0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Prova att stänga alla radiatorer nere och kolla om detta tvingar upp nån värme?
Om huset är lite äldre kan det finnas en luftningsledning eller ett litet luftningskärl om stammen är dragen upp på vinden och sedan ner igen till radiatorerna. Bildas det en för stor luftficka där kommer det inte fram värme till övervåningens radiatorer. Försök följa stammen och se om du hittar något.
Jag vet inte vad som menar med "lite äldre" i såna här sammanhang, men huset är byggt 2006 så jag vet inte om det gäller här.
Om det är en slinga så kanske du har enrörsystem, i så fall kan du känna på kopplet nertill på radiatorerna på övervåningen om det är varmt där?Dessutom bör du se varje slingas fram och retur i pannrummet och då kan du känna på rören där om en slinga är kall?Har du nån form av ventiler på varje slinga så stäng övriga och se om det får fart på grejerna?Det kan finnas en bubbla eller smuts någonstans som man kan få fart på genom att stänga av till övriga systemet.Det är därför man tillfälligt kan stänga av övriga radiatorer/slingor, inte för att ni ska få kallt nere resten av vintern.
Det är nog ett enrörssystem du har , enligt den dåliga bilden går det att se kopplet , normalt med tvårörssytsem är ett rör går till botten och ett rör går till toppen av elementet .Du säger att du har värme på bv men ej uppe , känn med handen vilket rör som är varmast i pannrummet och följ det så långt det går , förmodar att rören som går upp försvinner upp i taket eller in i väggen , de som tar bv brukar gå ned i golvet , det är nog samma rör som försörjer bv och öv från pannan med ett t-stycke som splittar upp det till 2 rör Enrörssystem är mycket känsliga för avlagringar i kopplen , kan bli men inte ett måste om det har varit helt avstängt under sommaren ,enär det varma vattnet går in i den första raden och fortsätter till nästa O.S.V för att gå tillbaka till pannan , du ska aldrig stänga av pumpen under sommaren , det är mera en regel än undantag att den fastnar Om du stängt och kollat som Carl sagt ska värmen nog komma , gasa max på pumpen .
Har du bott i huset innan denna säsong?Har det fungerat tidigare?Med värmepump?Gjort något underhåll på systemet under sommaren?
Angående värderna i VP är inte så viktigt just nu Du vill ha värme på öv . Det är nog så att flödet inte går fram . Går det se fabrikat på kopplet som sitter på raderna det brukar vara en sexkant under ett lock närmast rören : strypventil : börja med att skruva upp alla , det kan finnas ett lock till som sitter närmare röret till raden : avstängning av raden används mest när man tar bort den .Om alla strypare är öppna så ska du fullt flöde på den första raden i slingan . obs du ska ha ventilerna till bv stängda när du öppnar stryparna , om det finns luft i ledningarna kan den stoppa flödet , men brukar följa med i strömmen som blir , du kan ochså stänga av pumpen någon gång så ev luft kan samlas , och sen starta den , den luft som kan finnas har i topp på raden , försök hitta första raden , du börja lufta den .Tumregel : Om du har t.e.x 10 radar så ska den första öppnas ett varv nästa 2 varv o.s.v. att börja med . I VP anläggningar får det inte bli stopp på flödet på VP då storknar den och löser på högtryck ,