Har du termostater som tillåts strypa bort flöde?I så fall är det en rätt vanligt orsak till HP-larm.När solen ligger på under vår höst kan det bli så varmt inne att allt flöde stryps bort av termostaterna, och du får ingen cirkulation, tempgivarna registrerar då inte temperaturstegringen, allt "ser normalt ut", men det blir snabbt högt tryck på köldmediat och kompressorn löser ut.
"En annan fundering är om varvtalsstyrningen inte funkar helt OK då CP ska starta upp?"Men borde inte detta problem finnas på vintern också?Jag vet för tillfället inte om pumpen stannar vid uppstart eller i slutet av cykel, övervakningen lär väl ge svar på det. Smalnar ju av felsökningen lite./mvh Peter