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: Carl N skrivet 22 september 2020, 20:51:45
G2 snurrar utan kompressor och T8 och T9 är ungefär samma.

Detta tyder på att givarna är OK, det är nått annat som inte funkar.
En grej att kolla upp är växelventilerna (2 st) nån kanske inte är riktigt OK och blockerar delvis flödet?
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: fredrikhemma skrivet 23 september 2020, 09:22:18
Citera
En grej att kolla upp är växelventilerna (2 st) nån kanske inte är riktigt OK och blockerar delvis flödet?

Låter vettigt. Kan man på något sätt felsöka utan att plocka av ventilerna? Det är Mysonventiler.

När pumpen producerar varmvatten känner jag att röret från VP blir rejält varmt och T8 ligger då på ca 54 grader så det verkar helt klart som att givarna är ok. 

//Fredrik
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: Carl N skrivet 23 september 2020, 13:19:59
Jag tror att man kan plocka bort motordelen och testa att ventilen under är OK.
De sitter troligen fastsatta med en skruv eller spärr?
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: fredrikhemma skrivet 23 september 2020, 14:19:58
Citera
Jag tror att man kan plocka bort motordelen och testa att ventilen under är OK.
De sitter troligen fastsatta med en skruv eller spärr?

Motorstyrningen ser ut att sitta med skruv. Ska prova att plocka av och se vad jag hittar undertill. Jag har ju denna eminenta tråd att följa...   tummenupp https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72070.msg754299#msg754299

//Fredrik
Titel: SV: Hög temperaturskillnad värmebärare
Skrivet av: fredrikhemma skrivet 21 oktober 2020, 08:41:09
Dags för en uppdatering.

Efter lite funderande beslutade jag mig att kontakta en kylfirma som arbetar med IVT. En tekniker besökte mig idag och felsökte och det fanns minsann ett filter fastän jag trodde att det inte var monterat. Tydligen sitter filtret i kulan i kulventilen och när jag öppnade ventilen hade jag vridit handtaget på fel håll så det enda jag såg var kulan...  ::)

Filtret var såklart fullt av smuts och efter detta blev rengjort så är nu diffen mellan T8 och T9 på 5 grader istället för 15.