Ämnessammanfattning

Skrivet av: ace
« skrivet: 10 januari 2007, 22:24:46 »

om hålen mi tråget skulle vilja frysa igen ,så måste man helt klart ha en värmekabel som förhindrar detta, håller med.
panasonic brukar som sagts inte behöva denna ur igenisningssynpunkt.däremot är den nästan ett måste på maskiner som stängs av vid kall väderlek (t.e.x de som sitter nära eldstad mm.)

däremot håller jag inte med om att låg innetemp automatiskt skulle ge låga hetgastempraturer vid avfrostning, eller ens att det nödvändigtvis skulle ge dålig avfrostningsfunktion. kondenseringstemp/tryck är viktigare i detta hänseende.
(man kan vid dåligt köldmedieflöde få hiskeliga hetgaser men de är kondenserade redan vid ingången i kondensorn=dålig avfrostning)
mvh ACE
Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 09 januari 2007, 17:46:47 »

Hmm men värmekabeln i tråget kan ju knappast påverka avfrostningen..... utan den ser ju bara till att hålla hålen i tråget öppna och fria från is så att vattnet som bildas vid avfrostningen kan rinna ut ur dem.



//Krister   


håller med,rent teoretiskt skulle den kunna korta avfrostningstiden med några sec, eftersom avfrostningen är intelligent och du tillför värme med kabeln. men detta är mer hypotetiskt.
kabeln är bara till för att hålla hålen isfria, den har även bieffekten att hålla utedel varm vid avstängd maskin, vilket är en stor fördel .
mvh.ACE



Altså lyssna här nu när värmepumpen går inn i avfrostning så kan den inte frosta av hur länge som helst utan även om avfrostnings-givaren inte är nöjd så bryter avfrostningen efter en viss tid (vet ej hur länge finns i någon manual)

om det är is på botten och maskinen börjar frosta av med dålig hetgas (Låg temp på inneluften ger dålig hetgastemperatur)så behöver maskinen avfrosta en längre tid innan isen är borta is i botten tar energi ur avfrostningen avfrostningsgivaren blir ej varm nog fort nog så bryt-tiden löper ut och maskinen går inn i värmeläge utan att den har frostat av tillräkligt vid  nästa avfrostningscykel blir det bara värre

OM man ligger precis på gränsen för att avfrostningen skall hinna med innan bryt-tid Blir det förödande om hålet blir igenfruset då det behövs ännu mer energi nästa gång den skall frosta av sedan bygger det mer och mer för varje avfrostning.

Normalt sett så verkar det inte behövas någon värmekabel på Panasonic

Jag satte själv inga maskiner utan värmekabel innan vi började montera maskiner sålda från ___________ dom vägrade handlarna att skicka med värmekablar så det var bara och montera. Efter förra vintern så kan jag med facit i hand bara säga att dom funkar. om Jag kör oxå 3 maskiner själv utan problem

MEN jag tror att innetemperaturen är en mycket betydande faktor för en riktig avfrostning vid extremförhållanden.

Och monteras maskinen där innomhustemperaturen kan gå ner så är nog en värmekabel en första motåtgärd för en problemfri drift Thumbsup

Skrivet av: ace
« skrivet: 07 januari 2007, 22:18:52 »

Jag kommer ej att värma lokalen varmare än 16 ºC, och de dagar då det är många minusgrader så behöver jag inte vara där, så jag hoppas enbart denna pumpen räcker.

Jag vill bara försäkra mig om att pumpen är som den ska, och det verkar den ju vara.

Jag var och kollade till den på lunchen idag. Den är inställd på 16 ºC. I lokalen var det exakt 16 ºC både vid taket och i huvudhöjd.
Pumpen gick på sparlåga, förbrukade bara straxt under 400 w.
Det känns som att jag kan sova lite lättare nu.....

Hej igen

så länge du klarar att hålla 16c innluft så är det ok men klarar du inte det så kommer inte avfrostningen att fungera riktigt så håll koll

Har monterat en xE9 i liknande lokal för ca 3 veckor sedan maskinen var igenfruse redan ef ca 2 dygns kyla fick åka dit och frosta av och montera värmekabel känner mej väldigt osäker på om den skall frysa igen kunden är medveten om problemet och beredd på att vi kanske behöver en maskin till

Lycka till

mvh

Värmekabeln används ju bara för att inte det skall bildas is i bottentråget, Den har ju inget att göra med själva avfrostningen! Rätta mig gärna om jag har fel!

