Funkar det att ladda tanken med vp och ha från och tillslag med en brytare på
shuntmotorn? alltså motorn öppnar fullt slår till pumpen som gör värme tills shuntmotorn
stänger igen och slår av pumpen? VV måste spetsas förstås men fungerar det med tex
Sfinx pumpar? Skulle det inte ge en enkel flytande kondensering? Sommar drift skulle då behöva ske mot en termostat istället....
Jag är inte proffs på reglering....
(varför svarar jag här då egentligen) men..
-Antar att du har en acktank där du har varmare vatten än vad huset behöver? Och acktanken laddas separat av VP?
-Antar att du har en reglerautomatik som styr shunten?
När shunten öppnar
fullt är det försent att starta VP. Däremot skulle man kunna starta pumpen direkt när shunten öppnar. Och stänga VP när acktanken nått sin högsta temp. Men det tjänar du nog inte mycket på. Du producerar ju varmare värme än vad huset behöver.
Ett bättre sätt är att förvandla acktanken till volymtank. Dvs koppla VP på radiatorreturen, spärra nuvarande shunt i fullt öppet läge och montera en ny shunt+reglersystem mellan ackframledning/returledning/VP-fram. Och låta reglersystemet styra till/frånslag för VP. DVS VP producerar själv precis den temp som behövs för huset.
När VP inte orkar, så startar styrsystemet värmepatroner (eller pellets) i acktanken och börjar reglera med shunten.
VV måste du eftervärma, när du inte har värmepatronerna igång. Eller på sommaren om du stänger av radiatorflödet och låter VP köra upp pannan till tex 55 ºC. (Du tjänar nästan inget på att köra flytande kondensering på sommaren)