Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« skrivet: 21 maj 2021, 07:26:15 »
Hej,

Vi ska byta ut vår bergvärmepump Nibe Fighter 1210. Vi har haft Nibe installatör hemma som rekommenderar och offererat en Nibe F1245-10. En vän som nyligen installerat en bergvärmepump undrade varför de inte valt Nibe S1255 istället. Igår ringde jag Nibe och talade med deras expertis och pratade om vårt hus och borrhål, och även de menar att en S1255 vore ett bättre val, trots att borrhålet (borrhålen) är på gränsen.

Vårt borrhål består av 2st hål på ca 80m djup per hål, totalt alltså ca 160m djup. Enligt Nibe så hade det varit bra med ca 180m djup för S1255, men 160m ska räcka. Dessutom menar Nibe att S1255 är smartare då den varvar ned om den känner att borrhålet blir för kallt, och då minimeras risken för permafrost. Medans F1245 tuggar på och enbart kör på full effekt och ökar risken för ett kallt hål, permafrost.

Jag var inställd på att installera en F1245 men nu börjar jag bli mer och mer intresserad av en S1255 istället. En tanke till är att det vore skönt att slippa av/på kompressorn som sitter i F1245.

En S1255 blir ca 10000kr dyrare att installera.

Vad är era kloka åsikter?
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2021, 09:55:47 »
Hej! din beskrivning skulle kunna vara min egen. Hade en 1210-8,5kW. Har 2x80m borrdjup. Ville ha en F1245-10kW, men Nibe tyckte S1255-3-12kW p.g.a. för litet borrhål. Jag köpte en F1255 3-12kW och den har gått exakt 1 år.
Jag valde en F1255 för att hitintills har jag aldrig sett en modern produktersättare som verkligen höjt kvaliteten, men den har mer lull lull i form av kommunikation. Barnsjukdomarna är borta på F1255.
Erfarenhet:
Mer än fantastiskt nöjd med frekvensdriven, i jämförelse med gamla 1210. Att istället för att ha on/off ligger den nya och tuffar på med exakt rätt frekvens, den snurrar i princip helt utan stopp hela vintersäsongen. Elementens temperatur går inte upp ned som med start/stopp, de håller rätt temperatur, utom vid VV produktion. Den håller temperaturen exakt i huset.
Och ifall du är rädd för frekvensen och dess dåliga rykte, har just 3-12kW extra drossel som skyddar.
VP ställer in exakt rätt hastighet automatiskt på båda cirkulationspumparna, i förhållande till behovet. Köldbärarsidan eftersträvar 3 graders skillnad och värde nära 0.
Den nya F1255 har förmodligen dragit minst 20% mindre energi.
Och hur gick det med borran? Den nya pumpen drar ur mer energi ur borrhÃ¥let (aktivt borrdjup 155m) , det har blivit nÃ¥gra grader kallare, dock  aldrig lägre än -2,5 in och -5.5 C ut, sÃ¥ den automatiska begränsningen har aldrig aktiverats. Med 1210 hade jag alltid +gradig köldbärare in i värmepumpen.
Den högre uteffekten har även medfört att elpatroner aldrig behövde användas på hela vintern. Den högre uteffekten i jämförelse med 1210 har även medfört en helt annan snabb respons när värmebäraren snabbt behöver öka temperaturen.
Varmvattnet är nu varmare i pannan, och därmed har även mängden varmvatten ökat markant.
Till min F1255 köpte jag även en rumstermostat där jag kan kontrollera och ställa temperatur.
Slutsats, jag är mycket nöjd med att Nibe lyckades övertyga mig om en frekvens. Jag vet, det låter som en reklambroschyr för Nibe.
PS: vill även lägga till att jag har inte haft ett enda fellarm på hela året.
« Senast ändrad: 21 maj 2021, 13:35:20 av Valiant »

Utloggad jorgenkarls

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2021, 10:12:21 »
Stort tack för ditt utförliga svar. Min 1210 har klarat att köra hela vintern utan stöd frÃ¥n elpatron, dock sÃ¥ har jag nÃ¥gra minusgrader pÃ¥ köldbäraren in i värmepumpen när det är som kallast. 

