Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« skrivet: 18 januari 2011, 22:56:01 »
Haloj!
Köpte mitt första hus i höstas och bergvärme var installerat. Nu är det ju så att jag kan ju inte ett jota om bergvärmepumpar eller hur man ska ställa in dom, för det funkar inte riktigt som jag vill.

Först och främst verkar energiförbrukningen vara väldigt hög när jag jämnfört med vänner och bekanta som har liknande boytor som mig. 20000+ kWh per år i runda slängar.

En liten beskrivning av huset är på sin plats:
1½ plan (118kvm) + källare (91kvm)
Tilläggsisolerat runtom, dock inte kattvindarna eller vinden.
Element överallt förutom källaren där den enda värmekällan är golvvärme på ca 26kvm.
Huset är gjort av trä och är byggd 1934. Stora gamla fönster och dubbla dörrar för att komma ut. Inte världens tätaste, ganska dragigt.

Finns det nått sätt att minska energiförbrukningen genom inställningar av pumpen?
Och/eller finns det nått man kan göra åt huset för att hålla nere förbrukningen?

Just nu har vi problemet när vi gick över nollgradigt att pumpen verkar stänga ner uppvärmningen, elementen är kalla och det blir bra kallt. Hur fixar man till så att man får värme igen? Och finns det nått sätt att undvika de stora temperaturskillnaderna när utetemperaturen går från minus till noll. För det går ju verkligen från varmt till jättekallt!

Vore tacksam för svar, vet att den information jag lagt fram må vara knapphänt men jag lägger till mer om det är nånting ni undrar!

// bjeRven
Mitt hus:
Gammalt trähus, byggt 1934. 1½ plan (118kvm) + källare (91kvm).
Tilläggsisolerat runtom, oisolerade kattvindar och oisolerad vind.
Enda värmekälla i källaren är golvvärme i badrummet (ca 26kvm)
Energiförbrukning är 20000kWh per år.
Värmepump: cTc 8.5
Ort: Gimo (5 mil norr om Uppsala)
Familj: 4 personer

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2011, 00:51:00 »
Läs manualen, om du inte har en, sök rätt på en. (på nätet)

Kan "sommarläge" vara ställd på 0°C?
DÃ¥ stannar kompressorn.

Andra vanliga fel med CTC är att elpannans börvärde är ställd högt, detta innebär att elpatronen gör en massa värme i onödan, ställ ned elpanna till 45 grader.

Ofta är även kurva för högt ställd, och man låter termostaterna strypa bort värme om det blir för varmt inne, öppna alla termostater, och om det blir för varmt inne när det blir kallt ute, ställ ned värdet för "kurva".
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 00:52:45 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2011, 08:37:36 »
Golvvärme i en gammal källare kan dra en hel del energi, ställ ner värmen på golvvärmen i källaren till absolut minimum.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2011, 10:27:36 »
Skriv ner lite temperaturer när kompressorn går, värmekurva, antal kompressortimmar/tillskottstimmar, etc så att vi har nåt att resonera runt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad fullMoffe

  • Nybörjare
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige - Gimo
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2011, 11:12:23 »
Har kollat igenom lite med det du skrev Rickard.

Antar att sommarläge är "Värme från vid utetemp" på min display, den stod på 23 grader.
Elpannans börvärde var 55, ställde ner den till 45 nu!

Det jag dock inte riktigt förstår är hur man ska ställa in kurvan. Skriver ner lite vad pannan är inställd på så kan ni ju se om nånting ser helt galet ut :)

Max effekt elpanna: 6kW
Temperatur elpanna: 45c
Shunt fördröjd: 180min
Framl temp (vid -15 ute): 55c
Värme från vid utetemp: 23c
Max tillåten framl temp: 70c
Min tillåten framl temp: 24c

Drift kompressor: 33050kWh 2.2kW
Kompr senast 24h: 3h 6min
Kompr starter senast 24h: 9st
Elvärmedrift: 65075kWh


Nu har jag skruvat på shuntventilen manuellt för att få värme, bra eller dåligt? Ingen aning, men nu börjar åtminstone pumpen pumpa ut lite värme igen!
Mitt hus:
Gammalt trähus, byggt 1934. 1½ plan (118kvm) + källare (91kvm).
Tilläggsisolerat runtom, oisolerade kattvindar och oisolerad vind.
Enda värmekälla i källaren är golvvärme i badrummet (ca 26kvm)
Energiförbrukning är 20000kWh per år.
Värmepump: cTc 8.5
Ort: Gimo (5 mil norr om Uppsala)
Familj: 4 personer

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 11:44:32 »
Framl temp (vid -15 ute): 55c = Kurva.
Med den inställningen kommer din värmepump mer eller mindre att vara en ren elpanna när det blir kallare än -10 grader ute.