MvH
Kjell,



Finns inget att rätta du har alldeles rätt.


//Krister   *vinkar*


Rätt och fel

OM man ligger precis på gränsen för att avfrostningen skall hinna med innan bryt-tid Blir det förödande om hålet blir igenfruset då det behövs ännu mer energi nästa gång den skall frosta av sedan bygger det mer och mer för varje avfrostning.

Normalt sett så verkar det inte behövas någon värmekabel på Panasonic

Jag satte själv inga maskiner utan värmekabel innan vi började montera maskiner sålda från ___________ dom vägrade handlarna att skicka med värmekablar så det var bara och montera. Efter förra vintern så kan jag med facit i hand bara säga att dom funkar. om Jag kör oxå 3 maskiner själv utan problem

MEN jag tror att innetemperaturen är en mycket betydande faktor för en riktig avfrostning vid extremförhållanden.

Och monteras maskinen där innomhustemperaturen kan gå ner så är nog en värmekabel en första motåtgärd för en problemfri drift
 :)



Hmm men värmekabeln i tråget kan ju knappast påverka avfrostningen..... utan den ser ju bara till att hålla hålen i tråget öppna och fria från is så att vattnet som bildas vid avfrostningen kan rinna ut ur dem.



//Krister   *vinkar*
håller med,rent teoretiskt skulle den kunna korta avfrostningstiden med några sec, eftersom avfrostningen är intelligent och du tillför värme med kabeln. men detta är mer hypotetiskt.
kabeln är bara till för att hålla hålen isfria, den har även bieffekten att hålla utedel varm vid avstängd maskin, vilket är en stor fördel . *vinkar*
mvh.ACE
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 06 januari 2007, 23:13:34 »

Jag kommer ej att värma lokalen varmare än 16 ºC, och de dagar då det är många minusgrader så behöver jag inte vara där, så jag hoppas enbart denna pumpen räcker.

Jag vill bara försäkra mig om att pumpen är som den ska, och det verkar den ju vara.

Jag var och kollade till den på lunchen idag. Den är inställd på 16 ºC. I lokalen var det exakt 16 ºC både vid taket och i huvudhöjd.
Pumpen gick på sparlåga, förbrukade bara straxt under 400 w.
Det känns som att jag kan sova lite lättare nu.....

Hej igen

så länge du klarar att hålla 16c innluft så är det ok men klarar du inte det så kommer inte avfrostningen att fungera riktigt så håll koll

Har monterat en xE9 i liknande lokal för ca 3 veckor sedan maskinen var igenfruse redan ef ca 2 dygns kyla fick åka dit och frosta av och montera värmekabel känner mej väldigt osäker på om den skall frysa igen kunden är medveten om problemet och beredd på att vi kanske behöver en maskin till

Lycka till

mvh

Värmekabeln används ju bara för att inte det skall bildas is i bottentråget, Den har ju inget att göra med själva avfrostningen! Rätta mig gärna om jag har fel!

MvH
Kjell,



Finns inget att rätta du har alldeles rätt.


//Krister   *vinkar*


Rätt och fel

OM man ligger precis på gränsen för att avfrostningen skall hinna med innan bryt-tid Blir det förödande om hålet blir igenfruset då det behövs ännu mer energi nästa gång den skall frosta av sedan bygger det mer och mer för varje avfrostning.

Normalt sett så verkar det inte behövas någon värmekabel på Panasonic

Jag satte själv inga maskiner utan värmekabel innan vi började montera maskiner sålda från ___________ dom vägrade handlarna att skicka med värmekablar så det var bara och montera. Efter förra vintern så kan jag med facit i hand bara säga att dom funkar. om Jag kör oxå 3 maskiner själv utan problem

MEN jag tror att innetemperaturen är en mycket betydande faktor för en riktig avfrostning vid extremförhållanden.

Och monteras maskinen där innomhustemperaturen kan gå ner så är nog en värmekabel en första motåtgärd för en problemfri drift
 :)



Hmm men värmekabeln i tråget kan ju knappast påverka avfrostningen..... utan den ser ju bara till att hålla hålen i tråget öppna och fria från is så att vattnet som bildas vid avfrostningen kan rinna ut ur dem.