Att upgradera till 1255 låter som ett mycket större tekniksprån än att installera en 1245, så självklart är det lockande.

Mvh Jörgen

1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2021, 11:58:35 »
1145 alla dagar i veckan + vv tank + arbetstank med golvvärme.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad jorgenkarls

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2021, 12:03:52 »
1145 alla dagar i veckan + vv tank + arbetstank med golvvärme.

1145 har aldrig varit på tal. Varför skulle den vara bättre?
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2021, 12:56:37 »
1145 alla dagar i veckan + vv tank + arbetstank med golvvärme.

 tummenupp

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2021, 15:57:15 »
1145 har aldrig varit på tal. Varför skulle den vara bättre?

Den är pålitlig och sällan några fel på den, DonPaulo "eller hur det stavas" som finns på forumet jobbar som nibereparatör och han rekommenderar 1145/1245 av alla nibes maskiner då han sällan får reparera dessa.

När din inbyggda varmvattenberedare går sönder efter 12-15 år så behöver du inte köpa en helt ny bergvärmepump, därför är 1145 att föredra.
Tror inte det är många som i det läget börjar reparera och byta ut varmvattenberedaren eller installera en extern varmvattenberedare, man köper nog en helt ny bergvärmepump.

1145 alla dagar i veckan + vv tank + arbetstank med golvvärme.


Har du plats så tycker jag att Zyberdude har en bra rekommendation. tummenupp


Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2021, 19:58:46 »

När din inbyggda varmvattenberedare går sönder efter 12-15 år så behöver du inte köpa en helt ny bergvärmepump, därför är 1145 att föredra.
p
Det är samma utbytbara värmeberedare i F1245 som i F1255.
Det är i stort sett samma värmepump, men den ena matar kompressorn via kontaktor och den andra via en frekvensomriktare. Frekvensomriktaren är numera på 12kW versionen kompletterad med en skyddande drossel, vilket troligtvis löst de flesta av omriktarproblemen. Nibe har tydligen insett att snålheten bedrar visheten och insett att bättre skydd mot inkommande nätstörningar behövs.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2021, 21:20:01 »
Det är samma utbytbara värmeberedare i F1245 som i F1255.
Det är i stort sett samma värmepump, men den ena matar kompressorn via kontaktor och den andra via en frekvensomriktare. Frekvensomriktaren är numera på 12kW versionen kompletterad med en skyddande drossel, vilket troligtvis löst de flesta av omriktarproblemen. Nibe har tydligen insett att snålheten bedrar visheten och insett att bättre skydd mot inkommande nätstörningar behövs.
Att lyfta ut en vvb tar inte många minuter. Att få ett nytt skåp och allt skall flyttas över från gamla till nya skåpet (förutom beredaren) tar betydligt längre.

Hur ser den skyddande drosseln ut? Kan den monteras på 1255-16?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2021, 06:37:17 »
Det är samma utbytbara värmeberedare i F1245 som i F1255.

Jag syftade mer på kostnaden, tror det är väldigt få som ringer in en rörmokare för att byta en varmvattenberedare, en kostnad runt 15-20 tusen kronor "Förmodligen dyrare" på en bergvärmepump som är 15 år gammal. Likaså tror jag det är väldigt få som accepterar en extern beredare, till en kostnad runt 20-28 tusen för en värmepumpsberedare. Det skulle ju kunna vara ett alternativ om man först då accepterar separata enheter.

En separat elberedare kan ju vara ett alternativ om man dessutom köper den på blocket, men rörisens kostnad för den lösningen och sen det dyrare varmvattnet, så tror jag dom flesta avstår.

Men jag är rätt säker på att hela värmepumpen byts ut om varmvattenberedaren börjar läcka även om pumpen bara är någonstans mellan 12-15 år gammal. Om kompressorn rasar så tror jag inte man byter ut kompressorn på en 15-20 år gammal bergvärmepump trots att varmvattenberedaren kanske är felfri.

