Hej
Jag funderar på o skaffa bergvärme, har läst lite och kommit fram att rören/radiatorer som finns inte är dom bästa för en värmepump.
Huset, byggt 1982 ligger i Hudiksvall, är 1plan(platta, ingen källare) 121kvm. Enrörsystem, diameter på rören som kommer upp vid radiatorerna är 12mm. Befintliga panna är en el NIBE ivc 190
Tror radiatorer är uppdelat på två slingor
Temperaturen inne är 22,och just nu är det runt nollan ute, kolla lite på pannan idag och ser att den skickar ut typ 70-80graders(!) vatten som jag tolkar det(se bild)
Termostaterna är väldigt lågt ställda på alla element
Undrar lite om bergvärme är ett bra val? Handlar ju om ganska mycket pengar, vilket inte är nått problem så länge det funkar bra. Är ingen expert på området men funderar lite på hur det ska bli när det går 55gradigt vatten i systemet.
Har haft nån firma här o kollat o dom vill byta några radiatorer+ en arbetstank på 100l med pumpen.
-
Du skulle ju kunna prova en lägre kurva och se om det fortfarande blir OK värme i huset?
Det ser ut i alla fall som du kör ut för hög värme från pannan och låter radiatorerna styra värmen?
-
Du skulle ju kunna prova en lägre kurva och se om det fortfarande blir OK värme i huset?
Det ser ut i alla fall som du kör ut för hög värme från pannan och låter radiatorerna styra värmen?
Får nog testa de, kåken är ny för mig så måste bara lära mig hur man byter kurva 😄
Tanken va o kasta ut elpanna för bergvärme, men sen börja man läsa de blev lite mer komplicerat.
-
Varför står vredet på natt/dag för , vredet ska stå på solen , finjusteringen står på 1 ( högra reglaget ) kurvan (vänstra ) står på ca 2 . Ställ ner den röda ett streck ner , den högra får stå kvar på 1 , blir det lite svalt så ökar du den högra med 1 streck. Normalt som tumregel ca 42 C ut till elementen vid moll grader ute.
-
En sak till , innanför den övre frontluckan så finns det två termostater som bör den övre stå på ca 70 C och den nedre på ca 60 C , den värmer även VV så att för låg temp på dom ger mindre VV. Eftersom det är färskvara för dig så behöver du manualen och den finns här
sök på """" nibe evc 190 bruksanvisning """" och klicka på """" Nibe elpanna EVC 190 o 270 """
-
Tack för tipsen, har gjort ändringarna nu och öppnat alla termostater. Fick inte upp övre frontplåten men tittar på de igen imorgon.
-
Vaknade med väldigt varmt i huset så sänkte kurvan ett steg till, framledningstemp låg på ~60 grader.
-
2002 hade jag ungefär samma förutsättningar som du.
När IVT var här och tittade sade dom att vi vill inte sälja någon VP till dig om huset verkligen vill ha denna höga framledningstemperatur. Det blir inte bra varken för dig eller oss.
Vi kom överens om att jag skulle testa behovet av framledningstemperatur med alla termostater helt öppna.
Ett år senare hade jag sammanställt en "kurva" med framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer och IVT sålde mig en VP.
Det är nu 20 år sedan och det har fungerat bra med dom förutsättningar jag har.
För visst skulle det bli ännu bättre med "större" element och visst fick jag sätta in "fler element" (luft-vatten värmeväxlare i FTX-systemet) på nedervåningen för att kunna hålla "normal" temperatur där. För värmesystemet är ju dimensionerat för ett högtemperatursystem (oljepanna) som egentligen inte passar så bra ihop med en VP.
-
Vaknade med väldigt varmt i huset så sänkte kurvan ett steg till, framledningstemp låg på ~60 grader.
Godmorgon , en tankevurpa för höger och vänster, :( :( :( ska skiftas. På foto 2 med den klara luckan. Ser det ut som att manualen för reglercentralen ligger instucken i ett fack nertill. Orginalplats för den.
-
2002 hade jag ungefär samma förutsättningar som du.
När IVT var här och tittade sade dom att vi vill inte sälja någon VP till dig om huset verkligen vill ha denna höga framledningstemperatur. Det blir inte bra varken för dig eller oss.
Vi kom överens om att jag skulle testa behovet av framledningstemperatur med alla termostater helt öppna.
Ett år senare hade jag sammanställt en "kurva" med framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer och IVT sålde mig en VP.
Det är nu 20 år sedan och det har fungerat bra med dom förutsättningar jag har.
För visst skulle det bli ännu bättre med "större" element och visst fick jag sätta in "fler element" (luft-vatten värmeväxlare i FTX-systemet) på nedervåningen för att kunna hålla "normal" temperatur där. För värmesystemet är ju dimensionerat för ett högtemperatursystem (oljepanna) som egentligen inte passar så bra ihop med en VP.
Får nog försöka mig på samma sak, hoppas de kommer lite kyla så man kan logga lite på olika temperaturer.
Bra att du fick till ett schysst system.
-
Godmorgon , en tankevurpa för höger och vänster, :( :( :( ska skiftas. På foto 2 med den klara luckan. Ser det ut som att manualen för reglercentralen ligger instucken i ett fack nertill. Orginalplats för den.
Hehe, frugan sa att de va 25 grader varmt inne nu. Tack för tipset ska kolla lite efter man kommer hem.
-
Verkar vara något problem med styrningen, dragit värme kurvan till lägsta men temperaturen går upp, 26grader nu.
Vad tror ni problemet kan vara, automatiskt ventil/shunt som fastnat i öppet läge?