//Krister   *vinkar*
Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 06 januari 2007, 11:12:46 »

Jag kommer ej att värma lokalen varmare än 16 ºC, och de dagar då det är många minusgrader så behöver jag inte vara där, så jag hoppas enbart denna pumpen räcker.

Jag vill bara försäkra mig om att pumpen är som den ska, och det verkar den ju vara.

Jag var och kollade till den på lunchen idag. Den är inställd på 16 ºC. I lokalen var det exakt 16 ºC både vid taket och i huvudhöjd.
Pumpen gick på sparlåga, förbrukade bara straxt under 400 w.
Det känns som att jag kan sova lite lättare nu.....

Hej igen

så länge du klarar att hålla 16c innluft så är det ok men klarar du inte det så kommer inte avfrostningen att fungera riktigt så håll koll

Har monterat en xE9 i liknande lokal för ca 3 veckor sedan maskinen var igenfruse redan ef ca 2 dygns kyla fick åka dit och frosta av och montera värmekabel känner mej väldigt osäker på om den skall frysa igen kunden är medveten om problemet och beredd på att vi kanske behöver en maskin till

Lycka till

mvh

Värmekabeln används ju bara för att inte det skall bildas is i bottentråget, Den har ju inget att göra med själva avfrostningen! Rätta mig gärna om jag har fel!

MvH
Kjell,



Finns inget att rätta du har alldeles rätt.


//Krister   *vinkar*
[/quote


Rätt och fel

OM man ligger precis på gränsen för att avfrostningen skall hinna med innan bryt-tid Blir det förödande om hålet blir igenfruset då det behövs ännu mer energi nästa gång den skall frosta av sedan bygger det mer och mer för varje avfrostning.

Normalt sett så verkar det inte behövas någon värmekabel på Panasonic

Jag satte själv inga maskiner utan värmekabel innan vi började montera maskiner sålda från ___________ dom vägrade handlarna att skicka med värmekablar så det var bara och montera. Efter förra vintern så kan jag med facit i hand bara säga att dom funkar. om Jag kör oxå 3 maskiner själv utan problem

MEN jag tror att innetemperaturen är en mycket betydande faktor för en riktig avfrostning vid extremförhållanden.

Och monteras maskinen där innomhustemperaturen kan gå ner så är nog en värmekabel en första motåtgärd för en problemfri drift
 :)
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 05 januari 2007, 20:41:37 »

Jag kommer ej att värma lokalen varmare än 16 ºC, och de dagar då det är många minusgrader så behöver jag inte vara där, så jag hoppas enbart denna pumpen räcker.

Jag vill bara försäkra mig om att pumpen är som den ska, och det verkar den ju vara.

Jag var och kollade till den på lunchen idag. Den är inställd på 16 ºC. I lokalen var det exakt 16 ºC både vid taket och i huvudhöjd.
Pumpen gick på sparlåga, förbrukade bara straxt under 400 w.
Det känns som att jag kan sova lite lättare nu.....

Hej igen

så länge du klarar att hålla 16c innluft så är det ok men klarar du inte det så kommer inte avfrostningen att fungera riktigt så håll koll

Har monterat en xE9 i liknande lokal för ca 3 veckor sedan maskinen var igenfruse redan ef ca 2 dygns kyla fick åka dit och frosta av och montera värmekabel känner mej väldigt osäker på om den skall frysa igen kunden är medveten om problemet och beredd på att vi kanske behöver en maskin till

Lycka till

mvh

Värmekabeln används ju bara för att inte det skall bildas is i bottentråget, Den har ju inget att göra med själva avfrostningen! Rätta mig gärna om jag har fel!

MvH
Kjell,



Finns inget att rätta du har alldeles rätt.


//Krister   *vinkar*
Skrivet av: Kjell G
« skrivet: 05 januari 2007, 20:27:00 »

Jag kommer ej att värma lokalen varmare än 16 ºC, och de dagar då det är många minusgrader så behöver jag inte vara där, så jag hoppas enbart denna pumpen räcker.

Jag vill bara försäkra mig om att pumpen är som den ska, och det verkar den ju vara.

