Författare Ämne: Bekymmer och undran över Nibe 1215  (läst 5243 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bekymmer och undran över Nibe 1215
« skrivet: 29 november 2016, 22:18:12 »
Hej

Jag har precis som jonloof hög elförbrukning och en Nibe 1215, installerad 2005. Jag har haft en årlig energiförbrukning på 15-16000 KWH. Elräkningarna började stiga men jag tänkte att det jämnar ut sig, att det var tillfälligheter. Nu har jag börjat ta tag i detta bekymmer men behöver er hjälp.

Jag har kolla på elleverantörens hemsida och något hände september 2014.

Lite historiska energiförbrukningar:

2011-15164kWh

2012-16311kWh

2013-16333kWh

2014-16769kWh

2015-19149kWh

2016-18455 kWh hittills

Det är en stor stegring på energiåtgången.

Daglig förbrukning i November:

1-56kWh
2-56kWh
3-63kWh
4-69kWh
5-43kWh
6-74kWh
7-75kWh
8-68kWh
9-67kWh
10-72kWh
11-74kWh
12-74kWh
13-65kWh
14-69kWh
15-61kWh
16-57kWh
17-53kWh
18-48kWh
19-60kWh
20-68kWh
21-45kWh
22-57kWh
23-64kWh
24-57kWh
25-62kWh
26-44kWh
27-60kWh
28-67kWh


Som sagt Nibe 1215, har en extra varmvattenberedare till badkaret. Haft reparatör här som bytt växelventil och "slangarna på varma sida inne i pumpen" samt justerat deltat som var 13 grader.
Kompressorn går ca 43 gånger om dagen, alldeles för mycket för många gånger enligt det jag läst här.

Tillsatsen har stått på 159 timmar länge.

Jag har separata mätare på värmepump och spabad installerade i fredags.

Värmepumpen och den ligger pÃ¥ ca 23-24 kWh per dygn 
Spabad som snittar 18 kWh/dygn


Hur många kWh drar en bergvärmepump i snitt? Har kollat loggar men jag skulle vilja veta vad som är rimlig energiåtgång endast på värmepumpen..

Känns som min pump drar alldeles för mycket.


Mvh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 30 november 2016, 07:18:55 »
Spabadet drar rätt mycket, vårt spa förbrukar normalt 10-13 kWh/dygn om locket är helt. (10.08 kW senaste dygnet)
Om/när plasten som sitter runt de isolerande frigolitskivorna börjar läcka så suger frigoliten åt sig vatten och isoleringen blir avsevärt sämre.
Kanske nåt sånt som hände i November när förbrukningen stegrade sig.
Eller kom stegringen i samband med servicen på värmepumpen?

Senaste dygnet har vi haft ca 20 kW på vår värmepump, medeltemp ute -0,6.
Värmer runt 175 m2 i ett plan, Piteå.

Skulle också kunna vara en tappvarmvattenventil någonstans som läcker.
Eller att växelventilen kärvar så att värmepumpen mest producerar tappvarmvatten (som sedan läcker ut i värmesystemet), det kan öka förbrukningen med 30-40% och generera många start och stopp.
« Senast ändrad: 30 november 2016, 07:21:46 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 30 november 2016, 16:53:00 »
Spabadet är ca 1 Ã¥r gammalt, och strömökningen började för tvÃ¥ Ã¥r sedan.  Nu har  jag 39grader samt locket är fortfarande "lätt" :)

Servicen gjordes alldeles nyligen och slangar och växelventil byttes, samt deltat justerades. Kylkillen hittade inget fel i övrigt på pumpen.

Idag pratade jag med en annan kylkille  som funderade pÃ¥ gasbrist i pumpen, sÃ¥ kompressorn fick jobba sÃ¥ pass mycket hÃ¥rdare..

har stängt av utgående varmvatten på min extra vvb som ligger i serie med vvb i värmepumpen och noterat antal starter nu. Hoppas den är tyst ikväll!

Tack för svar Rickard!

Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 03 december 2016, 15:38:23 »
Hej!

Har haft utgående kran på varmvattnet avstäng och kompressorn går ändå. Den gör alltså värme..

