Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Hasse56 skrivet 03 juni 2021, 19:13:54

Titel: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 03 juni 2021, 19:13:54
Jag köpt en panasonic monoblock 9 lwh  men den slår av hela tiden för högt vattenflöde , min panna jag kör emot är ctc 1100 , vad ska jag göra ,







Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh
Skrivet av: Josth skrivet 03 juni 2021, 19:19:17
Sänka hastigheten på laddpumpen så deltaT blir lagom ca 7 °C, tror jag.
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 03 juni 2021, 19:45:37
Hur sänker jag laddpumpen ?
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: BSOD skrivet 07 juni 2021, 13:54:47
Vad är det för modell exakt? Man måste få fram en installatörsmeny som är lite halvdold, för att ändra flödet på mitt monoblock i alla fall. Har också 9kw Panasonic
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 08 juni 2021, 06:58:16
Menar du luftvattenpump så heter den Monoblock 9kW T-CAP 3-Fas - Panasonic Aquarea
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Josth skrivet 08 juni 2021, 11:00:17
Med exakt modell menar man nog t.ex. "utedel WH-MXC09H3E8". Om man har tillgång till dokumentation såsom servicemanual brukar man t.ex. behöva bekräfta att det är korrekt manual med exakt modellbeteckning.
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 08 juni 2021, 12:53:32
Var hittar jag modell beteckningen då , har ingen service manual
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Josth skrivet 08 juni 2021, 13:00:33
Brukar sitta en klisteretikett på höger gavel. Men monoblocken kanske har den innanför någon av luckorna man kan öppna?
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 08 juni 2021, 14:30:34
Modell betoning är WH-MXC09H3E8

Vad gör jag nu
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Josth skrivet 08 juni 2021, 16:29:14
Läs bruksanvisningen: https://www.bruksanvisni.ng/panasonic/wh-mxc09h3e8/bruksanvisning

Tror det fungerar så att man anger lösenordet enligt meny 3.8 och sedan kan komma åt servicemenyerna och kan ställa maxfart pump under meny 7.1.
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 08 juni 2021, 16:56:42
Vad ska stå på maxfart eller vad
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 08 juni 2021, 17:14:11
Den står på flöde 0.1 L/ min
Maxdrift 0x96
Drift av nu
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: BSOD skrivet 08 juni 2021, 22:58:16
0.1 l/s motsvarar 3kw vid 7C delta T (0.1 x 4.18 x 7 = 2.96). Med tanke på att det är en 9kW maskin borde maxflödet snarare vara uppemot 0.3 l/s vid maxfart (eller kanske 0.4 typ).

Är 0.1 aktuellt flöde eller maxflödet? Vilken felmeddelande visas på displayen när den stannar?
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 09 juni 2021, 05:19:19
För det mesta H62 ibland H98 är det som visas i displayen
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: BSOD skrivet 09 juni 2021, 10:05:50
Tror du har för lågt flöde, inte för högt flöde. Kolla att delta T på sid 20 i manualen ovan står på nånstans runt 5 till 7c, och maxflödet, enligt 7.1 ställs upp till typ 0.35 l per s. Jämför med egen uppmätt in och uttemp under drift för att se om det fungerar.

Svårt att testa om det funkar ni, är ju fel säsong för värme.
Alltid enkelt att felsöka under säsong.
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 10 juni 2021, 13:23:22
Jag skulle behöva få igång för Tappvarmvatten
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: HBerggren skrivet 11 juni 2021, 00:00:50
Har du ingen generellt teknikintresserad omkring dig som kan hjälpa till att läsa och följa manualen, ingen jättestor förståelse krävs.
Lokalisera pumpen, höj pumpen, se om flödet höjs till 3-4 dl per sekund. Om inte, felsöka varför.
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Nepal skrivet 11 juni 2021, 00:34:38
har du rengjort filter?
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 11 juni 2021, 05:42:41
Det borde vara rent eftersom luftvattenpump är helt ny ,
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 25 juli 2021, 22:57:39
Ni har ny installatör varit dit och bytt tryck kärlet för dåligt tryck i den gamla,  först ändra inställningarna ,men slår fortfarande av h62 högtvattenflödde ,är fel på min ctc 1100 panna som jag kört pellets tidigare före pelletsen  var olja ?
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: HBerggren skrivet 26 juli 2021, 00:24:21
Var bor du?

Kolla så laddpumpen sitter åt rätt håll och backventilen också.

Går det läsa ut temperaturer före, under och efter felkod? Alla givarvärden är av intresse.
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 27 juli 2021, 23:02:47
Jag bor I Söderhamn du som frågade , vill få fart på den nu
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: HBerggren skrivet 28 juli 2021, 00:07:02
Kanske kan ta en liten titt på den, med tomma fickor och civilklädd den 8 augusti. Har en hotellvistelse bokad där utan aktivitet 1,5 av dagarna.
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 30 juli 2021, 01:01:06
Kanske kan ta en liten titt på den, med tomma fickor och civilklädd den 8 augusti. Har en hotellvistelse bokad där utan aktivitet 1,5 av dagarna.


Ja hör dig på pm när du kan jag är hemma  efter kl 13  ,du adressen efter pm / Hasse
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: LarsMartin skrivet 04 augusti 2021, 11:01:53
Ta på dig finkläder Hasse, inte varje dag man får en Professor på besök  tummenupp
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: HBerggren skrivet 04 augusti 2021, 11:19:45
Haha!
Jag har inte fått något svar från Hasse via PM, men det har blivit lite ändringar så tiden kanske blir ännu knappare om ens någon, vi får se in i det sista.
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Daikin_ skrivet 11 augusti 2021, 11:10:14
Hur är maskinen kopplad mot CTC-n ?
Är den i serie med 1100 och du har en extern cirkulationspump så kan det vara orsaken.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Panasonic monoblock 9 kwh funkar inte
Skrivet av: Hasse56 skrivet 04 september 2021, 22:33:31
Hej jag skulle gärna vilja hjälp med lite
Inställningar på min panasonic monoblock 9 kw
Har provat lite själv vill på max drift ,det lång
Tid innan kommer upp 60 grader som
Utlovat, den kommit 43 grader nu på 7
Timmar någon som hur ändrar Inställning
Tacksam för svar / Hasse