Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: backman39 skrivet 05 augusti 2009, 22:23:56

Titel: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: backman39 skrivet 05 augusti 2009, 22:23:56
Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp, har han rätt?

Johan
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: FRJO skrivet 05 augusti 2009, 22:43:15
Jag har det på min. har aldrig löst för mig nån gång under de 4 år jag haft jordfelsbrytare
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: Jan Ohlsson skrivet 06 augusti 2009, 09:33:51
Kan inte se nåt behov av jordfelsbrytare, chassit på värmepumpen är ju skyddsjordat och allt strömförande är instängt innanför höljets skyddsjordade plåt. Så länge man inte tar bort höljet och stoppar in fingrarna så finns det inget man behöver skydda sig mot med jordfelsbrytare.

Däremot kan jag se skäl som talar emot jordfelsbrytare, vad händer om den löser ut på grund av någon transient på nätet eller annan bagatellbetonad händelse och värmepumpen stängs ner när man är bortrest mitt i vintern?

Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: backman39 skrivet 06 augusti 2009, 09:48:10
Kan inte se nåt behov av jordfelsbrytare, chassit på värmepumpen är ju skyddsjordat och allt strömförande är instängt innanför höljets skyddsjordade plåt. Så länge man inte tar bort höljet och stoppar in fingrarna så finns det inget man behöver skydda sig mot med jordfelsbrytare.

Däremot kan jag se skäl som talar emot jordfelsbrytare, vad händer om den löser ut på grund av någon transient på nätet eller annan bagatellbetonad händelse och värmepumpen stängs ner när man är bortrest mitt i vintern?



Aha, det låter klokt. Tackar!


Johan
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: Heddan skrivet 06 augusti 2009, 13:28:32
Jag tycker också det är dumt med jordfelsbrytare på VP:n, lika dumt är det att ha det på kyl och frys...
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: FRJO skrivet 06 augusti 2009, 14:45:40
Men det är ofta man läser i tidningen att det börja brinna på grund av kyl och frys    förhopningsvis löser jordfelsbrytarn då.
Enda gångerna den löst ut för mig är när ungarna stoppat pengar i brödrosten
Än så länge har den pallat ryckningar i strömmen, samt åskoväder
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: tjosan skrivet 06 augusti 2009, 18:37:29
Jag tycker också det är dumt med jordfelsbrytare på VP:n, lika dumt är det att ha det på kyl och frys...

Jag har frysen vid sidan av, resten över jfb.
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: Heddan skrivet 06 augusti 2009, 19:41:48
Och varför börjar det brinna i kyl och frys? Jo för att man inte håller rent från damm.
Oroar man sig för brand får man väl dammsuga lite oftare baki kylen och frysen så blir de både lite effektivare och man minskar risken för brand.

Och skall man prompt ha jfb på kyl och frys så ha en separat för dessa i så fall. Så minskar åtminstone risken för att den löser ut i onödan.
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 07 augusti 2009, 10:57:09
Jag tycker också det är dumt med jordfelsbrytare på VP:n, lika dumt är det att ha det på kyl och frys...

När vi skaffade jordfelsbrytare för 15 år sedan ville jag lämna kyl och frys utanför, men elektrikern tyckte att om man har jordfelsbrytare ska den bryta allt. Och så fick det bli.

3 år senare när jag kom hem hade jordfelsbrytaren löst (första gången) så jag gick till centralen och återställde. Då hördes ett "puff" ifrån köket och det kom rök från kylskåpets golvventil. Böjde mig ner och såg en öppen låga så stort som från ett stearinljus. Blåste ut. Tömde kylen och snabbt ut med den.

Åkte till min elaffär och tittade på nytt kylskåp, då var räddningstjänsten där och kontrollerade deras automatlarm. Pratade med en av brandmännen som jag spelat hockey med och berättade vad som hänt. Då sa han att det var ett känt problem att kontaktorerna till kylskåp kan skapa bränder.

Är fortfarande tacksam till elektrikerns råd ...
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: Heddan skrivet 07 augusti 2009, 11:17:52
Och har man jfb så är det väldigt viktigt att dessa testas flera ggr per år för att funktionen skall upprätthållas. Det är väldigt vanligt att man aldrig testar funktionen så när de väl skall lösa ut så gör de inte det.
Pratade med en kille som jobbar mycket med elsäkerhet för några år sedan och han sa att det inte alls är ovanligt att jfb har problem att lösa ut redan efter ett par år. Han drog ett skräckexempel där de hade testat en stor installation med ett antal jfb:s där nästan ingen hade löst ut redan efter ett halvår...så har man jfb så är det A och O att man testar den regelbundet.

