Men det största problemet som jag ser det är att 4 av 8 radiatorer på nedervåningen knappt blir varma. Har skruvat i luftskruvarna, inge luft endast vatten. Vågar dock inte bryta lös termostaterna på elementen för att motionera dom där pinnarna. Dock så är rören som går fram till de elementen kalla
Med en del element varma och några "oförklarligt" kalla så är väl inte växelventilen eller cirkpumpen de troligaste problemen.
Riktigt, jag blandade ihop det med en annan tråd där en del element var lite varma
Kopplet har ett inre rör.Här beskrivs kopplet:https://docplayer.se/11820986-Radiett-renovett-radiatorkoppel-termostatisk-radiatorventil-1-och-2-ror.html.Eftersom den sexkantiga proppen är förnicklad så är det gjort till enrörskoppel. (Mässingspropp för tvårörs.)Undrar då om alla 4 kalla radiatorer är på samma slinga medan de varma är en annan slinga? Tänker att enrörs slingor väl inte brukar ha så mycket som 8 radiatorer? Om alla i en slinga är kalla så är det ett flödesproblem i den slingan....
Låter inte bra om cirkulationspumpen känns jättevarm.Risken finns att den står och tyvärr ganska vanligt på dessa cirkutationspumpar men du kan testa att stänga av pumpen och starta igen och dom brukar hoppa igång eller det finns ett skak larm och den försöker starta men har du otur så har den gett upp.