Alltid bra att ha ett par elvärmefläktar/konvektorvärmare á 2 kW som man kan ställa ut i huset om det blir kraftiga köldknäppar eller något problem med värmesystemet och pannan. Kostar bara ett par hundra kr styck på t.ex. Jula eller ClasOhlson.
Visst var det så, jag bor ju också i Sundsvall så igår och idag har vi ju kallare än vad det varit på ett tag. Igår stod givaren för utetemp på VPn på -10. Mot för tidigare då det varit nån enstaka minus eller plus grader.Men inne tempen är ju nu runt 19,5 grader. Det är för lite tycker jag vill ju ha upp den till 21 grader. Om nu VPn når sitt max vid -10 ute och inte kan leverera mer värme vad gör man då? Det lär ju bli dagar /veckor med -20 och kanske mer också.
Nu vet ju inte jag när din Vp når sin gräns, min klarar ju -11 grader och då är framledningstempen 45grader. Varmare vatten orkar inte min Vp göra utan tillsats. Vill du kolla hur varmt vatten den klarar av så är det bara att ställa upp värmekurvan på Max och kolla men kolla så inte tillsatsvärmen slår in isf.
Du luftade nog IN luft när du luftade med öppet filter.Oftast hamnar all luft i ett system på ett och samma ställe, så det är nog därför en radiator är kall.Innan man avluftar skall man höja trycket till runt 1 bar i expansionskärlet.Sedan skall värmepumpen stängas av på brytaren så att cirkpumpen stannar.Sen luftar man, har man mycket luft, som du troligen har, kan man behöva fylla på mer vatten under tiden.Vattnet kan läcka på många ställen, på Nibe är det inte så ovanligt att det läcker vid den stora plantätningen i elpatron.Man kan känna sig för under kopplingshuset för det elektriska på elpatron, hänger där vattendroppar, eller om du ser att det droppat ned på bottenplåten, så kan man behöva ansätta elpatron hårdare, det är en stoooor mutter som kan vara svår att hitta verktyg till...Du kan nog ha rätt mycket luft i manteln till VVB också, om din värmepump är så lik min som jag tror så har du en luftnippel du kan öppna ovanpå värmepumpen, längst fram i vänster hörn.
Du kan väl gå ett varv tycker jag, om du "luftat" med öppna rör så kan det finnas luft i alla radiatorer.Det viktiga är att du inte får "0-tryck igen" - se till att du ligger på mellan 0.5 och 1 bar hela luftningen.Sen kan du lufta manteln sist och ha den öppen tills du har ungefär 0.7 bar i systemet, även om det innebär att du får spola ur lite vatten.
Om trycket är över 0.7 bar när du luftat alla radiatorer och det är dags för manteln (ja, bara öppna ratten) så kan du låta det spola ut vatten där tills det blir lagom högt tryck i expansionskärlet.Du får ha en hink eller nåt som vattnet rinner ned i.