Och som jag sa tidigare, det är vettigt att dela upp elinstallationen på flera JFB:s så att inte kyl, frys eller VP löser ut i onödan. Det är ju tråkigt om all löjrom, renfilé, hjortron osv är förstörd när man kommer hem efter en veckas semester ;-)
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 07 augusti 2009, 14:03:37
Och som jag sa tidigare, det är vettigt att dela upp elinstallationen på flera JFB:s så att inte kyl, frys eller VP löser ut i onödan.

Håller med, separata jordfelsbrytare för kyl&frys, VP och övrig.
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: gunnar_holm skrivet 07 augusti 2009, 14:07:14
Jag skulle nog kunna tänka mig att ha en separat jfb för värmepumpen, iallafall om det är en sån pump som har utedel. När råttorna gnager i kablar eller någonting annat orsakar mekaniska skador på dem så är det stor sannolikhet att jordfelsbrytaren löser utan att en säkring skulle ha gjort detsamma. Är det däremot en pump som är inomhusinstallerad och väl skyddad så känns det onödigt.
Mvh,
Gunnar
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: wiggo skrivet 07 augusti 2009, 15:27:46
Man bör ha vp på en egen jfb men en jfb löser inte ut utan anledning, har jobbat som elektriker i 10år och har den löst finns det en anledning.
Sen finns det vissa försäkringsbolag som man kan få billigare premier hos om man har jfb på HELA anläggningen,
Var och lyssnade på en föreläsning från ett av bolagen och dom säger att det ska vara jfb på allt men det ska sektioneras upp på minst 2 jfb gärna fler. :)
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: Limbo skrivet 07 augusti 2009, 18:29:40
Ingen jordfelsbrytare på VP, kan förorsaka mycket problem.
Thomas
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: tracker skrivet 07 augusti 2009, 20:07:05
Ingen jordfelsbrytare på VP, kan förorsaka mycket problem.
Thomas


Du får gärna ge en förklaring till ditt påstående.
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: lubbis skrivet 07 augusti 2009, 20:11:15
Kanske för att man i kompressorer kan få genomslag i elmotorns lindning som ger falskt alarm.
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 07 augusti 2009, 20:39:28
"Jag tycker också det är dumt med jordfelsbrytare på VP:n, lika dumt är det att ha det på kyl och frys..."

Hmm... Intressant åsikt måste jag säga.
Det måste väl vara viktigare att huset inte brinner upp (dvs. ner) än att det blir lite kallt ett par dagar alt. att mjölken surnar (etc., etc.).
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: pricken skrivet 07 augusti 2009, 21:08:44
"Jag tycker också det är dumt med jordfelsbrytare på VP:n, lika dumt är det att ha det på kyl och frys..."

Hmm... Intressant åsikt måste jag säga.
Det måste väl vara viktigare att huset inte brinner upp (dvs. ner) än att det blir lite kallt ett par dagar alt. att mjölken surnar (etc., etc.).

Lite kallt ett par dagar...!

Min bror som är gift med en finska åkte över till hennes föräldrar över jul och nyår. Jag hade lovat att se till huset medans dom var borta. Med ca 24H mellanrum var jag till huset och tog in posten samt allmänt kollade läget, och däremellan hade CP till pannan stannat, nämnde jag att det var -28º ute?

Vad tror du hände?

8st nya radiatorer samt ny golvbeläggning i halva huset samt upprivna golv för torkning mm

MAN SKALL INTE HA JFB PÅ VÄRMEANLÄGGNINGEN!

Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: zigge59 skrivet 07 augusti 2009, 21:12:19
Jag tycker också det är dumt med jordfelsbrytare på VP:n, lika dumt är det att ha det på kyl och frys...
"Hellre en varm frys än ett kallt barn." sa min elektriker och kopplade frysen via jordfelsbrytaren.
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: Mr_Smith skrivet 10 augusti 2009, 08:28:13
Vad tror du hände?

På 24 h?
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: pricken skrivet 10 augusti 2009, 12:30:49
Ungefär ja, kanske 28, kanske 23, men jag var dit på em med 1 dygns mellanrum, och detta hade skett, det var -3 inomhus.

Nu hade cp stannat, gått sönder, men detta kan en jfb orsaka också, att värmeanläggningen slutar producera värme, och här uppe där jag bor vill man inte det vintertid då man inte är hemma! Bara att titta i min profil vad månadsmedeltempen är vintertid.....
Titel: SV: Min installatör anser att man inte ska ha jordfelsbrytare på vp...
Skrivet av: cheetah1 skrivet 10 augusti 2009, 13:37:37
Det är ju faktiskt inte särskilt märkvärdigt att inte koppla fasskenorna på kyl och frys, samt värmepump, utan istället koppla förbi jfb med lösa trådar, i en modern normkapsling. Till kyl och frys sätter man istället för dvärgbrytare personskyddsautomater, som är en säkring med inbyggd jfb. Något man skulle kunna ha på en värmeanläggning också.