  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2022, 12:03:24 »
Har Fujitsu någon modell som är 26cm på höjden som den nuvarande är då det redan nu är tajt nedåt och uppåt ?
Ser bara modeller som är 27cm på höjden.
Mitsubishi har bara en på 28cm

Om nu kunderna väljer att byta ut befintlig istället för att börja reparera.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2022, 12:35:02 »
NÄ de är 27 och uppåt

du har inte tat bort kontakten för utedelens fläkt och sett om det blir någon skillnad?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2022, 12:43:58 »
Har inte varit där något mer då jag ännu inte vet hur kunden vill göra med reparation eller byte.
Man är ju lite osäker på vad som är grundfelet och hur mycket som behöver bytas

Kan kolla att ta bort kontakten på utedelens fläktmotor när jag är i närheten då det går relativt snabbt när man är på plats.
Lite svÃ¥rt att tro att det är utedelens fläktmotor som fÃ¥r termosäkringen att sticka, speciellt när 2st fÃ¥r samma fel samtidigt men märkligare saker har ju hänt  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2022, 12:58:21 »
Termosäkringen behöver väl bytas först då jag antar att den värmesäkringen inte går tillbaka av sig själv och då är jag tillbaka på att kunden/kunderna måste avgöra om det ska repareras eller om dom satsar på något nytt.
Tror dom är 8år gamla eller möjligen 9
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2022, 16:45:31 »
ja dessa är 8-9 år
men hade termosäkringen stuckit jag uppfattade det som om innedelen lyser?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2022, 16:54:50 »
Termosäkringen behöver väl bytas först då jag antar att den värmesäkringen inte går tillbaka av sig själv och då är jag tillbaka på att kunden/kunderna måste avgöra om det ska repareras eller om dom satsar på något nytt.
Tror dom är 8år gamla eller möjligen 9
Har du hittat den, kan vara lite lurig placerad och måste då vara på ett ställe som inte får överhettas.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2022, 17:36:53 »
Innerdelen lyser och har 2 blink.
Innerdelen matas direkt med en fabriksmonterad kabel som man inte ser vart den riktigt går bakom all plast.

Plinten för 4-ledaren har ingen kräm och då inte utedelen heller, med andra ord ingen kräm från inkommande till 4-ledaren och säkringen på kortet är hel.
Vart den där termosäkringen sitter exakt och vad den skyddar vet jag ej.
Pratade med supporten och dom sa att om det går varmt till innerdelens fläktmotor så kanske termosäkringen kan sticka.
Fläktmotorn fungerar och i kylläge så hinner den starta upp och snurra som den ska innan den åter bryter med 2 blink

Har inte varit där något mer då kunden ej bestämt sig för om det ska felsöka och repareras eller om det ska bytas till något nytt.
Hittar bara Bosch 6001i som är en 5kW modell som har en innerdel på 25cm, ganska dyr rackare för att vara så klen!!!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2022, 17:57:19 »
det sitter ett relä till utedeln som styrs av innerdelen när du får fel bryts reläet dvs matningen till utedelen.
men denna funktionen har du ju fläkten snurrar ju till i kylläge.
Det kan finnas ett fel till om det mot förmodan inte är utedelens fläkt och det är rotationsfel på kompressorn
iom att utedelen är spänningslös vid fel och avstängd innedel så har den ingen kompressorvärme
startar man då anläggningen vid kall väderlek kan kompressorn suga vätska och då....

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2022, 19:48:44 »
SÃ¥g relä pÃ¥ elschemat och om det är det och/eller termosäkringen eller nÃ¥got annat är stora gÃ¥tan tills kunden/kunderna ber om felsökning/reparation  tummenupp

Utedelens fläkt eller kompressor har inte ens matning nu så först måste det lösas i innerdelen så det blir kräm till 4-ledarens plint och vidare till utedelen.

Smått obegripligt hur 2st på samma gata får samma fel samtidigt och det sitter 5st likadana emellan dessa som ännu inte har hört av sig men dom kanske också har problem men inte hört av sig till mig!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2022, 12:24:57 »
inner delen lyser--termosäkring OK
utdelens fläkt går--relä drar och har normal funktion
glassäkring trasig --innedel helt död
felindikering--relä slutar dra utedel död.

två saker kan få maskinen att gå in i felläge vid uppstart
  • fläkt/fläktkort utedel defekt
  • rotationsfel kompressor/ inverterkort

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2022, 14:41:30 »
hej
utdrag ur instruktion gällande dubbelblink timerlampa

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2022, 16:10:17 »
Lite skumt att supporten nämner termosäkringen om det nu inte kan vara den då innerdelen lyser och ger felkod !!

Relät är då det i första hand som spärrar matningen till 4-ledarens plint , vad som då fått reläet att krascha verkar finnas lite olika orsaker till och bland annat fläktmotor utedel och kompressor som du skrev.
Det som talar emot fläktmotor och kompressor är att 2st havererar samtidigt!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2022, 16:23:25 »
hej
utdrag ur instruktion gällande dubbelblink timerlampa

Antingen läste jag för snabbt men såg inget om reläet ?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2437
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2022, 16:30:51 »
nej det är inget fel på reläet vilket jag försökt att förklara

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8450
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2022, 16:46:19 »
Du skrev felindekering- relä slutar dra och utedel död
Utedel är i högsta grad död dÃ¥ det inte gÃ¥r nÃ¥gon matning alls vid tillslag av arbetsbrytare 😎
Har nog missuppfattat dig

Får se hur kunderna vill göra , en verkar vilja ha en Bosch 5kW istället för reparation.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 667
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!