Jag var och kollade till den på lunchen idag. Den är inställd på 16 ºC. I lokalen var det exakt 16 ºC både vid taket och i huvudhöjd.
Pumpen gick på sparlåga, förbrukade bara straxt under 400 w.
Det känns som att jag kan sova lite lättare nu.....

Hej igen

så länge du klarar att hålla 16c innluft så är det ok men klarar du inte det så kommer inte avfrostningen att fungera riktigt så håll koll

Har monterat en xE9 i liknande lokal för ca 3 veckor sedan maskinen var igenfruse redan ef ca 2 dygns kyla fick åka dit och frosta av och montera värmekabel känner mej väldigt osäker på om den skall frysa igen kunden är medveten om problemet och beredd på att vi kanske behöver en maskin till

Lycka till

mvh

Värmekabeln används ju bara för att inte det skall bildas is i bottentråget, Den har ju inget att göra med själva avfrostningen! Rätta mig gärna om jag har fel!

MvH
Kjell,
Skrivet av: JF
« skrivet: 05 januari 2007, 16:30:53 »

Nu blev jag åter lite orolig.
Jag har en värmekabel, men jag har inte monterat den än.
Jag ska hålla koll på det.

Tack för alla tips!
Mvh
/J
Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 05 januari 2007, 16:14:20 »

Jag kommer ej att värma lokalen varmare än 16 ºC, och de dagar då det är många minusgrader så behöver jag inte vara där, så jag hoppas enbart denna pumpen räcker.

Jag vill bara försäkra mig om att pumpen är som den ska, och det verkar den ju vara.

Jag var och kollade till den på lunchen idag. Den är inställd på 16 ºC. I lokalen var det exakt 16 ºC både vid taket och i huvudhöjd.
Pumpen gick på sparlåga, förbrukade bara straxt under 400 w.
Det känns som att jag kan sova lite lättare nu.....

Hej igen

så länge du klarar att hålla 16c innluft så är det ok men klarar du inte det så kommer inte avfrostningen att fungera riktigt så håll koll

Har monterat en xE9 i liknande lokal för ca 3 veckor sedan maskinen var igenfruse redan ef ca 2 dygns kyla fick åka dit och frosta av och montera värmekabel känner mej väldigt osäker på om den skall frysa igen kunden är medveten om problemet och beredd på att vi kanske behöver en maskin till

Lycka till

mvh
Skrivet av: JF
« skrivet: 05 januari 2007, 15:21:29 »

Jag kommer ej att värma lokalen varmare än 16 ºC, och de dagar då det är många minusgrader så behöver jag inte vara där, så jag hoppas enbart denna pumpen räcker.

Jag vill bara försäkra mig om att pumpen är som den ska, och det verkar den ju vara.

Jag var och kollade till den på lunchen idag. Den är inställd på 16 ºC. I lokalen var det exakt 16 ºC både vid taket och i huvudhöjd.
Pumpen gick på sparlåga, förbrukade bara straxt under 400 w.
Det känns som att jag kan sova lite lättare nu.....
Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 05 januari 2007, 08:42:10 »

När det gälle utomhus temperaturen blir det mera komplicerat blaa är fuktigheten i luften och isbildning på utedelen mycket avgörande

men det finns tabeller på hur mycket effekt maskinen lämnar vid tex -15c

jag vet ej var man hittar det till XE9 Kanske någon annan här kan veta detta ?

PS. När du har ett så värmeslukande utrymme så kan en billigare ON/OFF värmepump vara ett mycket bra alternativ som grund värmare fär att sedan toppas med invertermaskinen
Skrivet av: JF
« skrivet: 05 januari 2007, 08:24:02 »

Då känns det faktiskt lite bättre, pumpen är nog som den ska då.
Hur mycket påverkar utetemperaturen differansen mellan in- och utluft?

Dvs, säg att intemperaturen är 18 ºC och jag får ut 44 ºC, samtidigt som det är 9 ºC ute. Vad händer med utblåstemperaturen om utetemperaturen hastigt skulle sjunka till 0 ºC?
Minskar den i motsvarande grad, eller minskar den mindre?

Mvh
/J
Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 05 januari 2007, 07:20:52 »

Jag var iväg på lunchen och kollade upp temperaturerna idag.

Utetemp:   ca 9-10 ºC
Luft in:      ca 18 ºC
Luft ut:     ca 44 ºC

Dessa värden känns ju bättre, men ändå så skulle man vilja ha utluften lite varmare. Differensen är fortfarande bara 35 ºC (44 - 9).