Värdet Värme från vid utetemp: 23c borde vara ställd på ca 16°C istället för 23.
Vad visar utetempgivaren, stämmer den?
Har du rumsgivaren monterad och aktiverad?

Du måste öppna alla radiatortermostater, det får inte finnas termostater som stryper bort värme!
Golvvärmen skall dock, då den är/kan vara så energikrävande ställas ned så mycket som möjligt, om du inte vet att det är VÄL isolerat under golvet.

CTC:s värmepumpar i hus med radiatorsystem som kräver hög framledningstemp är inte lyckat.
Om jag vore i dina kläder skulle jag stänga av eltillskottet helt, och om det blir för kallt inne när det är kallt ute spetsa med en eller ett par elradiatorer, det är FÖRÖDANDE om elpatron går in för att värma acktanken, det gör att kompressorns maxtemp (55 grader) överskrids, och enbart elpatron går.

Detta är också något man kan se utifrån de siffror du redovisar för värme från kompressor respektive elpatron, nästan hälfen av alla värme som producerats sedan starten har elpatron stått för, det borde vara mindre än 10% på en väl fungerande anläggning.
Elpatron borde gå ca 200 - max 1000 kWh/år i ett optimalt system med en CTC installerad.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad fullMoffe

  • Nybörjare
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sverige - Gimo
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 14:27:59 »
Citera
Framl temp (vid -15 ute): 55c = Kurva.
Med den inställningen kommer din värmepump mer eller mindre att vara en ren elpanna när det blir kallare än -10 grader ute.
Herregud, det har ju varit mer än -10 grader en längre period denna vinter. Vad borde detta värde stå på igentligen?

Citera
Värdet Värme från vid utetemp: 23c borde vara ställd på ca 16°C istället för 23.
Inställd på 16c nu!

Citera
Vad visar utetempgivaren, stämmer den?
Har du rumsgivaren monterad och aktiverad?
Rumstempgivare är monterad på första plan, Rumsgivardrift: Med. När man ska in i menyerna så är det första jag ser 19.3c och ett mål på 24c så jag antar att detta ska funka som det ska.
Visste först inte vart utetempen visades men hoppade in på diagnostiken och kollade, nånting lär ju vara bra knas med utegivaren för den är inte placerad i florida!
Brine      -1/-2
H.gas: 121c  Ute: 31c

Citera
Golvvärmen skall dock, då den är/kan vara så energikrävande ställas ned så mycket som möjligt, om du inte vet att det är VÄL isolerat under golvet.
Golvet är inte isolerat tyvärr. Jag ska alltså strypa termostaten för den slingan och bara den? Resten av huset fullt öppna.

Citera
Om jag vore i dina kläder skulle jag stänga av eltillskottet helt
Ställer man "Max effekt elpanna" på 0kW eller hur stänger man av det?

Tack för alla svar och att ni står ut med mitt okunnande!
Mitt hus:
Gammalt trähus, byggt 1934. 1½ plan (118kvm) + källare (91kvm).
Tilläggsisolerat runtom, oisolerade kattvindar och oisolerad vind.
Enda värmekälla i källaren är golvvärme i badrummet (ca 26kvm)
Energiförbrukning är 20000kWh per år.
Värmepump: cTc 8.5
Ort: Gimo (5 mil norr om Uppsala)
Familj: 4 personer

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2011, 14:53:32 »
Att det blivit kallt inne beror på att utegivaren visar fel, du måste skaffa en ny omgående.
Det KAN hjälpa att värma den med typ en hårtork om det kommit in fukt, prova också "dra" plintarna där givaren är ansluten, det kan vara bara det som är problemet, glapp.
Om inget av detta hjälper, ring CTC och fixa en ny utegivare, den borde dom ge dig.

Kurvan bör stå på typ 45°C för att du skall få kompressordrift ned till ca -15 till -20 grader, men det är viktigt att hålla koll på elpatronen, den får aldrig gå!
Då är det mycket bättre att spetsvärma med elradiatorer, typ fläktradiatorer du kan köpa för 200 kr på Jula.

Helst av allt skall du köra med öppen termostat även på golvvärmen, och istället strypa in ett lågt grundflöde över golvvärmslingan, liite värme vill du väl ha i källaren?
OM jag hade golvvärme i ett oisolerat källargolv skulle jag bara köra lite komfortvärme på golvet när det är så kallt ute att det riskerar behövas eltillskott, och i övrigt värma direkt i luften med en elradiator, eller en vattenburen radiator.
Under vår och höst när huset inte har så stort värmebehov kan du brassa på lite mer på golvvärmen så du slipper köra elvärme där.

När du fått utegivaren att visa rätt skall du dra ned målet för rumsgivaren till typ 22 grader, annars får du för varmt inne.