Därför tycker jag att man bör ha separata enheter om man har plats.
« Senast ändrad: 22 maj 2021, 06:40:11 av TÃ¥grÃ¥ttan »
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2021, 10:16:06 »
Hej,

Vi ska byta ut vår bergvärmepump Nibe Fighter 1210. Vi har haft Nibe installatör hemma som rekommenderar och offererat en Nibe F1245-10. En vän som nyligen installerat en bergvärmepump undrade varför de inte valt Nibe S1255 istället.
Har i inte hamnat rätt långt ifrån trådskaparens fråga, F1245 eller S1255 till 2x80 borror. Frågan gäller egentligen on/off eller frekvens till en för liten köldbärare.

Själv sitter jag och njuter av en frekvensdriven VP, som så här på försommaren lugnt och fint kan producera så lite som 3kW värme vid kontinuerlig drift, när kvällskylan kommer. Inte någon till_-drift som betar av 60 gradminuter för att sedan stanna i en timme eller två.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2021, 06:54:31 »
1145/1245 oavsett var du bor,  1155/1255 om du bor där det är ett stabilt elnät, ej ute pÃ¥ vishan sist pÃ¥ elledningar m.m. för dÃ¥ fÃ¥r du problem med all säkerhet. Nu är det längesedan vi bytit invertrar, de kanske har börjat fÃ¥ till dessa.

Utloggad jorgenkarls

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #12 skrivet: 23 maj 2021, 15:50:50 »
1145/1245 oavsett var du bor,  1155/1255 om du bor där det är ett stabilt elnät, ej ute pÃ¥ vishan sist pÃ¥ elledningar m.m. för dÃ¥ fÃ¥r du problem med all säkerhet. Nu är det längesedan vi bytit invertrar, de kanske har börjat fÃ¥ till dessa.

Bor mitt i stan och upplever inte att vi har ostabilt elnät.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Utloggad jorgenkarls

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2021, 06:48:02 »
1145/1245 oavsett var du bor,  1155/1255 om du bor där det är ett stabilt elnät, ej ute pÃ¥ vishan sist pÃ¥ elledningar m.m. för dÃ¥ fÃ¥r du problem med all säkerhet. Nu är det längesedan vi bytit invertrar, de kanske har börjat fÃ¥ till dessa.

Vad har du för borrdjup?
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2021, 09:25:30 »
Vad har du för borrdjup?
Jag vet inte vad DonPablo har för borrdjup, men som framkommit tidigare gjorde jag ingående undersökningar inför mitt val av frekvens. Din borra påverkas av aktivt djup där det finns vatten som kommer i kontakt med berg. Mina borror på exakt 82 + 86 m har ett aktivt djup på 153m, då grundvattendjup, foderrör och horisontell slang till borror inräknat enligt konstens regler.
Men andra faktorer spelar in, såsom typ av bergrund, gnejs/granit eller kalk. Kalk leder värme endast ca 1/3 av granit. Kolla även tätheten i din berggrund. Jag kontaktade min erfarana borrare och ställde frågor. De är kunniga. Tyvärr var svaret inte så uppmuntrande som jag hoppat.

Men det faktum att du redan med en 1210 på 8,5 kW ligger tidvis på minusgradig köldbärare in visar tydligt att du ligger på gränsen, det gjorde aldrig min. Nu kommer du garanterat ta ut mer energi ur borran och mindre ur elsladden p.g.a bättre COP, d.v.s. din borra kommer garanterat att bli kallare, även vid oförändrat energiuttag. Oavsett om du kör 1245 eller 1255. Men 1255 kommer att ha förmågan att kontinuerligt anpassa sin effekt så att borran ej går under -8C. Risken föreligger att en F1245 kommer att stanna och vänta på varmare väder.
Som tidigare sagt, min 1210 hade alltid + på inkommande köldbärare. Nu har jag varit nere på -5,5C på utgående med F1255, vilket är nära att initiera begränsad effekt med hjälp av frekvensreducering.
Med alla fakta pÃ¥ bordet fick jag rÃ¥det av Nibe att köpa en F1245-6kW eller en F1255-12kW. Att ersätta en VP pump som med 8,5 kW klarade -8C ute (utan elpatron)  med en 6kW var inte aktuellt. Och jag är tacksam för den seriösa installatör som jag anlitade som fört denna dialog mellan mina funderingar och tvivel och de som kan pÃ¥ Nibe.

