SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #60 skrivet: 03 maj 2010, 09:15:13 »

[/quote]

Det funkar, även om det blir en lite "billig" lösning.
JEFF:en klarar styrningen utan problem till den här systemlösningen
[/quote]


Hej
"JU ENKLARE JU SIMPLARE" sade min morfar på sin tid när han ville förklara de enkla / "billiga" lösningarnas fördel.

Jag tittar på TW 3 1/2 eller TW 4 men jag undrar om man skall välja KOLV eller SCROLL ?
Om det nu är valbart förstås.
Skall man helst ha  Cirk.pump typ ALPHA 2 ?
Sedan skall väl elpatron till som reservvärme.

Hälsningar
SW

Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #61 skrivet: 03 maj 2010, 15:52:13 »
Jag förespråkar kolvkompressor, lite mer ljud men mycket mer hållbar.
I ditt fall behöver du ingen flödesstyrd pump då du måste köra med öppna radiatorventiler för att säkerställa flödet över värmepumpen.
Elpatron är bra att ha, jag brukar välja att inte ha en inbyggd i värmepumpen utan beställa den löst , men det är en smaksak
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #62 skrivet: 03 maj 2010, 16:09:52 »
Jag förespråkar kolvkompressor, lite mer ljud men mycket mer hållbar.
I ditt fall behöver du ingen flödesstyrd pump då du måste köra med öppna radiatorventiler för att säkerställa flödet över värmepumpen.
Elpatron är bra att ha, jag brukar välja att inte ha en inbyggd i värmepumpen utan beställa den löst , men det är en smaksak

Tack
Bygger du in elpatronen på annat håll eller har du kanske någon separat elpanna ?

SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #63 skrivet: 03 maj 2010, 17:06:08 »
Jag brukar beställa en lös elpatronhållare av Terrawatt, sedan monterar jag en elpatron av lämplig storlek.
Det går att beställa en inbyggd, men jag tycker den blir så svår att byta om den går sönder
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #64 skrivet: 03 maj 2010, 19:29:18 »
Jag förespråkar kolvkompressor, lite mer ljud men mycket mer hållbar.
I ditt fall behöver du ingen flödesstyrd pump då du måste köra med öppna radiatorventiler för att säkerställa flödet över värmepumpen.
Elpatron är bra att ha, jag brukar välja att inte ha en inbyggd i värmepumpen utan beställa den löst , men det är en smaksak


Hej
Tror du man kan hoppas på att TW´s kolvkompressor i en TW 4 är något mindre bullrig än den som sitter i vår Q12:a.
I den sitter en Maneurop MT 40 JH 4D.
Den har en eleffekt på 3,5 kw enligt Qvantums spec från den tiden.

Hälsar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #65 skrivet: 03 maj 2010, 19:44:30 »

Hej
Tror du man kan hoppas på att TW´s kolvkompressor i en TW 4 är något mindre bullrig än den som sitter i vår Q12:a.
I den sitter en Maneurop MT 40 JH 4D.
Den har en eleffekt på 3,5 kw enligt Qvantums spec från den tiden.

Njae... kompressorn är nog lika bullrig, men den sitter antagligen mer ljudisolerad i Terrawatten.
annars kan man ju välja varianten med Bristol Benchmark kompressor, den är betydligt tystare.
Den är ganska ny så jag kan inte riktigt uttala mig om den så mycket, men jag har monterat några sådana pumpar och dom går mycket tyst och bra
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #66 skrivet: 04 maj 2010, 10:02:57 »
elpatron
Det går att beställa en inbyggd, men jag tycker den blir så svår att byta om den går sönder

Hej
Det är väl inte vanligt att elpatronen går sönder.
EFFEKTVAKT - är det tillbehör ? Eller sker det mjukvarumässigt - Jeff ?

Bristol Benchmark kompressor -  Finns den i sÃ¥ smÃ¥ varianter som till TW 3,5 eller TW 4 ?
Hälsar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #67 skrivet: 05 maj 2010, 17:35:58 »

Hej
Det är väl inte vanligt att elpatronen går sönder.
EFFEKTVAKT - är det tillbehör ? Eller sker det mjukvarumässigt - Jeff ?

Bristol Benchmark kompressor -  Finns den i sÃ¥ smÃ¥ varianter som till TW 3,5 eller TW 4 ?


