Författare Ämne: Luft/Vatten mot Acctank...  (läst 12126 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sfinx

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfÃ¥ngare
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2010, 08:34:06 »
Nåt sånt här om det var mig du menade

Utloggad whynot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #16 skrivet: 31 mars 2010, 09:28:05 »
Fattar jag rätt nu,,, värmepumpen ligger i serie med retur från radiatorerna till tanken och vid varmvattenkörning så går det till vänster efter den nya shunten tillbaka till VVP och ner i tanken igen. Den används också för att shunta ut värme på radiatorerna.
Den befintliga shunten stänger av tanken på t.ex vintern om man bara vill köra värme på radiatorerna, man kan också shunta ner lite värme från VVP i tanken om man vill eller om det inte går åt så mycket värme och man minskar på start/stopp. Var det rätt???
Du har VVB eller förvärmning av det i tanken?
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 09:39:25 av whynot »

Utloggad whynot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #17 skrivet: 31 mars 2010, 09:55:56 »
En fara som jag sett är om shuntarna står fel då går vattnet bara runt i VVP och då löser den men det är ju styrsak. Finns kanske något mer?

Utloggad Sfinx

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfÃ¥ngare
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #18 skrivet: 31 mars 2010, 10:09:52 »
Varmvattnet görs i acctanken fortfarande.
Sommardrift: VP arbetar bara mot acctank då fördelningsshunten stänger mot huset.
Vid värmebehov:
Fördelningsshunten öppnar mot huset efter behov.
VP arbetar företrädesvis mot värmebehovet.
När VP inte längre orkar hålla inställt värde efter blandningshunten öppnar den och tar värme från tanken.
Det inkommande vattnet till acctanken är då värmt av VP och spetsas med valfri acctanksvärme.
Blandningsshuntens uppgift är att hålla nere temperaturen så att VP får en vettig arbetstemp.






Utloggad whynot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #19 skrivet: 31 mars 2010, 10:36:02 »
Då hade jag fattat rätt :) eller?

Utloggad Sfinx

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfÃ¥ngare
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #20 skrivet: 31 mars 2010, 10:48:29 »
Japp


Utloggad whynot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #21 skrivet: 31 mars 2010, 11:27:57 »
SÃ¥ Du laddar tanken i botten?
Har Du givaren som stänger av VVP ovanför, före VVP?
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 11:31:32 av whynot »

Utloggad Sfinx

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfÃ¥ngare
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #22 skrivet: 31 mars 2010, 11:51:25 »
Japp

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #23 skrivet: 31 mars 2010, 16:31:31 »
Tror att Bamyl...
slutat läsa för länge sen, och tagit en Bamyl för att slippa huvudvärken. Som vi förorsakat.



-Copeland/Emerson har ett hjälpmedel där man kan se vilken COP man får om man kör flytande med olika ute och framledningstempar. För min del blir det 30-40% vid normaldrift.

-Tricket med flytande är naturligtvis att aldrig producera varmare värme än vad huset precis behöver. Det är ju svårt att göra med en acktank (eftersom själva grundtanken med en acktank är att ackumulera varmare värme), men det går och kräver en del teknik. Olika beroende på hur anläggningen ser ut i övrigt.
Lönsamheten kan i många fall vara tveksam, eftersom man riskerar att fylla hela pannrummet med teknik istället för pellets, som Bamyl mycket riktigt säger.
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 16:37:12 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad bamyl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #24 skrivet: 02 april 2010, 12:23:03 »
Ja, nu har jag verkligen tagit mig en Bamyl extra...
Jag är numer livrädd för värmepumpar ;)

Tål nog en funderare igen, min pelletsanläggning är ju trots allt från 2009.
Men det går ca 9:- /dag i varmvatten och spillvärme vid elpatrondrift på sommaren.

Mvh
Bamyl

Utloggad puttee

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • En blandvärmare!
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #25 skrivet: 14 april 2010, 12:27:09 »
Funkar det att ladda tanken med vp och ha från och tillslag med en brytare på
shuntmotorn? alltså motorn öppnar fullt slår till pumpen som gör värme tills shuntmotorn
stänger igen och slår av pumpen? VV måste spetsas förstås men fungerar det med tex
Sfinx pumpar? Skulle det inte ge en enkel flytande kondensering? Sommar drift skulle då behöva ske mot en termostat istället....

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #26 skrivet: 14 april 2010, 12:51:27 »
Funkar det att ladda tanken med vp och ha från och tillslag med en brytare på
shuntmotorn? alltså motorn öppnar fullt slår till pumpen som gör värme tills shuntmotorn
stänger igen och slår av pumpen? VV måste spetsas förstås men fungerar det med tex
Sfinx pumpar? Skulle det inte ge en enkel flytande kondensering? Sommar drift skulle då behöva ske mot en termostat istället....

Jag är inte proffs på reglering....

(varför svarar jag här då egentligen) men..

-Antar att du har en acktank där du har varmare vatten än vad huset behöver? Och acktanken laddas separat av VP?

-Antar att du har en reglerautomatik som styr shunten?

När shunten öppnar fullt är det försent att starta VP. Däremot skulle man kunna starta pumpen direkt när shunten öppnar. Och stänga VP när acktanken nått sin högsta temp. Men det tjänar du nog inte mycket på. Du producerar ju varmare värme än vad huset behöver.

Ett bättre sätt är att förvandla acktanken till volymtank. Dvs koppla VP på radiatorreturen, spärra nuvarande shunt i fullt öppet läge och montera en ny shunt+reglersystem mellan ackframledning/returledning/VP-fram. Och låta reglersystemet styra till/frånslag för VP. DVS VP producerar själv precis den temp som behövs för huset.

När VP inte orkar, så startar styrsystemet värmepatroner (eller pellets) i acktanken och börjar reglera med shunten.

VV måste du eftervärma, när du inte har värmepatronerna igång. Eller på sommaren om du stänger av radiatorflödet och låter VP köra upp pannan till tex 55 ºC. (Du tjänar nästan inget på att köra flytande kondensering på sommaren)
« Senast ändrad: 14 april 2010, 12:55:35 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #27 skrivet: 14 april 2010, 12:59:16 »
Funkar det att ladda tanken med vp och ha från och tillslag med en brytare på
shuntmotorn? alltså motorn öppnar fullt slår till pumpen som gör värme tills shuntmotorn
stänger igen och slår av pumpen? VV måste spetsas förstås men fungerar det med tex
Sfinx pumpar? Skulle det inte ge en enkel flytande kondensering? Sommar drift skulle då behöva ske mot en termostat istället....

Det borde funka bra.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad puttee

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • En blandvärmare!
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #28 skrivet: 14 april 2010, 13:03:45 »
Tänkte ha en pellets panna som tillskott, och köra den mot ute temp. Alltså när jag inte vill köra Vp längre, tex vid -10 så startar Pellets och kör upp tanken i en högre temp så att Vp aldrig startar.

Utloggad CHEMAS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Luft/Vatten mot Acctank...
« Svar #29 skrivet: 10 december 2010, 06:23:46 »
Hur gick det för dej bamylen?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!