Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => ATLAS => Ämnet startat av: hej hopp skrivet 06 oktober 2011, 13:55:54
-
hej på er alla duktiga!!!har en atlas 4250-0014 har nu fått upp ett meddelande i displyen där det står E1 sen startar den inte någon som haft samma problem?,och kanske vet vad man skall göra, står i en manual att den inte komunicerar med uterdelen.
-
Kolla först att det inte är något skumt med kabeln mellan inne- och utedel (kabeln skadad någonstans eller glapp, fukt, oxid eller varmgång i kontaktdonen).
Om värmepumpen är nätansluten med stickpropp, vänd stickproppen och se om det fungerar. Många L/L värmepumpar har kommunikationen gjord på ett sådant sätt att det finns viss risk att den krånglar om man har råkat förväxla fas och nolla.
-
Enligt felkodlistan för FOMA betyder E1 "Malfunction of pipe temperatur sensor" i innerdelen, alltså givare placerad på rören till värmeväxlaren. Kan ev. vara samma för Atlas. Kanske det går att hitta något som passar på www.pudu.se.
-
Hej tack för tipset josth var glapp i kontakten till givaren i kretskortet, nu funkar den igen får se hur länge bara men annars löder jag om det.
-
hej finns det nån som har en atlaspump som typ gått sönder i kompressorn eller nåt annat fel som bara står och skräpar för er,men som det inte är nåt fel i kretskorten så köper jag gärna kretskorten i innerdelen och uterdelen till en atlas 4250-0014
-
Hur länge höll den?? Garanti kvar? Annars är det nog bara att...återvinna den.
-
ingen garanti kvar på den, den går ännu men ville bara ha som reservdel om nån hade nåt stående