Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 februari 2022, 11:45:27 »Sitter din IVT 20 ihop med en värmepump så ska inte shunten öppna normalt, då ska växelventilerna skicka det varma vattnet från utedelen direk in i värmesystemet utan att passera pannan.
Shunten står då bara för tillskott, dvs när kompressorn inte klarar att hålla värmen så startar elpatron och shunten öppnar.
Så har du värmepump och det är kallt inne, kolla upp växelventilerna.
Shunten står då bara för tillskott, dvs när kompressorn inte klarar att hålla värmen så startar elpatron och shunten öppnar.
Så har du värmepump och det är kallt inne, kolla upp växelventilerna.