Nej, dom går inte sönder jätteofta, men som dom är monterade i Terrawatten så är det lögn att byta OM dom går sönder.
Effektvakt styrs inte via JEFF(behövs sällan, det räcker med en 6KW elpatron)

Bristolkompressor finns i alla storlekar vad jag vet
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #68 skrivet: 05 maj 2010, 20:06:53 »


[/quote]

Nej, dom går inte sönder jätteofta, men som dom är monterade i Terrawatten så är det lögn att byta OM dom går sönder.
Effektvakt styrs inte via JEFF(behövs sällan, det räcker med en 6KW elpatron)

Bristolkompressor finns i alla storlekar vad jag vet
[/quote]


Tackar
Det kanske rent av är bättre att satsa på en separat elpanna, typ en nyare version av min gamla ELECTRONIC, kanske en begagnad. det finns ju en del på blocket.
Det borde väl inte vara omöjligt för Jeff att styra en separat elpanna ??

Jag har för mig att electronicen har någon form av effektvakt.

Om 6 KW räcker som reservvärme beror väl pÃ¥ omständigheterna, eller ....  ??

Vänligen
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #69 skrivet: 05 maj 2010, 20:33:09 »
Jeff kan styra en elpanna, men bara i ett steg.
Jag menade att 6kw räcker som spetsvärme, om du menar att du vill ha en elpanna som kan täcka hela toppeffekten så behövs nog lite till.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #70 skrivet: 06 maj 2010, 16:28:23 »
Jeff kan styra en elpanna, men bara i ett steg.
Jag menade att 6kw räcker som spetsvärme, om du menar att du vill ha en elpanna som kan täcka hela toppeffekten så behövs nog lite till.

Hej
Det verkar so om TW inte har Jeff längre.
Det är istället Siemens RVP 201.0 som gäller.
Är du bekant med det systemet ?

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #71 skrivet: 06 maj 2010, 16:36:00 »
Det finns pumpar som har allt inbyggt och sköter allt själva. Brukar hÃ¥lla med Cougar i det mesta men inte vad gäller kolv VS Scroll. Scroll tappar inte lika mkt effekt vid kallare kb in och är väldigt tÃ¥liga. Jag skulle valt scroll.   Lycka Till

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #72 skrivet: 06 maj 2010, 17:31:56 »
Jeff kan styra en elpanna, men bara i ett steg.
Jag menade att 6kw räcker som spetsvärme, om du menar att du vill ha en elpanna som kan täcka hela toppeffekten så behövs nog lite till.

Hej
Det verkar so om TW inte har Jeff längre.
Det är istället Siemens RVP 201.0 som gäller.
Är du bekant med det systemet ?
Hälsningar
SW



Korrigering
Siemens RVP 201.0 var tydligen en analog styrning av shuntventiler.
Den styrning som skulle vara aktuell för mig var istället
en från Carel som heter µGEO

Är kanske den bekant.

Jag bifogar en beskrivning

SW

Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #73 skrivet: 06 maj 2010, 17:52:42 »

Korrigering
Siemens RVP 201.0 var tydligen en analog styrning av shuntventiler.
Den styrning som skulle vara aktuell för mig var istället
en från Carel som heter µGEO

Är kanske den bekant.


Tyvärr inte mer än det jag läst, men den verkar väldigt bra.
Jag håller på att installera en värmepump med den nya styrningen nu så om en vecka ca kan jag ge besked :)
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #74 skrivet: 06 maj 2010, 18:03:28 »
Det finns pumpar som har allt inbyggt och sköter allt själva. Brukar hÃ¥lla med Cougar i det mesta men inte vad gäller kolv VS Scroll. Scroll tappar inte lika mkt effekt vid kallare kb in och är väldigt tÃ¥liga. Jag skulle valt scroll.   Lycka Till

Scroll är bra, särskilt i anläggningar fyllda med köldmedium som har glide, men tillsammans med R290 fungerar inte scroll så bra.
Dom håller helt enkelt inte, och vad det beror på kan jag inte svara på.
Terrawatt använde scroll ett tag i sina enhetsaggregat och jag tror inte det finns någon av dom som vi sålde som fortfarande har originalkompressorn.
Stiebel-eltron hade samma problem, men dom löste det genom att köra med R407 istället.(vilket iofs inte är att lösa problemet)

En teori är att R290 får oljan att skumma och scrollkompressorn har oljepumpen placerad så att den tappar trycket lättare än en kolvkompressor.

Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren