Kortslutning GV stjäl flödet, går det att ställa ner farten på pumpen för GV och behålla värmen där, kanske strypa ner lite på flödet på GV.
Är det vänstra vita röret varmast och det högra svalare ( returen ) Vilket håll pumpar det åt, finns en pil på pumphuset.
Nu hände jag inte med, dom som kommer och går upp ner. vilket är varmast vänster höger , hur var det med pilen på pumpen upp eller ner markering
Tror jag uppfattat det , har klassad lite på din bild, hoppas att vi förstår varandra, se om det är riktigt. Dt som bekymrar mig är att du säger att den vänstra som ska gå ut till GV blir kall, då är det något som går baklänges. Har jag rätt i det med kall.
Kolla om det är liknade som bilden och se om den är felvänd eller så , annars så är inställningen på den ca 40 -c 70 c och då kan det var så att den inte arbetar som den ska
Försöker att se flödet på din bild, det är en nedbussning på röret från taket rakt ner fram och lika på returen. Vad händer om du skruvar upp ventilen till max och stänger pumpen. då blir elementet varmt en trappa ner, hur känns då röret som går in till ventilen, varm,ljumen eller vad. Till höger om ventilen är det en avstängare. till GV. Om den stängs så blir elementet varmt. Jag lurar på att flöder är för svagt på stammen uppifrån har för stort motstånd så det inte räcker för båda GV och element. När pumpen suger så tar den från returen nerifrån, och då blir det kortis när motståndet blir för stort och värmen kan inte gå ner förbi GV, finns det någon avstängningsventil på elementet nere som inte är helt öppen, brukar sitta nere vid golvet på elementet.