Om du kollar på din golvvärmeshunt så sitter där säkert en bypass som blandar in kallt returvatten från golvvärmen in i golvvärmens framledning.När du har en arbetstank så är detta enligt min mening inte särskilt effektivt.Denna bypass bör du strypa in eller stänga helt så att allt flöde i golvvärme går via arbetstanken.Men det är under förutsättning att det inte sitter en slinga med radiatorer kopplad mot arbetstanken med?Ta en bild på golvvärmeshunten så kan vi nog råda hur den ska ställas in.
Är värmepumpen i läge "idle" så gissar jag att den interna cirkulationspumpen står still.Låt säga att den producerade 35° på framledningen till tank när den stannade, så kan det vara så att röret fortfarande är 35° beroende på hur lång tid det gått från stopp till mätning.
Finns det ett flöde i rören och ingen energi produceras, så borde det vara samma temperatur på både in och ut från värmepumpen. Vad säger värmepumpen om de temperaturer du nämner d.v.s. in/ut från värmepumpen.
Hej, bypassen är stängd och jag har enbart 7 slingor golvvärme. Slingorna har ett delta t ca 3.
Är det rätt bypass?Det kan finnas olika.Visar en bild, i den gulmarkerade rörstumpen smiter kallt returvatten in i framledningen utan att passera din tank.Stäng ventil 8 helt (eller motsvarande i din shunt).
Visa gärna en bild på tank/värmepump också.
Att den inte når upp helt till samma temp som vbf beror på att vattnet hinner blandas i tanken tror jag.Vill du få ut maximal temp till golvvärmen skall du egentligen ansluta framledningen via en T-koppling utanför tanken på värmepumpens framledning INNAN flödet går in i tanken.Nackdelen är att du tappar en liten "knäppfunktion" som i vissa fall kan vara bra.Det kan också bero på att du har ett högre flöde i externa kretsen än i kretsen värmepump/acktank och då blir det ju lite utspätt med kallare vatten nedifrån tanken, men det är nog bara aktuellt när värmepumpen går med låg uteffekt.Kopplar du med T-anslutning externt så är det väldigt enkelt att mäta upp och se om du har fram eller backflöde i tanken, det är svårare att lista ut om du ansluter till rören på toppen.Så vitt jag kan se har du ingen golvvärmeshunt, bara en bypass på fördelaren, som är stängd, eller sitter det någon bypass eller shuntgrupp i anslutning till arbetstanken?Fyll gärna på med lite info om din anläggning i din signatur, för oss som inte läser allt kan det vara svårt att komma ihåg vilken maskin du har och då blir det ännu svårare att försöka lista ut vad problemen kan bero på.Det gör du i din "PROFIL".