Skrivet av: ackeka
« skrivet: 22 december 2005, 09:10:59 »Hej
Detta är lurigt, jag vet inget om Nibe's reglerutrustning men en del om Thermia's.
När man ställer upp VB-stopp nog mycket så ändras det i menyn från att visa grader til RP (reglerpressostat samma som driftpressostat och är orginalinställning), något liknande händer säkert med Nibe.
Man måste tänka på en sak när man ändrar VB-stopp, det att reglerutrustningen är elektronisk men RP mekanisk, när VB-stopp står på RP händer följande: vid VB-start startar reglerdatorn kompressorn och slår om växelventil, och lämnar sedan över till RP. RP och växelventil ligger i serie d.v.s så länge som RP är sluten så hänger växelventil kvar, när RP öppnar går växelventil tillbaka och driften överlämnas till reglerdatorn.
Ställer man ner VB-stopp så att den visar grader har reglerdatorn hand om driften hela tiden.
På Thermia har det varit en del lustiga fall när man har ställt VB-stopp på någon temperatur. Bl.a. när VB-stopp har uppnåts så har VP'n stannat även om det funnits värmebehov och sedan inte startat förän stopptiden har passerat. Är VB-stopp stält på RP går VP'n över till värmedrift direkt.
Är styret liknande Thermias blir det så då VB-stopp står på en temperatur, Drift P = 1 visas troligen bara då VB-stopp är ställt till att använda "Drift P" och VP'n är i varmvattenproduktion.
Prova med att höja VB-stopp så mycket som går så får du se om den växlar till Drift P.
Detta är lurigt, jag vet inget om Nibe's reglerutrustning men en del om Thermia's.
När man ställer upp VB-stopp nog mycket så ändras det i menyn från att visa grader til RP (reglerpressostat samma som driftpressostat och är orginalinställning), något liknande händer säkert med Nibe.
Man måste tänka på en sak när man ändrar VB-stopp, det att reglerutrustningen är elektronisk men RP mekanisk, när VB-stopp står på RP händer följande: vid VB-start startar reglerdatorn kompressorn och slår om växelventil, och lämnar sedan över till RP. RP och växelventil ligger i serie d.v.s så länge som RP är sluten så hänger växelventil kvar, när RP öppnar går växelventil tillbaka och driften överlämnas till reglerdatorn.
Ställer man ner VB-stopp så att den visar grader har reglerdatorn hand om driften hela tiden.
På Thermia har det varit en del lustiga fall när man har ställt VB-stopp på någon temperatur. Bl.a. när VB-stopp har uppnåts så har VP'n stannat även om det funnits värmebehov och sedan inte startat förän stopptiden har passerat. Är VB-stopp stält på RP går VP'n över till värmedrift direkt.
Jag har lagt märke till att meny13 visar Drift P = 0. Manualen visar att DriftP ska vara 1. Det betyder väl att driftpressostaten inte är i funktion. Jag kör med flytande kondensering. Värmepumpen är kopplad till en VVB/ack av egen tillverkning.
Är styret liknande Thermias blir det så då VB-stopp står på en temperatur, Drift P = 1 visas troligen bara då VB-stopp är ställt till att använda "Drift P" och VP'n är i varmvattenproduktion.
Prova med att höja VB-stopp så mycket som går så får du se om den växlar till Drift P.