Författare Ämne: Bervärmepump - delvis kalla element  (läst 10633 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2018, 18:21:00 »
den blÃ¥  öppna sakta , trycket ska stiga sakta  fyll till 1 bar ,  som info om trycket stiger blixtsnabbt brukar den vara fel i blÃ¥san
på kärlet

EDIT det är fel den är säken för VV det vfinns en annan ventil
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 18:24:36 av tc75 »

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2018, 18:47:19 »
den blÃ¥  öppna sakta , trycket ska stiga sakta  fyll till 1 bar ,  som info om trycket stiger blixtsnabbt brukar den vara fel i blÃ¥san
på kärlet

EDIT det är fel den är säken för VV det vfinns en annan ventil

När jag rör lite på den blå så hör jag att det rinner lite vatten. Tycker den svarta ser ut som de på bilderna i länken du skickade förut om man tittar på symbolen.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2018, 18:52:06 »
den rör sig ju inte med en gång du vrider på den, så öppna försiktigt och kolla när du har 1 bar ca i tryck, kanske just över, sen luftar du och ser om du får någon värme

Ok, provar det. Vilken ventil är det tror du?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2018, 18:58:03 »
svarta ratten med + och minus, den blå är en säkerhetsventil

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2018, 19:26:22 »
Den svarta är för att stänga av vattnet till VV , då får leta vidare , kika runt och se efter något som ev, sitter på ett VV-rör och går till
ett rör för värmen i huset
annars fota mera

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2018, 19:35:57 »
Sorry, såg det nu!

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2018, 23:48:54 »
Ok, tack. Då är det antar jag den svarta nedan:

Ganska säker på att det där är en blandningsventil för varmvatten, tappvatten...

Ingen påfyllningsventil.

Edit.
Man ska läsa hela trÃ¥den innan man svarar..  ::)

Du ska leta efter en ventil som sitter mellan tappvatten och värmesystemet.
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 23:51:40 av Jarlingar »
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2018, 11:50:57 »
Ganska säker på att det där är en blandningsventil för varmvatten, tappvatten...

Ingen påfyllningsventil.

Edit.
Man ska läsa hela trÃ¥den innan man svarar..  ::)
jepp var kanske lite snabb  :( men Ã¥terkom , det var inte den  :)

Du ska leta efter en ventil som sitter mellan tappvatten och värmesystemet.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2018, 20:25:26 »
Den svarta är ingen direkt plus/minus, min gamla var av samma typ. Den reglerar bara påfyllning av kallvatten till varmvattenberedaren. Bilden är svår men jag tror att du har påfyllningsventilen bakom den blåa säkerhetsventilen. En sneställd liten ventil med ratt eller möjligen ett vred. Ta fler bilder eller känn efter med handen bara om det är svårt att se :). När du hittar rätt ventil så kommer du se att trycket på expansionskärlet ökar, du lär även höra att det spolar vatten in i systemet. (om VP är av och inte bullrar och stör...)

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2018, 21:09:48 »
Den svarta är ingen direkt plus/minus, min gamla var av samma typ. Den reglerar bara påfyllning av kallvatten till varmvattenberedaren. Bilden är svår men jag tror att du har påfyllningsventilen bakom den blåa säkerhetsventilen. En sneställd liten ventil med ratt eller möjligen ett vred. Ta fler bilder eller känn efter med handen bara om det är svårt att se :). När du hittar rätt ventil så kommer du se att trycket på expansionskärlet ökar, du lär även höra att det spolar vatten in i systemet. (om VP är av och inte bullrar och stör...)

Ok, tack. Jag tar lite fler bilder i morgon och ser vad jag kan hitta :)

En annan frÃ¥ga: jag har luftat av elementen och märker att det kommer ut vatten dÃ¥. Borde inte det innebära att trycket är tillräckligt? Eller har jag missförstÃ¥tt hur det fungerar kanske  Sc:,h

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2018, 22:44:42 »
Har du tryck  ca 1 bar sÃ¥ är det OK  , vatten kommer ur elementen sÃ¥ länge det finns det minsta tryck i systemet
när du luftar sjunker trycket , gå inte under 0,6 bar , då får du fylla på lite till ca 1 bar

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2018, 05:46:48 »
enligt bilderna har du knappt 0,5 bar i systemet, du bör ha närmare 1 bar

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2018, 08:40:39 »
Tack för svaren. Ska försöka höja, men måste bara komma på vilken ventil det är.. Kan det vara någon av dessa?

« Senast ändrad: 18 januari 2018, 09:18:40 av jke_a »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2018, 09:02:20 »
Det där är en strypventil som normalt sitter på returen till värmesystemet för att kunna balansera olika slingor eller stammar till olika delar av huset så det blir lagom jämn värme (ställs in med alla termostater eller handvred på max).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2018, 09:19:35 »
Det där är en strypventil som normalt sitter på returen till värmesystemet för att kunna balansera olika slingor eller stammar till olika delar av huset så det blir lagom jämn värme (ställs in med alla termostater eller handvred på max).

Ok, tack då vet jag. Ser att jag råkade posta samma bild två gånger. Denna hade jag tänkt få med också:


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren