Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730  (läst 9684 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« skrivet: 10 februari 2021, 17:01:37 »
Hej

Nibe F730 installerades maj 2020. Gått som en klocka hittills och vi har varit mycket nöjda. Kör utan eltillskott. Gott om luft, ca 250-300 m3/h.

Den senaste veckan har jag fått följande larm vid 3 tillfällen:

Fel på avfrostningselement EB16 (326)
Möjligt fel på avfrostningselement EB16. Kontrollera BT16 och BT21. För återställning av larmet måste värmepumpen startas om. Vid återkommande fel, kontakta din installatör.


Jag har bara brutit strömmen och då har larmet försvunnit men alltså kommit tillbaka 2 gånger sen det första tillfället. Under denna period har det varit mycket kallt ute, under -10 hela dygnet.

Jag läser i installationsmanualen att BT16 är temperaturgivare försångare och BT21 temperaturgivare avluft. EB16 är alltså avfrostningselementet.

Har ni några goda idéer på åtgärd eller är det inget att oroa sig för?
« Senast ändrad: 11 februari 2021, 08:59:46 av NiJa »

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2021, 17:36:16 »
Garanti -> Reparation
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2021, 17:43:16 »
Garanti -> Reparation

Självklart. Men det är bäst att kolla med er först så man har lite goda input till installatören... ;)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021, 18:47:46 »
Eftersom eltillsatsen är blockerad (kör alltså bara på kompressordrift) - kan det medföra att avfrostningen inte fungerar optimalt?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021, 20:16:35 »
eb16 är avfrostningselementet, det är inget fel, det är knepig styrning av elementet. vissa parametrar ska uppnås, annars larmar den.

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2021, 20:44:25 »
eb16 är avfrostningselementet, det är inget fel, det är knepig styrning av elementet. vissa parametrar ska uppnås, annars larmar den.

Stort tack DonPablo! Hoppades (och trodde kanske) att det skulle vara något liknande.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2021, 09:42:49 »
Sånt här svammel får man när allt ska vara så energioptimerat som möjligt, hade varit enkelt att programmera att den hjäper till med elstavarna varenda gång den avfrostar, till en viss temp, säg plus 8 grader, sen sköter luften resten, det är ändå bara chickenshit money i sammanhanget.
Det skulle även vara möjligt att kunna avfrosta själv med hjälp av evfrostningselement kunde jag tycka.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2021, 11:22:23 »
Allt detta hade oxå varit helt onödigt om dom hade konstruerat det hela korrekt så att egenvärmen hade hjälpt till vid avfrostningen. Men det har jag redan sagt för länge sedan så det vet vi nu
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2021, 16:10:11 »
Jo, det har framförts tidigare.

Pumpen larmar idag igen. Även om det inte är ett ”riktigt fel” är det irriterande. Är det kylan ute som gör att den larmar först nu tror ni? Den har ju gått utan larm i 8 månader...

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3567
  • Karma +2/-0
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2021, 16:23:12 »
Nu går ju pumpen som hårdast och då krånglar det mest om fukten stannar kvar som en isklump. Alltid bra att ta en kik så man vet att allt står rätt till. Skruva isär lite och se om du hittar is precis efter genomförd avfrostning.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2021, 18:49:45 »
du ska justera så du har korrigeringsfaktorn så nära 1.0 som möjligt, elpatronerna ska vara på -700. Då går den på aktiv avfrostning om gm är under -260, bt16 har varit -16 i mer än 30 minuter, eller om bt16 är -21 grader. Då blir det en aktiv avfrostning, som körs med avfrostningselementen. Sen att styret är skit och lägger felkoder i ett, går inte göra något åt, du ska ha nått en viss temp inom en viss tid, gör det inte det, då lägger skräpet en felkod.  Har man inte nog stort hus, och nog många frånluftsventiler, så kommer man aldrig få dessa pumpar att funka optimalt!
« Senast ändrad: 11 februari 2021, 18:51:23 av DonPablo »

Utloggad Gran88

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2021, 22:48:30 »
du ska justera så du har korrigeringsfaktorn så nära 1.0 som möjligt, elpatronerna ska vara på -700. Då går den på aktiv avfrostning om gm är under -260, bt16 har varit -16 i mer än 30 minuter, eller om bt16 är -21 grader. Då blir det en aktiv avfrostning, som körs med avfrostningselementen. Sen att styret är skit och lägger felkoder i ett, går inte göra något åt, du ska ha nått en viss temp inom en viss tid, gör det inte det, då lägger skräpet en felkod.  Har man inte nog stort hus, och nog många frånluftsventiler, så kommer man aldrig få dessa pumpar att funka optimalt!

Vad händer om man har elpatron på säg det dubbla. 1400 gm?
Går inte elavfrostning in då?

Utloggad Candycars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Nibe F730
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2021, 23:14:15 »
även fått Fel på avfrostningselement EB16 meddelande på min pump och det jag gjorde var att jag hade höjt fläkthastigheten från inställt 48% till 60%. Hade även elpatronerna blockerade. Aldrig fått upp detta tidigare innan jag byte till senaste mjukvaran innan var den minst 1,5 år gammal. Tycker inte pumpen går lika kallt som tidigare när den körde på runt -14 i avluft nu ligger den några grader under detta och funderar om detta bero på mjukvaran då det inträffat efter detta.
Det som var nytt för mig är att funkar inte elavfrostningen om inte elpatronerna tillåts?
 

Utloggad Candycars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Nibe F730
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2021, 23:18:55 »
fundera lite hur är det om det ligger is kvar måste man plocka skruva isär den svarta kåpan som sitter vid filtret för att se om det ligger is kvar efter avfrostning?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fel på avfrostningselement EB16 (326) - Nibe F730
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2021, 05:34:05 »
Gran88 inte den blekaste, återger bara vad jag läst i en teknisk manual om aktiv avfrostning. I början visste inte ens Nibe själv vad felet var, vi bytte ett gäng med skarvkort och elpatroner i 730 när de först kom, sen hade dom tydligen hittat något mjukvarufel som det berott på, året efter var det mycket mindre fel med detta problem, och i år vet jag inte om jag varit på något, jag undviker gärna 730/750, håller mig mer mot 11 och 12 serien.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!