PS, kom just på att jag hade -12C ute (skånsk vargavinter) utan elpatrontillskott, då köldbäraren låg på -5,5C. Slutsats, så min borra skulle med tvekan klara en F1245-10kW, men hur länge? Hur är det med din?
« Senast ändrad: 24 maj 2021, 09:35:09 av Valiant »

Utloggad jorgenkarls

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #15 skrivet: 24 maj 2021, 09:42:06 »
Min 1210 har klarat vargavintrar utan eltillskott. Men jag har inte full koll på inkommande temp, vet bara att jag sett några minusgrader.

Men som jag förstått nu så är en 1255 bättre än 1245, om man är tveksam.

Vad är det för skillnad på F1255 och S1255 ?
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #16 skrivet: 24 maj 2021, 10:43:29 »


Men som jag förstått nu så är en 1255 bättre än 1245, om man är tveksam.

Vad är det för skillnad på F1255 och S1255 ?
Ja, läser man Nibes broschyr så är dörren elegantare på S -serien.
I övrigt samma mekaniska uppbyggnad och arbetssätt. Dock ej alltid samma delar.
S-serien har helt nya kretskort och har mer teknologi för "extern" uppkoppling.
Frågan är hur viktig är alla externa kommunikationer för dig? Vissa köper exempelvis en viss bil för att du kan koppla upp dig bättre. Vissa köper en viss värmepump för att du kan koppla upp dig bättre. För mig är en beprövad konstruktion viktigare, för mitt intresse är att den producerar värme, ej att jag kan kontrollera värmen i huset när jag är på Mallorca.
Man kan även se att här på forumet finns en uppbyggd kunskapsbank för F1255, medan man fortfarande kliar sig i huvudet för hus vissa detaljer fungerar i mjukvaran på S -serien.

Utloggad jorgenkarls

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #17 skrivet: 24 maj 2021, 10:49:06 »
Jag får ringa Nibe och fråga vad som skiljer. Det är ju primärt komponenterna som är intressant, inte att jag kan se allt i en app. Men skiljer det inte många kr så kan det ju vara värt det.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #18 skrivet: 24 maj 2021, 16:03:23 »
Ska du koppla in VP:n till någon mer avancerade smarta hem lösning kan det vara värt att kolla stödet för F kontra S modell. För F modellerna så är nibes interna protokoll 'avslöjat' och det finns stöd för att göra mer än du kan göra på maskinens display ;)

// Magnus
 
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad jorgenkarls

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #19 skrivet: 24 maj 2021, 16:17:54 »
Ska du koppla in VP:n till någon mer avancerade smarta hem lösning kan det vara värt att kolla stödet för F kontra S modell. För F modellerna så är nibes interna protokoll 'avslöjat' och det finns stöd för att göra mer än du kan göra på maskinens display ;)

// Magnus

Ok, nej jag nöjer mig med de funktioner som finns med.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #20 skrivet: 24 maj 2021, 16:18:47 »
Man kan nog räkna med att Nibe marknadsför den nya S1255. Det är som att fråga en bilhandlare om du skall köpa nya eller gamla bilmodellen. Jag tycker att all produktutveckling går mot något bättre prestanda, men i verkligheten har man jagat besparingar på delar och montagetider, med bibehållna data. Sedan kan man dessutom höja priset.
Som DonPablo och andra har sagt, den kvaliteten och livslängden du har i din Fighter 1210 kommer du inte att få. Men sättet att arbeta är överlägset.

Det är intressant med intresset för uppkoppling. Det verkar vara fÃ¥ användare som är medvetna om att tillverkaren oftast samlar in data utan att du vet det, för att erhÃ¥lla statistiskt underlag pÃ¥ sina produkter. Dessa används för att optimera exempelvis pris/kvalitet/garanti. De kan exempelvis föra statistik pÃ¥ hur mÃ¥nga inverters som gÃ¥r sönder, när och med vilken felkod.   Vill dock framhÃ¥lla att jag har inga bevis för att detta sker hos Nibe.
Jag har i mitt arbete träffat på företagskoncerner som nekat uppkoppling, för att vi skulle kunna räkna ut deras aktuella produktionskvantitet, vilket är en affärshemlighet.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #21 skrivet: 24 maj 2021, 17:23:11 »
Jag ser inte riktigt problemet med samla in driftdata, de bör kunna använda de som grund för bättre förinställningar för nästa mjukvaruversion och bättre produkter överlag. Den kan ju inte förmedla känslig information
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #22 skrivet: 24 maj 2021, 19:32:12 »
Jag ser inte riktigt problemet med samla in driftdata, de bör kunna använda de som grund för bättre förinställningar för nästa mjukvaruversion och bättre produkter överlag. Den kan ju inte förmedla känslig information
Jag håller med, det är absolut inte något KGB som vi släpper in i huset. Vad jag menar att kan man få kunden att betala för trådlös information som tillverkaren har nytta av så har tillverkaren "slagit 2 flugor i en smäll".