Ställ ned max eltillskott till 0, men lämna aldrig huset mer än 1 dygn med eltillskottet avslaget.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2011, 17:50:12 »
Har kollat igenom lite med det du skrev Rickard.

Antar att sommarläge är "Värme från vid utetemp" på min display, den stod på 23 grader.
Elpannans börvärde var 55, ställde ner den till 45 nu!

Det jag dock inte riktigt förstår är hur man ska ställa in kurvan. Skriver ner lite vad pannan är inställd på så kan ni ju se om nånting ser helt galet ut :)

Max effekt elpanna: 6kW
Temperatur elpanna: 45c
Shunt fördröjd: 180min
Framl temp (vid -15 ute): 55c
Värme från vid utetemp: 23c
Max tillåten framl temp: 70c
Min tillåten framl temp: 24c

Drift kompressor: 33050kWh 2.2kW
Kompr senast 24h: 3h 6min
Kompr starter senast 24h: 9st
Elvärmedrift: 65075kWh


Nu har jag skruvat på shuntventilen manuellt för att få värme, bra eller dåligt? Ingen aning, men nu börjar åtminstone pumpen pumpa ut lite värme igen!

hej . trevligt med en från grannbyn Thumbsup
är det en version 3 du har?
hur har du fått fram drift kompressor:33050kWh
låter också som kort drifttid/24h:3h6min

du får styra el-tillskott med shuntfördröjningen. spärras vid 241min
el patronen kan behövas för en god VV komfort.
skriv in värdena från aktuell driftinfo när kompressorn går.
och byt utomhusgivaren.
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 22:19:31 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2011, 22:09:27 »
Ett tips är att när de ställer in vp' är stäng av inne sensorn. Den ställer bara till det du bör ha en någorlunda rätt temp innan den kopplas in
.
Vilken version av ctc ecoheat har du ? borde vara vara v3. 
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Örnis

  • Drifttekniker
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC EcoHeat 7,5
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2011, 19:09:34 »

När du fÃ¥tt in dina parametrar pÃ¥ vp-en och det blir vÃ¥r, vore det bra kolla upp varför huset är sÃ¥ dragigt, tätningar i fönster och dörrar och andra tjuvläckor kanske. Enkla och billiga Ã¥tgärder. Onödigt värma upp för att sedan skicka ut 10-20 % av värmen pÃ¥ direkten.   ;)
2011-01-28: CTC EcoHeat 7,5, 140m borrdjup, 2m till berg, aktivt djup ingen aning, typ 1,5 plans, 150 kvm, 3 enrörssystem som lågtemp. Vill ha, men har ingen plats för acc. Vp i tvättstuga.
Tidigare 22000 kWh med Elpanna och stundtals svalt inne.

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2011, 17:06:10 »
Ska elementen vara kalla i botten och ett litet stycke upp och har det med hastigheten pÃ¥ cirkulationspumen till elementen att göra,jag vet inte om det är en för eller nackdel för värmepumpen om vattnet cirkulerar fortare, skillnad mellan tillopp och retur är cirka 5 grader       
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad NollKoll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2011, 18:05:15 »
Ska elementen vara kalla i botten och ett litet stycke upp och har det med hastigheten pÃ¥ cirkulationspumen till elementen att göra,jag vet inte om det är en för eller nackdel för värmepumpen om vattnet cirkulerar fortare, skillnad mellan tillopp och retur är cirka 5 grader       
Hej,
Under förutsättning att det behövs värme till huset och du eftersträvar 5 graders delta, då ska elementen inte vara kalla i botten utan bör vara ca 5 grader svalare än vad framledningen är. Är tex framledning=40ºC ska dom definitivt inte vara kalla i botten, då är det för lite flöde i det elementet.
Hastighet pÃ¥ cirkulationspumpen behöver inte vara högre än att det blir tillräckligt flöde i det elementet som är längst bort frÃ¥n vp, högre fart kostar bara mer el utan att ge mer värme i huset. Lycka till med injusteringen  *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2011, 18:44:31 »
okej dÃ¥ är det ingen vinst med att köra cirkpumpen pÃ¥ tean,jag tänkte om värmepumpen fick tillbaka varmare vatten behövde den inte gÃ¥ sÃ¥ mycket, 
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2011, 01:01:59 »
Förlåt om jag ställer frågan, men varför är alla så envisa att en ctc skall ha en diff på 5 grader ?
undrar bara om jag missat ngt, eller har man ändrat konstruktionen på mya ctc'n (v3)

Min åsikt är att det inte är så viktigt, utan att den kan vara lägre utan problem. och skall jag hård dra det kan man ha ut vara in -2 eller liknande , fast det är inte ekonomiskt försvarbart om cikpumpen går på max. men som sagt jag kan ha missat ngt i så fall upplys mig
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!