Mvh
/J

Hej jag förklarade nog lite dåligt altså grad för grad är när man utgår från innluft 20c så när jag skrev 46,7-6 så menade jag 20-14= 6

Utetep +6c            Du har 9c
strömförbr.6,9A
Hetgas  51,6c

Luft inn 20c            man brukar säga en grad lägre inn en grad lägre ut så 46.7 -2=44,7 
luft ut 46,7             Du har 44c

Med andra ord så ligger du väldigt nära mitt uppstartsprotokoll

mvh

Skrivet av: ace
« skrivet: 05 januari 2007, 01:09:05 »

Pumpen lämnar sin effekt vid 20 ºC inne=luft in till pump.
om du har kallare i lokalen så sjunker effekten drastiskt, det är därför lägsta "ställtemp" är 16 ºC.
detta betyder i ditt fall att du inte kan värma utlovad kvm-yta.
prova med att sätta fläktläget i auto, så pumpen får upp kondenseringstryck ( om du inte redan gör det ) .
mvh ACE
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 05 januari 2007, 00:53:26 »

Betong är bland det jävligaste att värma.
Har du inte isolering under plattan så kommer den alltid att fungera som en kylklump hur du än gör.
Testa att sätt någon form av isolering på väggarna allafall.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 04 januari 2007, 23:00:17 »

Du skall ta firmornas kvm-siffror med ett antal nypor salt.

Isolering, ventilation, öppning av portar, utetemperatur och önskad innetemperatur spelar alla in. Rent allmänt skulle jag säga att en pump i ett hus av motsvarande storlek på endast ett plan skulle ha svårt att hålla värmen, fast i vissa hus skulle det nog gå.

Dock brukar väl verkstäder, i vart fall om de är äldre, vara sämre isolerade än moderna bostäder.

Frågan är vilken utetemperatur du vill klara dig ner till, dvs var verkstaden ligger.

Om Du bara behöver köra ner till nollan eller strax under kan investering av en pump till verka tveksam.
Skrivet av: Kjell G
« skrivet: 04 januari 2007, 22:41:13 »

Klar underdimensionering av värmepumpen.

En verkstadslokal med denna volym skulle inte bli varm med en Fujitsu Nocria ens.
Bara att gå tillbaka till ritbordet och installera in en XE12 som 2:a pump.

Mvh
Tomas

Ursäkta Tomas men vad jag förstår så skall denna pump klara av att värma upp denna lokal!
Jag tror bara att det är byggnaden som är för kall, Gamla mackar var aldrig isolerade utan bestod mest av tegel eller gråsuggor! Oljan var som bekant billig på den tiden.
Jag har som du såg problem med att det blir för varmt

MvH/Kjell.
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 04 januari 2007, 22:13:16 »

Klar underdimensionering av värmepumpen.

En verkstadslokal med denna volym skulle inte bli varm med en Fujitsu Nocria ens.
Bara att gå tillbaka till ritbordet och installera in en XE12 som 2:a pump.

Mvh
Tomas
Skrivet av: Kjell G
« skrivet: 04 januari 2007, 22:09:12 »

Dom som sprider luften i lokalen i inomhusdelen!
Sätt dom i läge sving, Då kommer dom att växla läga upp ner och höger vänster. Man får bättre värmespridning i lokalen då.
Skrivet av: Nimbus
« skrivet: 04 januari 2007, 21:16:04 »

 Hej Kjell
Vad menar Du med att sätta vingarna på sving.Hur gör man det??
mvh
Skrivet av: Kjell G
« skrivet: 04 januari 2007, 20:51:03 »

Hejsan!
Jag har en likadan LVP i min verkstad, den håller full värme i lokalen. 72KVm 3m i takhöjd.
Jag har problem med att det blir för varmt att jobba. Jag har ställt in pumpen på 17grader och det håller ca 19 grader i lokalen! Kolla så du inte har vent mode på för då suger den ut en del
värme, och kör sedan fläkten på auto och sätt vingarna på sving.
Jag har fullisolerad lokal!

