Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Chellquist skrivet 10 januari 2017, 23:11:31

Titel: Larm Brineut optimum duo
Skrivet av: Chellquist skrivet 10 januari 2017, 23:11:31
Jag har ett märkligt fel som dykt upp för några veckor sedan. 5-10ggr per dag får jag larm från online verktyget till appen och mail om brineut. Samma sekund kommer både  larm och kvittens och pumper fungerar som den ska.

Jag har testat att köra brinepumpen i service menyn och givarna visar samma, rycker jag bort brineut givaren så visar den -40grader och larm kommer via online.

Kollar man på bifogad bild(grafen) så ser man klockslagen när larm gått iväg men jag fattar inte vad som blivit knas eller vad jag skall göra för att slippa detta. Tips mottages dontknow
Larm gick vid  8:36, 9:55, 10:03, 11:01, 11:09, 11:48, 12:12, 12:20, 13:02, 13:28, 13:36, 14:18,

I service menyn så finns en inställning som heter Brine Larm: -1 vad gör den?

Titel: SV: Larm Brineut optimum duo
Skrivet av: Carl N skrivet 11 januari 2017, 08:25:47
Jo om Larm Brine står på -1 °C så kommer den larma och stoppa kompressorn när temperaturen understiger detta värde.
Men varför är larmet satt till detta värde?
Har du grundvattenvärme?
Om du har en vanlig borra eller jordvärme så ska systemet klara många minusgrader innan man behöver larma.
Du kan ställa ner denna till -10 °C eller så i så fall.
Titel: SV: Larm Brineut optimum duo
Skrivet av: Chellquist skrivet 11 januari 2017, 11:30:42
Jag har vanlig borra och inte ändrat larmvärdet vad jag vet.... Hittar inte vad default skulle vara men ska testa att ändra.

Jag tycker dock att den enl grafen skickar larm när brineut kurvan under avkylning inte vänder tillbaka till +6 grader.

Eller kan det vara så att pumpen stannar för brinelarm -1 och därför blir grafen knäpp. Jag vet inte hur högupplöst online grafen är

Jag testar att ändra brine larmet för att se om den slutar fylla mailboxen
Titel: SV: Larm Brineut optimum duo
Skrivet av: Carl N skrivet 11 januari 2017, 13:44:25
Tror att "Off" är default.  Sc:,h
-14 °C är lägsta värdet annars.
Titel: SV: Larm Brineut optimum duo - löst
Skrivet av: Chellquist skrivet 17 januari 2017, 16:21:24
Jag kollade 2 kollegors pumpar och de hade värdet satt på under -14 (dvs off?) så jag bytte till off och har inte fått nått larm sista veckan. Nu ser jag i grafen att brineut i bland når ner mot -2,5grader.

Problemet verkar löst. Konstigt att inte thermia supporten kunde hjälpa mej dock.