Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 30 maj 2019, 10:34:51 »

Nisse.
Jag läste nu i min tyska manual och dem skriver klart och tydligt suggasöverhettning . Har dem också fel  dontknow  Vad skall man kalla gasen som sugs in i kompressorn och som är överhettad ( gastemp - förångningstemp = överhettningen ) om inte flr suggas ? 

Min maskin presenterar 2 tryck samt 10 olika temperaturer allt så bättre än din Testo från Nordtec , men du anser allt så att det är helt fel ?

Jag undrar bara om någon vet varför inverter maskiner som denna ändrar önskad ÖH efter aktuell kondensering?   Varför håller man inte en och samma önskade ÖH temp , tex 5 K  ?
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 28 maj 2019, 07:22:06 »

Flytande förångare läste jag om i en artikel en gång i tiden
Suggasen blir ju överhettad liksom tryckgasen. Men det gör ingenting att du inte vet det  :)

I den maskin vi diskuterar är manometerstället inbyggt, det skulle du sett om du tittat på bilderna där allsköns tryck finns  :)

Nu har vi skrivit en väldig massa i.onödan för att du ville bråka lite  dontknow

Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 28 maj 2019, 06:42:05 »

Vi kan inte ha flytande förångning för då blir det vätskeslag. Alltså låter vi gasen överhettas några grader så vi vet att allt blivit gas.   Varför skulle man med em fin elektronisk expansionsventil välja att ha en överhettning på 7-8 grader ?  Det är ju helt värdelösa värden eftersom termiska ventiler som Tube tex klarar att hålla 4 grader.

Du sa tidigare att man inte kunde se ngt om maskin en gick bra i displayen .   Jag undrar då  - varför i h---e bygger man en maskin som man inte kan se i displayen om den går bra eller inte  dontknow  låter ju som en Daikin typ maskin för där vet man inget  dontknow


Jag tror att jag släpper det här nu, då begreppen inte är kyltekniska utan lite svävande. Flytande förångning?  Suggasen och den överhettade gasen är två helt skilda saker, det är väldigt svårt att diskutera när vi inte talar samma språk. Det är ju allmänt känt att man inte kan ställa en riktig diagnos på en värmepump med hjälp av dess display, alla mätvärden ligger utanför felmarginalen då du till 99% bara använder givare och inte tryckmätare.
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 27 maj 2019, 22:30:56 »

Vi kan inte ha flytande förångning för då blir det vätskeslag. Alltså låter vi gasen överhettas några grader så vi vet att allt blivit gas.   Varför skulle man med em fin elektronisk expansionsventil välja att ha en överhettning på 7-8 grader ?  Det är ju helt värdelösa värden eftersom termiska ventiler som Tube tex klarar att hålla 4 grader.

Du sa tidigare att man inte kunde se ngt om maskin en gick bra i displayen .   Jag undrar då  - varför i h---e bygger man en maskin som man inte kan se i displayen om den går bra eller inte  dontknow  låter ju som en Daikin typ maskin för där vet man inget  dontknow
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 27 maj 2019, 22:24:33 »

Aha, hängde inte med riktigt där med suggasen då jag aldrig varit med om att man talar om den som överhettat, en suggas är väl alltid i gasfas och kan inte överhettas.
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 27 maj 2019, 22:13:07 »

Överhettningena BÖR är ju 5 i första läget, sedan ändrar den till 6 o sedan 7.   Du vet   Överhettning av suggasen

Allt styra flytande   kompressor, pumpar fläktar.

Purjo  jag skulle inte kunna lura på sig denna maskin,  jag tycker den är dålig och skulle inte göra så mot dig  ;)
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 27 maj 2019, 21:26:35 »

Det som ser ut att inte lira är att kondenseringen är ganska hög när den gör varmvatten ihop med en ganska hög förångningstemp där expventilen inte ens behöver öppna till 50% innan överhettningen sticker iväg. Så nästa fråga blir: har fläkten på utomhusdelen varvtalstyrning eller jobbar den bara med kompressor och expventil? annars är det nog där det spökar. Har fläkten bara två hastigheter så få man ganska hoppande värden. Du talar om överhettningen på suggasen? där hänger jag inte med riktigt?
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 27 maj 2019, 21:08:58 »

Så Nisse-Gurra    du tror att RCD som fungerar ungefär som en Testo skulle uppdatera var 10nde minut  tummenupp

Denna uppdaterar mkt mer än det.   Inga konstruktiva åsikter ?
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 27 maj 2019, 21:01:20 »

Gokväll, med risk att fasta i debatt som aldrig tar slut. Men hur i f-n kan man ens fundera över några värden hämtade från en display på en värmepump? det är ju inte ens säkert att den uppdaterar mer än var 10 minut. Och felmarginalen är ju skyhög.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 maj 2019, 20:41:58 »

Japp den är värdelös. Kör hem den till mig så ska jag skrota den åt dig.
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 27 maj 2019, 16:58:10 »

Som ni ser så ändrar den BÖR värdet för sug gas överhettningen. Först är det 5 sen 6 sen 7  kan någon se ngn förklaring för detta annat än att maskinen är värdelös?   dontknow
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 27 maj 2019, 16:56:24 »

Startade just en maskin, kan någon förklara varför den beter sig på detta sätt.

Bilderna är från uppstart och med cirka 10 min mellanrum


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!