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #23 skrivet: 24 maj 2021, 19:52:27 »
Fördelen med en uppkopplad produkt är att man kanske kan fÃ¥ hjälp pÃ¥ distans. Jag har för länge sedan släppt tanken pÃ¥ att vara expert pÃ¥ allt. Maskinen gÃ¥r att logga och sedan justera inställningarna. Att nÃ¥gon gör det Ã¥t mig och jag förstÃ¥r lite grann sen swishar jag bara en summa för jobbet   tummenupp

Jag förstår absolut idén med att köpa en lite äldre beprövad produkt men samtidigt lockar ny teknik. Kan en ny smartare pump göra så ett nytt borrhål inte behövs så är det jättebra. Att eventuellt låta elpatronen hjälpa till någon timme per säsong gör inget.

En S1255 är mer än ansiktslyft F1255 och det är på den som utvecklingen sker nu.
Många yngre teknikintresserade vill att allt ska vara uppkopplat till det smarta hemmet. Köper man en ny produkt är det enkelt att addera den till smarta hemmet.
Nu har jag själv inte skapat ett smart hem än men jag uppskattat det lilla jag har.
Ex. Vid +5°C utomhustemp får ja notis från larmet, då startar jag cirkulationspumpen i FLVP. Vid -5°C kommer en till notis då brukar ja aktivera elpatronen. Bilen skickar notiser när den är olåst. Garageporten skickar notiser när porten står öppen. I larmappen ser jag om någon dörr/fönster står öppet eller om det bara är olåst. Jag tycker att det är riktigt bra. Lika smart bör en värmepump vara idag. Innan vi drar ut och springer en runda vill jag kunna aktivera extra varmvatten. När vi kommer hem ska det duschas och lagas mat och sånt. Har man sedan värmepumpen i källaren eller i ett garage är det ännu smidigare med en uppkopplad rackare.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #24 skrivet: 24 maj 2021, 21:06:40 »
Jag håller med, det är absolut inte något KGB som vi släpper in i huset. Vad jag menar att kan man få kunden att betala för trådlös information som tillverkaren har nytta av så har tillverkaren "slagit 2 flugor i en smäll".
Just det ja, bra poäng! Det är märkligt att tjänsten kostar något med tanke på hur liten serverkapacitet som krävs kontra nyttan de får av det i utvecklingsvärde(om de nu har tillgång).
Hur är det med andra tillverkare angående avgifter för uppkoppling?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2021, 20:59:31 »
Jag vet inte vad DonPablo har för borrdjup, men som framkommit tidigare gjorde jag ingående undersökningar inför mitt val av frekvens. Din borra påverkas av aktivt djup där det finns vatten som kommer i kontakt med berg. Mina borror på exakt 82 + 86 m har ett aktivt djup på 153m, då grundvattendjup, foderrör och horisontell slang till borror inräknat enligt konstens regler.
Men andra faktorer spelar in, såsom typ av bergrund, gnejs/granit eller kalk. Kalk leder värme endast ca 1/3 av granit. Kolla även tätheten i din berggrund. Jag kontaktade min erfarana borrare och ställde frågor. De är kunniga. Tyvärr var svaret inte så uppmuntrande som jag hoppat.

