Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback (läst 2376 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Robert Pettersson
Gäst
Robert Pettersson
Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
skrivet:
07 augusti 2014, 13:15:04 »
Citera
Jag och sambo har nyligen köpt oss en tegelvilla från 1975 som är 115kvm+115kvm källare, och skulle vilja se över inställningarna på min bergvärmepump. Jag kollade igenom loggen och såg att den gjort 29 kompressorstarter senaste 24h och tycker det låter lite högt?
Ska tilläggas att det även sitter en "påkopplad"(?) aircondition-del som sitter i mitt sovrum där man kan ställa in kyl och fläkthastighet. Och den har ju använts ganska flitigt under dessa varma sommarnätter.
Hur funkar en sådan förresten? Är det dyrt i driva den?
Inställningar på pumpen;
CTC Ecoheat 7, installerad 2002.
Tot. Drift: 96080h
Drift komp.: 75022 kWh
Drift komp. sen 24h: 3h 19min
Komp.start sen.24h: 29st
Elvärmedrift: 23427 kWh
Framledning: 31'
Börvärde: 30'
Elpanna: 53'
Börvärde: 52'
Max effekt elpanna: 7,5kw
Shunt fördröjd: 120min
Framl.temp -15 : 58'
Värme från vid 20'
Nattsänkning Nej
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #1 skrivet:
07 augusti 2014, 14:16:43 »
Citera
Framledning 31 och börvärde 30 låter inte riktigt klokt?
Vad visar utegivaren?
Kolla även min tillåten framledningstemp?
Kylningen sitter förhoppningsvis ihopkopplad med köldbäraren, antingen direkt eller via värmeväxlare?
Kolla detta!
I så fall kostar kylan inte många öre.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Robert Petersson
Gäst
Robert Petersson
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #2 skrivet:
07 augusti 2014, 18:07:27 »
Citera
Hmm vet faktiskt inte var jag hittar utegivarvärdet? Men under menyn Rumsgivardrift så är *Utan* ibockat..
Min. framled. är 30'
Max. framled. är 70'
Jag tyckte mig se att AC-ledningarna går direkt på kylmedie-rören som går ut till marken, med en liten drivpump tillkopplad.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #3 skrivet:
07 augusti 2014, 18:14:51 »
Citera
Har du värme på i källaren även på sommaren ? undrar därför att min framledning står på 30 grader om inte så minska till 15-20 grader eller nått liknande.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Robert Pettersson
Gäst
Robert Pettersson
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #4 skrivet:
07 augusti 2014, 18:46:23 »
Citera
Jag har bara bott här 2veckor nu , men jag har för mig att föregående ägare sa att han hade lite grundvärme på I källaren även på sommaren. För o hålla bort fukt eller nått liknande. Finns även en golvvärmeslinga i källaren och en pump till denna, men jag har stängt av den för jag tyckte den lät lite för mycket.
Finns det några andra sätt att kostnadseffektivisera pumpen på? Elpanna-värdet har jag sett att några ställt ner till 45grader, kan det hjälpa lite? iomed att vi bara är två i hushållet. Eller ska det vara ett visst gradantal för och få bort bakterier?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #5 skrivet:
07 augusti 2014, 18:55:04 »
Citera
Jepp, ingen bra idé att värma till 30 °C och samtidigt kyla.
Om det behövs värme i källare på sommaren brukar typ 25 °C räcka.
Utetemp står i diagnos 2 (samma som brine och hetgas).
Sen är det ganska hög framledningstemp vid -15 °C ute.
Det kanske behövs, men prova ändå i höst/vinter att trimma ner denna siffran, värmepumpen funkar bättre ju lägre kurva du kan ha, det är tokigt att ha för hög kurva och samtidigt "bromsa" med radiatortermostaterna.
Det är vettigt att ha så låg temp på pannan som möjligt, prova att sänka och se vid hur låg temp som varmvattnet räcker?
Varmvattnet värms i slingberedare på CTC vilket minimerar risken för legionella, de vill ha stillastående vatten för att växa till.
«
Senast ändrad: 07 augusti 2014, 18:57:26 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Robert Pettersson
Gäst
Robert Pettersson
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #6 skrivet:
08 augusti 2014, 13:18:12 »
Citera
Utetempen visar 25'
Nu har jag ändrat lite inställningar,
Elpanna 52 -> 45
Min framl. 30 -> 20
-15 framl. 58 -> 50
Tror ni dom bör funka?
Sen att rumsgivardriften inte är aktiverad, vad beror det på?
Bör jag ställa in nattsänkning?
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #7 skrivet:
08 augusti 2014, 13:21:25 »
Citera
Har du nån rumsgivare inkopplad?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #8 skrivet:
08 augusti 2014, 14:08:10 »
Citera
Vill du ha nattsänkning så funkar det säkert bra.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Robert Pettersson
Gäst
Robert Pettersson
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #9 skrivet:
10 augusti 2014, 19:54:50 »
Citera
Så efter ca 48h efter jag ändrat värdena så har kompressorstarterna sjunkit från 29st till 5st. Och kompressortiden 3h 19min till 30min. Då har jag iofs inte använt AC'n i sovrummet.
Däremot så har inte värdena ändrats så mycket,
Framledn.temp: 23'
Börvärde: 20'
Elpanna: 51'
Börvärde: 45'
Värmepump: 52'
Börvärde: 55'
Temp. elpanna: 45'
Hur kommer det sig att börvärdena skiljer sig så mycket från aktuella värdet? Detta kollades upp efter att jag varit borta från huset i över ett dygn, så inget vatten har använts just då.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #10 skrivet:
10 augusti 2014, 20:26:45 »
Citera
Framledningen kan bli hög beroende på att den värms av radiatorerna den blir inte lägre än rumstempen. Är osäker på hur Ctc fungerar men tror den höjer tempen i övre pannan var fjärde start på vintern på sommaren kör den max temp varje start och då kanske tempen ligger över börvärde
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
«
Svar #11 skrivet:
15 augusti 2014, 21:08:11 »
Citera
På CTC så kör värmepumpen upp pannan till maxtemp (55 °C) på sommaren varje laddning när inget värmebehov finns.
Det lägre börvärdet på temperaturen i pannan kommer aktualiseras när den börjar värma huset och elpatron behövs för att värma varmvattnet.
Men under sommaren (inget värmebehov) så kommer den värma pannan till 55 °C med kompressor utan elpatron.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nybliven villaägare med bergvärmepump, pumpinställnings-feedback
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 822
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
Johnlennonx
svenske kocken
HCrille
Josth
tardidan
Börje__
Rdx
lucky_one
RaveG
Tony B
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info