Jag köpt en panasonic monoblock 9 lwh men den slår av hela tiden för högt vattenflöde , min panna jag kör emot är ctc 1100 , vad ska jag göra ,
-
Sänka hastigheten på laddpumpen så deltaT blir lagom ca 7 °C, tror jag.
-
Hur sänker jag laddpumpen ?
-
Vad är det för modell exakt? Man måste få fram en installatörsmeny som är lite halvdold, för att ändra flödet på mitt monoblock i alla fall. Har också 9kw Panasonic
-
Menar du luftvattenpump så heter den Monoblock 9kW T-CAP 3-Fas - Panasonic Aquarea
-
Med exakt modell menar man nog t.ex. "utedel WH-MXC09H3E8". Om man har tillgång till dokumentation såsom servicemanual brukar man t.ex. behöva bekräfta att det är korrekt manual med exakt modellbeteckning.
-
Var hittar jag modell beteckningen då , har ingen service manual
-
Brukar sitta en klisteretikett på höger gavel. Men monoblocken kanske har den innanför någon av luckorna man kan öppna?
-
Modell betoning är WH-MXC09H3E8
Vad gör jag nu
-
Läs bruksanvisningen: https://www.bruksanvisni.ng/panasonic/wh-mxc09h3e8/bruksanvisning
Tror det fungerar så att man anger lösenordet enligt meny 3.8 och sedan kan komma åt servicemenyerna och kan ställa maxfart pump under meny 7.1.
-
Vad ska stå på maxfart eller vad
-
Den står på flöde 0.1 L/ min
Maxdrift 0x96
Drift av nu
-
0.1 l/s motsvarar 3kw vid 7C delta T (0.1 x 4.18 x 7 = 2.96). Med tanke på att det är en 9kW maskin borde maxflödet snarare vara uppemot 0.3 l/s vid maxfart (eller kanske 0.4 typ).
Är 0.1 aktuellt flöde eller maxflödet? Vilken felmeddelande visas på displayen när den stannar?
-
För det mesta H62 ibland H98 är det som visas i displayen
-
Tror du har för lågt flöde, inte för högt flöde. Kolla att delta T på sid 20 i manualen ovan står på nånstans runt 5 till 7c, och maxflödet, enligt 7.1 ställs upp till typ 0.35 l per s. Jämför med egen uppmätt in och uttemp under drift för att se om det fungerar.
Svårt att testa om det funkar ni, är ju fel säsong för värme.
Alltid enkelt att felsöka under säsong.
-
Jag skulle behöva få igång för Tappvarmvatten
-
Har du ingen generellt teknikintresserad omkring dig som kan hjälpa till att läsa och följa manualen, ingen jättestor förståelse krävs.
Lokalisera pumpen, höj pumpen, se om flödet höjs till 3-4 dl per sekund. Om inte, felsöka varför.
-
har du rengjort filter?
-
Det borde vara rent eftersom luftvattenpump är helt ny ,
-
Ni har ny installatör varit dit och bytt tryck kärlet för dåligt tryck i den gamla, först ändra inställningarna ,men slår fortfarande av h62 högtvattenflödde ,är fel på min ctc 1100 panna som jag kört pellets tidigare före pelletsen var olja ?
-
Var bor du?
Kolla så laddpumpen sitter åt rätt håll och backventilen också.
Går det läsa ut temperaturer före, under och efter felkod? Alla givarvärden är av intresse.
-
Jag bor I Söderhamn du som frågade , vill få fart på den nu
-
Kanske kan ta en liten titt på den, med tomma fickor och civilklädd den 8 augusti. Har en hotellvistelse bokad där utan aktivitet 1,5 av dagarna.
-
Kanske kan ta en liten titt på den, med tomma fickor och civilklädd den 8 augusti. Har en hotellvistelse bokad där utan aktivitet 1,5 av dagarna.
Ja hör dig på pm när du kan jag är hemma efter kl 13 ,du adressen efter pm / Hasse
-
Ta på dig finkläder Hasse, inte varje dag man får en Professor på besök tummenupp
-
Haha!
Jag har inte fått något svar från Hasse via PM, men det har blivit lite ändringar så tiden kanske blir ännu knappare om ens någon, vi får se in i det sista.
-
Hur är maskinen kopplad mot CTC-n ?
Är den i serie med 1100 och du har en extern cirkulationspump så kan det vara orsaken.
Mvh
Daikin
-
Hej jag skulle gärna vilja hjälp med lite
Inställningar på min panasonic monoblock 9 kw
Har provat lite själv vill på max drift ,det lång
Tid innan kommer upp 60 grader som
Utlovat, den kommit 43 grader nu på 7
Timmar någon som hur ändrar Inställning
Tacksam för svar / Hasse