MvH/Kjell
Skrivet av: Sparare
« skrivet: 04 januari 2007, 19:41:31 »

Det vore nog en god investering att åka till byggvaruhuset och köpa en bunt frigolitskivor och limma upp på betongväggen där det går. Dom kostar bara några tior styck och isolerar lika bra som rockwoll.
Skrivet av: JF
« skrivet: 04 januari 2007, 17:45:03 »

Jag var iväg på lunchen och kollade upp temperaturerna idag.

Utetemp:   ca 9-10 ºC
Luft in:      ca 18 ºC
Luft ut:     ca 44 ºC

Dessa värden känns ju bättre, men ändå så skulle man vilja ha utluften lite varmare. Differensen är fortfarande bara 35 ºC (44 - 9).

Mvh
/J
Skrivet av: Mr.Panasonic
« skrivet: 04 januari 2007, 16:43:15 »

Hej det här känner jag igen har varit med om detta 3-4 ggr innan just vid installationer där man ej stöttar med annan värme. Typ garage, så jag Kollade lite i igångkörnings-protokollen och det närmaste jag kan komma en XE9 är följande

Utetep +6c            Du har sämre effekt vid 0c
strömförbr.6,9A
Hetgas  51,6c

Luft inn 20c            man brukar säga en grad lägre inn en grad lägre ut så 46.7 - 6 = 40,7 
luft ut 46,7             så vid 6c ute borde din pump kunna blåsa ut  40,7c



MEN jag tror ändå inte att du har något fel på din pump Jag skulle rekomendera dej att värma garaget så att innluften blir 20c och mät igen verkar allt ok så blir det nog att installera en pump till. 

mvh

Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 04 januari 2007, 11:59:42 »

det är svårt att mäta när du inte et hur mycket luft den blåser igenom...men ställ den där en nat & se vad den värmer upp lokalen till...
Skrivet av: JF
« skrivet: 04 januari 2007, 11:52:41 »

Jag har tillgång till en 5 kW fläkt. Utluften från den ligger på ca 50 ºC. Det känns inte riktigt som ett relevant prov, eftersom utluften från den är ca 15 ºC varmare än från värmepumpen.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 04 januari 2007, 11:26:51 »

Då är det nog så att värmer smiter ut ganska fort....eller kylan smiter in.....testa & sätt en 5 kw elbjörn en natt & se vad som händer......stiger inte tempen då heller så vet du ju at okalen suger mer än du tillför......
Skrivet av: JF
« skrivet: 04 januari 2007, 11:02:55 »

Verkstaden är en betongbyggnad (fd mack). Jag kan själv tänka mig att pumpen får slita hårt för att värma upp lokalen. Men det känns ändå som att det sista saknas. Ett helt dygn på full effekt och det blir 1 ºC kallare i lokalen, det känns inte rätt.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 04 januari 2007, 10:52:28 »

Hur är verkstan isolerad??
pumpen kan bara dra 1650w i korta sekvenser......
det känss som om du suger in 13 gradig luft & den blåser ut  så funkar den bra.......den får nog slita hårt.....
Skrivet av: JF
« skrivet: 04 januari 2007, 10:49:18 »

Jag har just installerat en XE9EKE. Jag är missnöjd med dess värmekapacitet och undrar om någon vet om dessa värden nedanstående värden är okej.

Pumpen sitter monterad i en verkstad med mycket öppen planlösning. Ytan är ca 130 kvm. Takhöjden är i snitt ca 280 cm.

Vid senaste temperaturmätningen var insugningsluften vid innedelen 14 ºC, utblåsningsluften var 36 ºC. Utetemperaturen var vid detta tillfället 0 ºC.

Jag har även en elmätare monterad på pumpen. Hur jag än ställer in pumpen den så kan jag inte få upp effektförbrukningen till mer än straxt över 1400 w. Pumpen skall ju kunna förbruka 1680 w när den går för fullt.
Det känns som att den varken värmemässigt eller effektmässigt går för fullt.

Ett annat dygn ställde jag pumpen på max (max värme, max fläkt). När jag började var insugningsluften även då 14 ºC. När jag kom tillbaka exakt ett dygn senare så var insugningsluften 13 ºC. Trots att pumpen var inställd på full värme så blev det t.o.m kallare i lokalen. Utetemperaturen var även vid detta tillfällen runt 0 ºC som kallast.

Är dessa värden normala/okej? Vad kan vara fel?

Tacksam för svar!
Mvh
/Jörgen

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!