Men det faktum att du redan med en 1210 på 8,5 kW ligger tidvis på minusgradig köldbärare in visar tydligt att du ligger på gränsen, det gjorde aldrig min. Nu kommer du garanterat ta ut mer energi ur borran och mindre ur elsladden p.g.a bättre COP, d.v.s. din borra kommer garanterat att bli kallare, även vid oförändrat energiuttag. Oavsett om du kör 1245 eller 1255. Men 1255 kommer att ha förmågan att kontinuerligt anpassa sin effekt så att borran ej går under -8C. Risken föreligger att en F1245 kommer att stanna och vänta på varmare väder.
Som tidigare sagt, min 1210 hade alltid + på inkommande köldbärare. Nu har jag varit nere på -5,5C på utgående med F1255, vilket är nära att initiera begränsad effekt med hjälp av frekvensreducering.
Med alla fakta pÃ¥ bordet fick jag rÃ¥det av Nibe att köpa en F1245-6kW eller en F1255-12kW. Att ersätta en VP pump som med 8,5 kW klarade -8C ute (utan elpatron)  med en 6kW var inte aktuellt. Och jag är tacksam för den seriösa installatör som jag anlitade som fört denna dialog mellan mina funderingar och tvivel och de som kan pÃ¥ Nibe.

PS, kom just på att jag hade -12C ute (skånsk vargavinter) utan elpatrontillskott, då köldbäraren låg på -5,5C. Slutsats, så min borra skulle med tvekan klara en F1245-10kW, men hur länge? Hur är det med din?

Jag har 160m och 130m aktivt, 6kw 1245, kör aldrig elpatron, inte ens vid minus 30 ute, har aldrig minus på inkommande, hålet är 11 eller 12 år i september

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #26 skrivet: 26 maj 2021, 22:58:03 »
Jag har 160m och 130m aktivt, 6kw 1245, kör aldrig elpatron, inte ens vid minus 30 ute, har aldrig minus på inkommande, hålet är 11 eller 12 år i september
Om jag uppfattat det hela rätt (om annat minus 30 ute), så bor du i norra Sverige. Det innebär i princip med automatik gnejs eller granit i berggrunden. Detta är betydligt bättre värmeledningsförmåga än sydsvensk kalksten och kan vara förklaringen.
Om det nu skulle vara någon som tror att energin tas ur vattnet i borran, skall man vara införstådd med att vattnet är mestadels enbart en värmebärare mellan slangen och berget.
Det faktum att du klarar ditt hus på 6kW vid -30C tyder på god isolering. I mitt fall vet jag att min gamla utbytta 1210 på 8,5kW klarade minus 8, sedan måste elpatronen in.

Utloggad X

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Vem är mupp
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #27 skrivet: 27 maj 2021, 04:19:56 »
1145/1245 oavsett var du bor,  1155/1255 om du bor där det är ett stabilt elnät, ej ute pÃ¥ vishan sist pÃ¥ elledningar m.m. för dÃ¥ fÃ¥r du problem med all säkerhet. Nu är det längesedan vi bytit invertrar, de kanske har börjat fÃ¥ till dessa.
Förra gÃ¥ngen du pÃ¥stod detta svarade du att du inte hade nÃ¥gon egen erfarenhet av S1255. Dvs ni hade inte upplevt nÃ¥gra fel alls. PÃ¥stÃ¥endet gällde erfarenheter av fel pÃ¥ komponenter (tex invertrar) i de tidigare modellerna  1155/1255. Fel som dessutom numera är lösta. Om jag förstÃ¥r saken rätt.

Vad menar du egentligen. Det verkar som felen som man tidigare "med all säkerhet" fick inte förekommer längre. Vad är läget nu? Upplever ni samma fel på S1255? Hur många fel har ni haft på S1255 egentligen?

S1255 är en helt ny konstruktion med nya komponenter. Egenskaper hos enstaka komponenter (tex inverter) i äldre modeller (som F1255 tex) säger inget om egenskaperna hos helt andra komponenter (tex en ny inverter) i S1255.

Utloggad X

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Vem är mupp
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #28 skrivet: 27 maj 2021, 04:59:25 »
Svar på den ursprungliga frågan:
Jag håller med din vän och NIBE. S1255 är det bästa valet.

Men som jag förstått nu så är en 1255 bättre än 1245, om man är tveksam.

