« skrivet: 07 mars 2021, 11:56:54 »Tack, får önska kyla i kväll så jag kan kolla.
Såg ett fel i loggen som nämnde reläkort.
Såg ett fel i loggen som nämnde reläkort.
Skrivet av: hokanp« skrivet: 07 mars 2021, 11:56:54 »Tack, får önska kyla i kväll så jag kan kolla.
Såg ett fel i loggen som nämnde reläkort. Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 mars 2021, 10:14:26 »Hej Det står så här i manualen, gissar att det är stopptemp A7. Men under +2 C på T1 bör aktivera den. Skrivet av: hokanp« skrivet: 06 mars 2021, 18:33:40 »Hej
Tack. Då måste väl tempen vara under +2 grader för att H2/H3 ska stå i displayen? Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 mars 2021, 10:09:10 »Du måste kolla displayen på Nibe 2025.
H2 eller H3 betyder att droppskålsvärmaren är till. Kolla också att T1 verkligen visar rätt temp? Du kan också läsa status på kanal S1 och se om den larmar på nått? Skrivet av: hokanp« skrivet: 05 mars 2021, 23:11:00 »Hej
Har en F2025 som installerades 082020 och monterade då även ett KVT11 på den. Styrkortet bytades i samband med detta till version 2.11. För någon vecka sedan så var den en stor isklump under pumpen, KVT11 var trasig. Köpte ett nytt och monterade detta på pumpen. Problemet nu är att jag får ingen spänning till KVT11 på plint X11 stift 5. Utetemperaturen när jag kollade var enligt SMO 10 , -0,5 grader. Styrkortet ska skicka spänning när utetempen är under +2 grader Säkringen som sitter på kortet i mitten är hel och har kontakt. Vad kan det vara som gör att jag inte får någon spänning på X11 stift 5? På styrkortet sitter det en lysdiod innanför S4, denna blinkar gult, ska den göra det? Mvh Håkan Petersson |