0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ja min pump och hål är 10 år gamla, jag har nu -12 ute, kbin +1 grad, kbut-2 till -3
Kan du ta fler bilder i det området? Svårt att se om det sitter justerventiler på bakom första rörparet.
På tredje bilden i det tidigare inlägget så ser ni avluftningsventilerna (?) På den högra avluftningsventilen är det en massa frost och på den vänstra nästan ingenting. Det måste alltså innebära att flödet i det högra röret är mycket större än i det vänstra ? Gubben som har installerat anläggningen kommer förbi imorgon.
Ja det ser alltså inte ut som att jag har några justerventiler på köldbärarna. Är det inte krav på att installatören måste lägga sådana vi installation nuförtiden ?
Den termometern går säkerligen jättebra, men varför ej en traditionell laboratorietermometer, exempelvis https://bryggbolaget.se/sv/utrustning/utrustning-ovrigt/matning/termometer-10-110.html?gclid=EAIaIQobChMIwrmElLSb7gIVj6SyCh1oJg1YEAQYAyABEgJou_D_BwE . Har dock ej erfarenhet av företaget.Köp två, fortfarande billigare än Clas Ohlson! En instucken i varje slingas retur, så gjorde jag. Lät dem sitta instuckna i ett par dygn. Jag skulle vilja påstå att isoleringen är så pass flexibel att ett lagom stort hål kommer att sluta tätt kring termometern. Även jag tror att du förmodligen skulle kunna använda kulventilerna. Stryp den kallast på returen tills temperatur blir lika. Fullt ös på den andra. Räkna med finlir, små justeringar nära helt öppet läge. Ett litet tillägg:Jag stack in mina termometrar ganska parallellt med inkommande slang, så att sidan av känselkroppen ligger an mot slangen (under isoleringen).
Kanske är bättre med en som har sladd, så blir det lättare att få isoleringen tät.
Jag har bara ett hål på 160m och tyvärr har jag ingen koll på vad jag hade för temperaturer i början, men senaste 5 åren har det sett ut ungefär som nu.Började jobba som kyltekniker och värmepumpsreparatör för snart 5 år sedan, så senaste 4.5 åren har jag haft stenkoll på anläggningen. Före det gick allt på fabriksinställning, så har sänkt värmekostnaderna rejält senaste årenDu ser inte ut att ha några justerventiler, så slingorna är fullt ös, då lär det snurra mest i den slingan som har minst motstånd. men du kanske kan stänga en slinga åt gången och se om där blir någon skillnad mellan hålen/slingorna
Fördelen med laboratorietermometrar är precision. Köper du ett par utomhustermometrar måste du tarera dem, för normal tolerans är oftast minst 1 grad.Låt termometrarna sitta en bra stund, kanske en halvtimme minst. När det gäller att strypa med kulventilerna kommer du förmodligen att vrida dessa max 20 grader av de 45 möjliga. Det är absolut ingen fråga om avstängning. Sedan noterade jag att de visade åtminstone minst ett par grader högre temp än pannans display, men det viktigaste är att det är jämförbara värden för inställningen, d.v.s. injustering.Laboratorietermometrar har tjockt glas, att du skulle krossa dessa genom att trycka in genom isoleringen är liten. -3C in, -6C , deltaT är 3C, helt normalt och vad värmepumpen eftersträvar i sitt autoläge av köldbärarpumpen. Det är kanske så att du helt enkelt har för lite kapacitet i dina borror, trots 2 x 150m. KonstigtJag tycker det låter kallt. Jag sitter i Skåne, och ikväll har vi sällsynta -11C. Min 12kW pump håller värmen fint, 2 st borror på endast 85 meter i kalksten, beräknade till 154m aktivt borrdjup. -0.8C in och -3,8C ut vid 50 graders stigartemp. Skulle gissa på att den klämmer ut ca 10kW för närvarande. Frekvensdriven och går på 74Hz av 94 möjliga.
-4,1C och -1,6C, justering behövs. 2,5C i diff är mycket. Vattnet går alldeles för fort genom -4,1 slingan, stryp den, så att mer utgående kall brine pressa genom den andra slingan. Prova kanske med 10 grader på spaken. Själv ligger jag med en diff på ca 0,2C.
.......................Jag tycker det låter kallt. Jag sitter i Skåne, och ikväll har vi sällsynta -11C. Min 12kW pump håller värmen fint, 2 st borror på endast 85 meter i kalksten, beräknade till 154m aktivt borrdjup. -0.8C in och -3,8C ut vid 50 graders stigartemp. Skulle gissa på att den klämmer ut ca 10kW för närvarande. Frekvensdriven och går på 74Hz av 94 möjliga.
Du har ju samma VP som jag, F1255-12Hur kan din behöva gå med så hög freqvens ? Reagerade direkt på det igår när jag läste inlägget och nu har jag kollat med en del loggfiler.Min går då bara med ca 43 - 44 Hz, vid ca - 11° C
Jag glömde bort. Vilka av KB-rören är det som är In respektive Ut ?