Jag skulle vilja ha kommentarer kring mina inställningar på vb fram och retur känns fel...

Dessa värden som högst när kompressorn går sen klickar det i den och värdena sjunker till de jag skrivet längre ner.

Vb-fram 57 (36)
Varmvatten 52

utetemp 0

vb-r 35 (46)
vv start 52 (44)

kb-f 2
kb-r 0(-8 grader)

kurvlutning 9

vp starter 62088

vp tid 25455
ts 159

Grundinställning 0
Sverige[/b]




Dessa värden precis när kompressorn stannat
Vb-fram 42 (36)
Varmvatten 52

utetemp 0

vb-r 35 (46)
vv start 52 (44)

kb-f 2
kb-r -1 (-8 grader)

kurvlutning 9

vp starter 62088

vp tid 25455
ts 159

Grundinställning 0
Sverige

i övrigt 66 Kwh dygnsförbrukning varav, spabadet 20 kwh och värmepumpen 26 kwh...

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #4 skrivet: 03 december 2016, 18:54:24 »
Jag får för mig att du har alldeles för hög kurva, och termostater som stryper, det gör att du får väldigt hög temp på framledningen (lågt flöde p.g.a. stängda termostater) och värmepumpen stannar på driftpressostat, eller värdet inställt på "TS-min".
Höga temperaturer och täta start och stopp kan ge typ 30% lägre energibesparing än optimalt inställda prylar.
Det skulle kunna vara en orsak.
Med en Logger 2020 som mäter temperaturen på några väl valda ställen får man bra koll på anläggningen, det skulle kunna hjälpa dig att optimera din anläggning och spara över 1000 kr/år.
En logger ger dig också en bra överblick över anläggningen, och du ser lätt om något hastigt försämras/ändras i driften.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #5 skrivet: 03 december 2016, 21:41:04 »
Lite mer information, om det har med saken och göra vet jag ej. Vår dusch renoverades i källaren, där fanns ett element som rörmokaren endast pluggade båda piporna på. och i september/ oktober 2014 märkte vi att värmen ej fungerade i källaren.

Vi pÃ¥talade detta för rörmokaren som kom hit och vred bara upp ratten frÃ¥n -2 till 2..detta resulterade i att vi hade jättevarmt uppe i ett par dagar. Ringde rörmokaren igen  och pÃ¥talade att rören som pluggats borde byglas pga att sÃ¥ är det gjort i ett rum som vi lagt vattenburen golvvärme.

Om detta är relevant eller ej vet jag inte. Vill bara ge så mycket information.

Jag verkar ju ha enrörsystem? Spär det på din teori Rickard?

Borde jag ta bort termostaterna uppe? i källaren är samtliga borttagna.


Jag köper gärna en logger. Kan du plocka ihop det du tycker jag skall ha(plus en ir-termometer) och skicka summa och betalningssätt i pm eller liknande?

 

Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #6 skrivet: 03 december 2016, 21:46:12 »


Lite bilder

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #7 skrivet: 04 december 2016, 08:13:37 »
Var justerades från -2 till +2?
På någon av de ventiler som syns i bild?
OM jag tolkar dina bilder rätt så har du 4 enrörsslingor, kan det stämma?
I så fall behöver du en logger och 8 tempgivare för att logga själva värmesystemet, sen kanske en elmätarsensor samt ute och innegivare.
+1  givare för tappvarmvattnet.
Ett startpaket: http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
Givare för rören: http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/10-dallas-1-wire-pro-rorgivare.html
Givare för tappvarmvatten: http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/8-1-wire-temperaturgivare-3-trad-standard.html
IR-termometer: http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometrar/110-ir-termometer.html

Det som ser skumt ut är att värmepumpen värmer vattnet till 57 grader trots att börvärdet bara är 36 grader, det är extremt högt (om den inte gör tappvarmvatten just vid avläsningen, men då borde stått VV inom parantesen).
Den stora temperaturskillnaden tyder på lågt flöde och att någon justerat värdet för gradminuter och TS-min rejält.
Kan du skriva av alla värden som ligger i undermenyerna också?

