Jag har en Uni-T 501A megger:



Jag har noterat att den använder omkastad polaritet vid test. Dvs minuspol på röd (line) och pluspol på svart (earth). Jag tycker det känns konstigt och undrar om det finns någon anledning till det? Jag öppnade instrumentet för att se ifall det bara var ett misstag vid monteringen, men trådarna som går till uttagen är korta och kan inte monteras på något annat sätt, med mindre än att man skarvar eller byter ut dem.

Nu är det ju inget större problem. Normalt sett spelar det ju ingen roll vid en isolationstest, men om man t ex vill testa en polariserad elektrolytkondensator spelar det stor roll.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Megger, polaritet?
« Svar #1 skrivet: 03 april 2017, 12:26:37 »
Har ingen aning om varför , första gången jag hör om polvändning på instrument , men vad göra , måla om svart och röd
anslutning kanske , så blir det rätt från brukarens sida
Har du manual ? finns på nätet , tror bara på engelska
MVH  Gnistgubbe

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Megger, polaritet?
« Svar #2 skrivet: 03 april 2017, 19:02:59 »
Gammaldags analoga multimetrar lämnar så gott som alltid omvänd polaritet vid ohmmätning, kan det tänkas att tillverkaren har följt den "praxisen"?

Jag fick lära mig en gång i tiden att om man gjorde isolationsprov på en elanläggning med megger och fick mätvärden som låg på gränsen till godkänt, så skulle man alltid göra om mätningen med omvänd polaritet. Och gärna låta testspänningen stå på en bra stund för att se om läckströmmen ökar eller minskar allteftersom.

I vissa fall - t ex om det rör sig om att isolationsprova en fuktskadad elmaskin som man hoppas kunna rädda genom torkning - så bör man inte megga med likström, eftersom jonvandring kan förvärra skadan. Där är det bättre att använda växelström för mätningen, dock gärna med lägre frekvens än 50 Hz om det är så stora kapacitanser till jord att de påverkar mätresultatet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!