Vad är det för skillnad på F1255 och S1255 ?
Kort svar:
Skillnaden är att S1255 är bättre.
F=Föråldrad och dum
S=Smart och ny

LÃ¥ngt svar:
Det finns en hel tråd här på forumet som behandlar dessa skillnader.
En tråd jag skapade för snart ett år sedan när jag hade samma fråga. Ställ gärna frågor om just dessa skillnader i den tråden så behåller vi det samlat. :)

Sc:,h Alla skillnader mellan NIBE F1255 och S1255, sammanställning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #29 skrivet: 27 maj 2021, 05:57:22 »
jag har fortfarande ingen erfarenhet av S modellen, då jag inte varit på någon ännu, lika glad för det är jag. Försöker undvika värmepumpsjobb numera, skruvar hellre i andra kylmaskiner, är rätt mätt på Nibe efter 5 års reparerande. Kan bara säga att 1245 är den jag skruvat minst i under dessa år, och de jag skruvat mest i är 750/730 och 1255.
Vissa komponenter i F1255 och S1255 är samma, men en hel del är utbytt.
S modellen må vara "smart" men du måste ändå göra grundinställningar på den för att den ska fungera, det är inte så att du lastar in den i huset kopplar rören och trycker play.
Har inte rört min egen 1245 på flera år så tycker själv den är väldigt smart, den fyller sin funktion, jag behöver ingen app för att ställa tempen från dag till dag, den håller konstant 21 grader i huset, oavsett utetemp (ja förutom sommaren när solen värmer kåken)
En väl intrimmad anläggning behlver man inte röra i!

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #30 skrivet: 27 maj 2021, 09:09:22 »

S1255 är en helt ny konstruktion med nya komponenter. Egenskaper hos enstaka komponenter (tex inverter) i äldre modeller (som F1255 tex) säger inget om egenskaperna hos helt andra komponenter (tex en ny inverter) i S1255.
Om jag studerar reservdelslistor verkar F1255 och S1255 ha exakt samma inverter, reservdelnummer är samma. Således lär den fungera lika bra eller dåligt i nya S-serien.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #31 skrivet: 27 maj 2021, 09:51:16 »
Låt oss inte glömma att det är värmepumpar vi diskuterar. Ett vitt skåp i någon undanskymd del av huset som bara ska fungera och inget man kollar på dagligen när den väl gör det.

Den stora förbättringen gör man när man byter till värmepump och ser till att den installeras rätt. När man sedan byter till en nyare värmepump kan man spara ytterligare lite pengar på elräkningen, men det är nästan inom felmarginalen för de flesta om den tidigare maskinen var korrekt installerad.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad X

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Vem är mupp
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #32 skrivet: 27 maj 2021, 23:34:44 »
Om jag studerar reservdelslistor verkar F1255 och S1255 ha exakt samma inverter, reservdelnummer är samma. Således lär den fungera lika bra eller dåligt i nya S-serien.
Jaså, just det. Bra påpekande. Jag kollade inte ordentligt innan jag skrev. Just invertern är en av få komponenter som samma.
« Senast ändrad: 27 maj 2021, 23:55:11 av X »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #33 skrivet: 28 maj 2021, 05:31:46 »
de måste först köra slut på de dåliga invertrarna ;)

Utloggad X

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Vem är mupp
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #34 skrivet: 02 juni 2021, 19:25:36 »
de måste först köra slut på de dåliga invertrarna ;)
tummenupp Jo, men så dåliga som alla säger att de var kanske de bara har kvar den förbättrade versionen numera. Den som fungerar/håller Sc:,h

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 641
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245-10 eller Nibe S1255 (3-12)
« Svar #35 skrivet: 02 juni 2021, 23:02:24 »
tummenupp Jo, men så dåliga som alla säger att de var kanske de bara har kvar den förbättrade versionen numera. Den som fungerar/håller Sc:,h
Förbättrad, nja och ja! Under mina 40 års arbete med omriktare har jag aldrig sett ett omriktar-kretskort så befriat från skydd mot inkommande störningar i form av ferritspolar, RC-skydd och varistorer. Detta har lösts delvis genom ett yttre EMC-filter framför omriktaren som man måste ha för att uppfylla EMC-direktiven. Senare kompletterades 12kW värmepumpar med en drossel framför EMC-filtret vilket effektivt tar bort trancienter. Personligen tror jag det räcker, men troligtvis kostar drosseln lika mycket som denna enkelt uppbyggda omriktaren i inköpspris.





nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!