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #8 skrivet: 04 december 2016, 12:22:24 »
Nej, ratten för "öka/minska värme" på värmepumpen ställdes från -2 till 2 bara sådär. Med kommentaren att de brukar stå på 2. Detta var alltså när värmen ej fungerade i källaren efter duschrenovering och ett st element pluggades och ej byglades.

Ja 2 slingor i källaren och 2 på markplan.

Undermenyn, då antar jag att du menar att man skall hålla in "bläddrarknappen" och sedan klicka runt i de menyerna?

Precis innan kompressorn startade var dessa värden:

Grad-min -  36

VB-diff vp 13 grader
Diff vp-ts 3 grader

vpintervall 20 min
vvb-stopp 52 grader

xvv-stopp 65 grader
xvv intervall 14d

driftP 1
HP/MS 1 LP1

KB-pump 0
EP-drift 0

Kal.ute 0Rum 0
KB -f 0KB   -r 0

MAN:0

Servicetid 0
Parallell -3

EHP-int1 0d
VB fram 25 grader


På frågan om vbfram och den höga temperaturen kan det stått vv i parantes vill minnas det när du nämner det.

Nu när kompressorn gick (gjorde endast värme)

Vb-fram 44 (35)
varmvatten 47


ute temp 1

Vb-r  35  (46)
VV start 47 (44)

Kb-f 3
kb-r -1(-8)

Kurvlutning 9

Vpstarter 62126
vp till

vptid 25466
ts 159




Nu när jag stod och tittade sjunker vb fram från 44 (då kompressorn stannade) till 36 under en minut..






Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #9 skrivet: 04 december 2016, 12:25:17 »



Ratten öka minska värmen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #10 skrivet: 04 december 2016, 12:25:42 »
Tempdiffen är alldeles för hög i första avläsningen, om returen är 35 °C så ska framledningen inte överstiga 45 °C (max 10 °C tempdiff, optimalt 7-8 °C).
Det ser betydligt bättre ut i andra avläsningen.

Alla termostater bör vara på max.
Kurva + ratt ska vara inställda så att det blir bra temp inne.

En test du kan göra är att stänga av TS på värmningen, du har låga värden där så det borde inte påverka värmen inne.
« Senast ändrad: 04 december 2016, 12:33:17 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #11 skrivet: 04 december 2016, 12:49:52 »
Och den sjunker till 28 vb fram alltså ganska snabbt. Inom 5 min ungefär..

Bara ett tillägg har ej hunnit läsa ditt carl, ska duscha o iväg snabbt.

Bor i kalmar.  Tack för engagemang.

Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #12 skrivet: 04 december 2016, 21:31:50 »
Hej Carl,

Menar du elpatronen så lyser aldrig lysdioden den aldrig utan blinkar endast vilket jag läst mig till att den är "tillåten " att gå i vid behov. Räknaren har stått länge på 159. Borde jag ändå testa?

Försöker läsa mig till hur det fungerar med värmen.  Eftersom temperaturen sjunker sÃ¥ fort pÃ¥ vb fram efter kompressor  stannat känns det som att det är brist pÃ¥ köldmediet när det nÃ¥r kondensorn och värmen pumpats ut i systemet. AlltsÃ¥ att det hÃ¥ller endast temperaturen när kompressorn gÃ¥r.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #13 skrivet: 04 december 2016, 21:41:37 »
Det var bara en tanke eftersom du upplever att förbrukningen ökade.
Annars ser jag inget konstigt med siffrorna, kan det vara nått annat än värmepumpen som orsakat ökningen av energiförbrukningen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad henkeK

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bekymmer och undran över Nibe 1215
« Svar #14 skrivet: 05 december 2016, 09:18:21 »
Jag har separat mätning pÃ¥ bergvärmen och spa bad. Eller  rättare sagt, jag har mätare pÃ¥ allt!

Senaste mätningen

Bergvärme 28kwh
Spabad 20 kwh

Sla kolla sÃ¥ inte elpatron ligger i mekaniskt  men det tror jag inte.

Förbryllande

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!