Hej!
Ska flytta till hus den 1/12. 1 plan (150m2) med inredd källare (125m2). Alltså totalt 275m2. Enligt nuvarande ägare ca 21 grader på plan 1, 19 grader i källaren. I dagsläget står en elpanna från 1984 för uppvärmningen tillsammans med ett vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt med siporexstomme och tegelfasad. Nuvarande elförbrukning värme+varmvatten ligger på ca 25 000 kWh/år. Hushållsel ca 8000kWh/år. Siffror tagna från energideklarationen som är gjord. Huset är byggt 1970.
Har fått in tre olika offerter på detta system enligt nedan:
Offert 1
2120-8 VVM320, 130 000kr
Offert 2
2120-12 VVM320, 110 000kr
Offert 3
2120-16 VVM320, 115 000kr
Eftersom att alla offererar olika storlek blir man ju väldigt osäker på vad jag egentligen behöver för storlek på min värmepump. Någon här på forumet som vet hur man djälv kan räkna ut vilken storlek jag behöver och vilken som blir mest ekonomisk.
Tror jag fått med det mesta, nån kunnig som kan hjälpa en vilsen själ?
-
Det beror bl.a. på var man bor och hur kallt det brukar vara där på vintern. DVUT, dimensionerande vinterutetemperatur är viktig att veta eller ta reda på. Tidigare hette det bara DUT, dimensionerande utetemperatur. Viktigt också att veta vilken framledningstemperatur pannan måste ge vid DVUT. En el-panna kan ju skicka ut 80 grader på vattnet om det behövs men en värmepump trivs bäst när det behövs max 55 grader. Nyare modeller brukar kunna ge 65 grader med el-patronen. Spontant skulle jag säga att offert 1 är helt utesluten för ett så pass stort hus.
-
Ok, läst en del här på forumet och 2120-8 har jag väl i princip också uteslutit.
Sorry, huset är beläget i Lunds kommun i Skåne. Framledningstemperatur vet jag inte vad den är på befintligt system.
Men blir ändå lite förvånad då alla fått samma underlag till offerterna...
-
Ja man undrar en del när de kommer till så olika slutsatser om dimensioneringen. De ska alla ha tillgång till bra dimensioneringsprogram med aktuell klimatdata. Enligt en 10 år gammal tabell har Lund DVUT på -11,6°C, dvs stor skillnad mot om det hade varit i mellersta eller norra Sverige (men husens isolering är ofta bättre i norra Sverige). Lite grovt tror jag man kan anta att det behövs 50 W/m² till huset vid DVUT. Om det ska vara vanlig rumstemp i källaren alltså 275x50= 13,8 kW. F2120-12 ger ca 7,5 kW och F2120-16 ger ca 11 kW vid -12°C. Å andra sidan är det inte så långa perioder med kallaste vädret. F2120-16 har högre lägsta effekt på invertern så den får gå mer on/off när det är mildare väder. Här skulle man behöva NIBEs senaste dimensioneringsprogram... Personligen hade jag lutat åt F2120-16 men jag har en tendens att överdimensionera en del :-\
-
Om radiatorsystemet består av äldre radiatorer måste kanske framledningstemperaturen vara något högre för att man ska hålla innetemperaturen. Spelar det någon roll vid valet av värmepump? 8kW känns uteslutet.
Jag har precis installerat F2120-12 + VVM310 i Staffanstorp. Energiförbrukning 25 000 kWh/år. Se bilder i post (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64102.msg690548#msg690548).
-
Hej, jag skulle absolut gå på 16 kw.
en inverterpump med toppeffekt 16kw jämfört med onoffpump så är 16 kw inverter att jämföra med en 11 kw onoffpump.
90 rps brukar vara max på inverter, en onoff jobbar på 50 hz. eftersom man omvandlar sinusspänningen till en pulsformad spänning som går att varvtalsstyra och sedan ökar den till 90 rps, så ökar man effekten på så sätt. Men den får bara gå på 100% i max 2 timmar, sedan stegar dem ner.
Kolla på ctc istället dne är på 4-22 kw Vi monterar mängder med ctc och jag skulle vilja påstå att de har gått om alla andra fabrikanter med stormsteg.
Bra kvalitet, lätta att handha, bäst är dock fortfarande ecozenith 250 pannan .Speciellt om du har ett en rörssystem.
8 kw den som föreslagit det är inte seriös. Jag bor och jobbar i skåne och har själv en gammal onoffpump från Nibe, som var bäst för några år sedan, men nu är omseglade av CTC. på 10 kw. 200 kvm byggt 65 beläget i kågeröd. .
Mvh
Eva
-
12 och 16 står det mellan nu. Det jag har kunnat läst mig till i detta forum är att NIBE har de bästa pumparna just nu, men ska helt klart titta på CTC också då.
Enligt beräkningar på mibnet.se, med respektive pump som jag gjort såkänns 12:an bäst lämpad och fullt tillräcklig. Endast då jag kommer ner på temperaturer runt -10 till -12 utomhus som jag behöver extra stöttning av elpatron, och detta sker ju inte jätteofta i skåne. Men när ni andra rekommenderar 16 så blir jag såklart osäker.
Beslutsångesten infinner sig ???
-
Med så liten prisskillnad så ta, F2120-16, har själv F2120-12 med VVM320 och allt fungerar utmärkt och överkapacitet för mitt hus. Betalde själv 95 000:- med installation och borttagning/bortforsling av den gamla anläggningen. Detta i mälardalen.
-
En volymtank och en 16 så mår även den bra när överkapacitet råder
-
Ja, har du plats med 100+ l volymtank så kan 16 kW funka bra, annars hade jag nog gått på 12 kW.
Vi valde Nibe pga att användargränssnittet ser mer genomtänkt ut på deras innedel. Vi tyckte även att deras utedel var minst "ful", men det är såklart subjektivt. Försök få titta på utedelarna i verkligheten för att få en uppfattning om hur de ser ut och hur stora de är.