Hej!
Installerade bergvärme i augusti förra året och varit toppennöjd. Nu har värmen ute kommit och fundering kring kyla börjat.
Tänkte se om jag kan få svar på mina frågor här angående frikyla. Har ett enplanshus med källare.

måste jag rikta in mig på att kyla exempelvis sovrummet, eller finns det starkare konvektorer som kan kyla hela boplanet?

hur räknar man effekten, har ett borrhål på 200 meter, hur mycket kan jag kyla med det? Önskar endast installera en konvektor.

Med vänlig hälsning

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera frikyla?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2021, 22:44:35 »
Jag har ju en fläktkonvektor centralt i huset och det räcker inte enligt mig.
Kylan har svårt att flytta sig åt nån mer håll än neråt från hallen där den sitter.
Sovrummen uppe kanske blir lite kallare, men långtifrån tillräckligt.
Med det jag vet idag skulle jag placerat den närmare sovrummen uppe så den kunde blåsa kalluften in i sovrummen dagtid.
Jag skulle även tagit en modell större än den jag har, den jag har tar max 4 kW från min 120 m borra och den kanske kan höja temperaturen i borran nån grad mot slutet av sommaren.
Men då får man köra på max fart och detta låter en del, man vill inte ha den på max nattetid.

Så mina råd är:
Snåla inte på modellens storlek, med 200 m borra kan du ta en 6 kW modell utan problem.
Fundera på placeringen, det brusar om den så man kanske vill ha den utanför sovrummet, men inte för långt ifrån.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad M-Pet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera frikyla?
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2021, 08:45:32 »
Tack för svar!
Jag klurar lite på möjlig placering.
Huset är bygg i vinkel med kök och vardagsrum i ena delen och sovrum, badrum i andra delen, det ligger sen en hall mitt emellan, tänkte det kanske kunde funka att placera den i hallen.
Som du säger känns det bäst att köra på en stor maskin, men frågan är hur ser en så stor ut? Har du någon länk? De flesta verkar ligga på cirka 1500 watt enligt spec? Om ja fattar rätt.
Är dom stora du nämner placerade på golv?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera frikyla?
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2021, 15:57:50 »
https://www.energipartner.se/wp-content/uploads/2018/07/Veneto_konvektorer.pdf

CRC74 (sid6) ger 6 kW kyleffekt och är 1415 x 520 x 225 mm.
Den finns CRC84 och CRC94 med samma storlek, det är nog bara fläktmotorn som skiljer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad M-Pet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera frikyla?
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2021, 08:50:40 »
En annan fråga jag sökt svar på.
Om jag installerar frikyla, kan jag då samtidigt använda både värme och varmvatten från bergvärmepumpen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Installera frikyla?
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2021, 14:58:39 »
En annan fråga jag sökt svar på.
Om jag installerar frikyla, kan jag då samtidigt använda både värme och varmvatten från bergvärmepumpen?

Samtidigt med frikyla ja.
Värme och varmvatten är som förut, en växelventil som skiftar. :)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Installera frikyla?
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2021, 22:58:29 »
En annan fråga jag sökt svar på.
Om jag installerar frikyla, kan jag då samtidigt använda både värme och varmvatten från bergvärmepumpen?
Frikylan stör inte värmepumpens funktion. Kylan kan användas när värmepumpen både går och står still. Så allt som innan.
Köldbäraren värms upp av frikylan och ökar verkningsgraden på värmepumpen, det är enda bieffekten.

Frikylan kan monteras före och efter värmepumpen.

När den monteras före:
Ökar verkningsgraden på värmepumpen.
Kylan blir inte kallare än borrhålet.

När den monteras efter:
Verkningsgraden är marginellt bättre än ingen frikyla alls.
Köldbäraren blir kallare än borrhålet just när värmepumpen går.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad M-Pet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera frikyla?
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2021, 08:22:17 »
Tackar för all nyttig info, låter jättebra att jag kan köra värme samtidigt som kylan.

Frågan jag får klura på är eventuell placering, vet inte hur man ska tänka med rördragningar, vill ju ha en så enkel installation som möjligt helst, och slipp ha massa rör gå överallt, det bästa vore ju att borra direkt upp från pannrummet och placera kylan där i hallen ovanför pannrummet,men kanske inte räcker…

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Installera frikyla?
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2021, 19:55:37 »
Angående placering.
Nu kyler vi enbart med luftvärmepumpen som blÃ¥ser rakt fram genom hallen mot salongen. Där i hallen till vänter har vi kontoret. Till höger fortsätter hallen förbi sovrum och badrum och sedan kommer kök och sist tvättstugan. Jag har tyckt att kylan inte riktigt kommer in tillräckligt i sovrummet sÃ¥ ja har kört ACn pÃ¥ 16°C vissa kvällar när det varit otroligt varmt. Nackdelen är att man fÃ¥r ha jacka pÃ¥ sig inomhus typ. Men i Ã¥r köpte ja en fläkt som stÃ¥r i dörröppningen till sovrummet. Xiaomi Mi fan pro.  Men dra Ã¥ bada! Top 3 det bästa jag har köpt. När vi lägger oss ställer ja luftvärmepumpen pÃ¥ en fläkthastighet som jag inte hör in i sovrummet läge 3 av 5. Sen ställer ja Xiaomi fläkten pÃ¥ 30 av 100 sÃ¥ den inte hörs. Sval luft plus att det fläktar lite. Inga problem allas att somna, sååååå skönt!  Det är bara äldsta hunden som trängs med mina ben i sängen hela nätterna   ;)
Fläkt som styr luften dit den ska löste mitt problem. Känner inget behov längre att köpa frikyla till bergvärmen.
Men i en större enplansvilla kan två stycken konvektorer riktade åt varsithåll kanske räcka. Men efter några timmar eller ett dygn så är garanterat huset nedkylt.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad M-Pet

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installera frikyla?
« Svar #9 skrivet: 28 juni 2021, 08:23:26 »
Vi får fortsätta klura lite på möjlig placering, hur stora är rören i diameter inklusive isolering som behövs till frikylan?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Installera frikyla?
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2021, 11:31:30 »
Vi får fortsätta klura lite på möjlig placering, hur stora är rören i diameter inklusive isolering som behövs till frikylan?
Jag placerade mina rör i varsitt 75mm avloppsrör
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tinototem

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Installera frikyla?
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2021, 13:00:13 »
Jag är lite nyfiken hur kondensen hanteras när man installerar fläktelement. Dras rör för detta så man inte behöver bry sig? Måste man hantera detta manuellt och i så fall hur ofta?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Installera frikyla?
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2021, 13:54:44 »
Dräneringsslang till lämpligt avlopp. Finns små kondensvattenpumpar om rören går uppåt en sträcka. T.ex. https://entrade.se/sv/Hem/Kondensvatten___Pumpar/Pumpar
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!