Skrivet av: alfpn
« skrivet: 25 januari 2016, 15:35:01 »

Har beställt en service. Provade i går med att köra VP bara på elpatron/tillsats. då blev det ingen värme alls i huset. Hur kommer det sig att det blir värme i radiatorkretsen fast inte cirk,pumpen går. Pumpen verkar vispa till några, det ser ut att räcka även när det var 12 grader kallt förra veckan
Alfpn
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 januari 2016, 23:07:14 »

Det kan vara fel på cirkpumpen, det har hänt förut att kretskortet i den pajat.
Jag tror det är dags att ta hem en servicetekniker.
Skrivet av: alfpn
« skrivet: 23 januari 2016, 20:30:15 »

Tank i pumpen? Jag har aldrig öppnat den stora front kåpan, hur ser man det?`om det är en tank´
Skrivet av: LARS6HOC
« skrivet: 23 januari 2016, 10:23:43 »

Det är inte så att du har en tank i pumpen som behöver luftas upptill ?

Lars
Skrivet av: alfpn
« skrivet: 23 januari 2016, 09:56:10 »

Nu har jag luftat. Det kom bara vatten. Lika som förut Larm Cirk pump startförsök 1-5.  Kan det vara gummiblåsan i exp-kärlet som har pajjat? Hur ser man det i så fall?
MVH
Alfpn
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 januari 2016, 13:57:06 »

Hej!
Skvalpar det så är det luft i grejerna och detta kan i sin tur ge knepiga problem med värmepumpen, så börja med att lufta och fylla på värmesystemet med vatten till ca 1 bars tryck.
Din Optimum vill ha en viss tempdiff då den kör och detta kan påverkas av luft i grejerna så värmepumpen inte kan mäta denna tempdiff.
Sen finns en spärr som hindrar värmepumpen från att starta för ofta, så luften har troligen gjort att värmepumpen startar/stoppar hela tiden.
Skrivet av: alfpn
« skrivet: 22 januari 2016, 10:53:23 »

Hej . Min VP av märket Thermia Optimum larmar .Larm cirkulationspump 1-5 startförsök står det på display.
Det är varmt i huset. när det har larmat så skvalpar det ordentligt i radiatorerna. som om det vore luft, det är det inte jag har kollat. Jag har även märk att på display så står det numera att VP startar om tex 3 minuter, det har jag aldrig sett förut. Hjälp vad kan det vara för fel?
MVH
alfpn
Nu har jag luftat. Det kom bara vatten. Lika som förut Larm Cirk pump startförsök 1-5.  Kan det vara gummiblåsan i exp-kärlet som har pajjat? Hur ser man det i så fall?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!