Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 9 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 04 september 2021, 22:33:31 »

Hej jag skulle gärna vilja hjälp med lite
Inställningar på min panasonic monoblock 9 kw
Har provat lite själv vill på max drift ,det lång
Tid innan kommer upp 60 grader som
Utlovat, den kommit 43 grader nu på 7
Timmar någon som hur ändrar Inställning
Tacksam för svar / Hasse
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 11 augusti 2021, 11:10:14 »

Hur är maskinen kopplad mot CTC-n ?
Är den i serie med 1100 och du har en extern cirkulationspump så kan det vara orsaken.

Mvh
Daikin
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 04 augusti 2021, 11:19:45 »

Haha!
Jag har inte fått något svar från Hasse via PM, men det har blivit lite ändringar så tiden kanske blir ännu knappare om ens någon, vi får se in i det sista.
Skrivet av: LarsMartin
« skrivet: 04 augusti 2021, 11:01:53 »

Ta på dig finkläder Hasse, inte varje dag man får en Professor på besök  tummenupp
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 30 juli 2021, 01:01:06 »

Kanske kan ta en liten titt på den, med tomma fickor och civilklädd den 8 augusti. Har en hotellvistelse bokad där utan aktivitet 1,5 av dagarna.


Ja hör dig på pm när du kan jag är hemma  efter kl 13  ,du adressen efter pm / Hasse
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 28 juli 2021, 00:07:02 »

Kanske kan ta en liten titt på den, med tomma fickor och civilklädd den 8 augusti. Har en hotellvistelse bokad där utan aktivitet 1,5 av dagarna.
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 27 juli 2021, 23:02:47 »

Jag bor I Söderhamn du som frågade , vill få fart på den nu
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 juli 2021, 00:24:21 »

Var bor du?

Kolla så laddpumpen sitter åt rätt håll och backventilen också.

Går det läsa ut temperaturer före, under och efter felkod? Alla givarvärden är av intresse.
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 25 juli 2021, 22:57:39 »

Ni har ny installatör varit dit och bytt tryck kärlet för dåligt tryck i den gamla,  först ändra inställningarna ,men slår fortfarande av h62 högtvattenflödde ,är fel på min ctc 1100 panna som jag kört pellets tidigare före pelletsen  var olja ?
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 11 juni 2021, 05:42:41 »

Det borde vara rent eftersom luftvattenpump är helt ny ,
Skrivet av: Nepal
« skrivet: 11 juni 2021, 00:34:38 »

har du rengjort filter?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 11 juni 2021, 00:00:50 »

Har du ingen generellt teknikintresserad omkring dig som kan hjälpa till att läsa och följa manualen, ingen jättestor förståelse krävs.
Lokalisera pumpen, höj pumpen, se om flödet höjs till 3-4 dl per sekund. Om inte, felsöka varför.
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 10 juni 2021, 13:23:22 »

Jag skulle behöva få igång för Tappvarmvatten
Skrivet av: BSOD
« skrivet: 09 juni 2021, 10:05:50 »

Tror du har för lågt flöde, inte för högt flöde. Kolla att delta T på sid 20 i manualen ovan står på nånstans runt 5 till 7c, och maxflödet, enligt 7.1 ställs upp till typ 0.35 l per s. Jämför med egen uppmätt in och uttemp under drift för att se om det fungerar.

Svårt att testa om det funkar ni, är ju fel säsong för värme.
Alltid enkelt att felsöka under säsong.
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 09 juni 2021, 05:19:19 »

För det mesta H62 ibland H98 är det som visas i displayen
Skrivet av: BSOD
« skrivet: 08 juni 2021, 22:58:16 »

0.1 l/s motsvarar 3kw vid 7C delta T (0.1 x 4.18 x 7 = 2.96). Med tanke på att det är en 9kW maskin borde maxflödet snarare vara uppemot 0.3 l/s vid maxfart (eller kanske 0.4 typ).

Är 0.1 aktuellt flöde eller maxflödet? Vilken felmeddelande visas på displayen när den stannar?
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 08 juni 2021, 17:14:11 »

Den står på flöde 0.1 L/ min
Maxdrift 0x96
Drift av nu
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 08 juni 2021, 16:56:42 »

Vad ska stå på maxfart eller vad
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 juni 2021, 16:29:14 »

Läs bruksanvisningen: https://www.bruksanvisni.ng/panasonic/wh-mxc09h3e8/bruksanvisning

Tror det fungerar så att man anger lösenordet enligt meny 3.8 och sedan kan komma åt servicemenyerna och kan ställa maxfart pump under meny 7.1.
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 08 juni 2021, 14:30:34 »

Modell betoning är WH-MXC09H3E8

Vad gör jag nu
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 juni 2021, 13:00:33 »

Brukar sitta en klisteretikett på höger gavel. Men monoblocken kanske har den innanför någon av luckorna man kan öppna?
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 08 juni 2021, 12:53:32 »

Var hittar jag modell beteckningen då , har ingen service manual
Skrivet av: Josth
« skrivet: 08 juni 2021, 11:00:17 »

Med exakt modell menar man nog t.ex. "utedel WH-MXC09H3E8". Om man har tillgång till dokumentation såsom servicemanual brukar man t.ex. behöva bekräfta att det är korrekt manual med exakt modellbeteckning.
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 08 juni 2021, 06:58:16 »

Menar du luftvattenpump så heter den Monoblock 9kW T-CAP 3-Fas - Panasonic Aquarea
Skrivet av: BSOD
« skrivet: 07 juni 2021, 13:54:47 »

Vad är det för modell exakt? Man måste få fram en installatörsmeny som är lite halvdold, för att ändra flödet på mitt monoblock i alla fall. Har också 9kw Panasonic
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 03 juni 2021, 19:45:37 »

Hur sänker jag laddpumpen ?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 03 juni 2021, 19:19:17 »

Sänka hastigheten på laddpumpen så deltaT blir lagom ca 7 °C, tror jag.
Skrivet av: Hasse56
« skrivet: 03 juni 2021, 19:13:54 »

Jag köpt en panasonic monoblock 9 lwh  men den slår av hela tiden för högt vattenflöde , min panna jag kör emot är ctc 1100 , vad ska jag göra ,








Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!