Författare Ämne: Stoppa kompressor pÃ¥ strömbrytaren?  (läst 1004 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« skrivet: 09 december 2021, 19:59:11 »
Hej

Funderar på att styra några bergvärmepumpar genom att bryta strömmen till kontaktorn så den slår från och till. Sliter det mer jämfört med att den själv stoppar och startar?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2021, 20:25:16 »
Att stänga ner en VP genom att bryta manövern till kontaktorn gÃ¥r alltid, men KB  och VB pumparna, ska dom gÃ¥ konstant som blir fallet. Vad är det för VP , fabrikat och modell. En del har sÃ¥ det gÃ¥r  att starta/stoppa med extern koppling.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #2 skrivet: 09 december 2021, 23:13:54 »
Inga problem att kb och vb går. Men sliter det mer än att låta mjukvaran stoppa? Det är några nibe 1115 1130 1230
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #3 skrivet: 10 december 2021, 05:13:06 »
bara lÃ¥ta cirkpumparna gÃ¥, sliter inte mycket pÃ¥ dom.  Ska du bryta pÃ¥ manöver till kontaktorn, eller mjukstart. tar du kontaktor, stannar allt, tar du och bryter pÃ¥ a1 eller a2 pÃ¥ mjukstart, stannar bara kompressor. 1115 kanske har tvÃ¥ kontaktorer, en separat för kompressor, de andra tvÃ¥ ska ha mjukstart

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #4 skrivet: 10 december 2021, 09:08:00 »
Inga problem att kb och vb går. Men sliter det mer än att låta mjukvaran stoppa? Det är några nibe 1115 1130 1230

Varför använder du inte plint 30, koppla ihop 1-2-3 för att stoppa både elpatron och kompressor på 1115 samt motsvarande X1:5-7 på 1130/1230?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad putte82

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Ã…re
  • Antal inlägg: 807
  • Karma +0/-0
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #5 skrivet: 10 december 2021, 19:12:24 »
Absolut använda befintlig funktion att koppla bort kompressorn via pint där det går. Frågan kvarstår dock. Sliter det mer på kompressorn än när pumpen själv sätter på och av?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.

Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3527
  • Karma +2/-0
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #6 skrivet: 10 december 2021, 19:53:40 »
En bra mjukstart har en bromsfunktion för elmotorn. Jag förmodar att den är skapad av en anledning.
Vet inte om Carlos har broms. Tror inte det, eftersom det fångas ett klick när i min batteridrivna ljudinspelare när den stänger av. Elektromagnetisk strålning alltså. Kyl och frys klickar också vid till och frånslag.
Så svaret på din fråga från min förståelse är nej, bättre än inget svar alls kanske.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #7 skrivet: 10 december 2021, 23:01:53 »
Absolut använda befintlig funktion att koppla bort kompressorn via pint där det går. Frågan kvarstår dock. Sliter det mer på kompressorn än när pumpen själv sätter på och av?

Jag är inte expert på hur mjukstarten funkar när man stoppar grejerna, men jag skulle välja att styra på plinten eftersom detta stoppar och startar grejerna på samma sätt som styrningen gör.
Att koppla bort alla 3 faser med en extern brytare skadar troligen inte kompressorn, vet inte om övriga elektroniken gillar detta?
Jag inbillar mig att övrig elektronik som display mm slits mer om man bryter spänningen och slår på den regelbundet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #8 skrivet: 10 december 2021, 23:11:45 »
Inget mer slitage om du inte tvingar kompressorn att arbeta vid högre temperaturer än original styrsystemet gör. Om du använder plintar för styrning eller styr direkt på mjukstart så funkar ju mjukstart prexis som vanligt.
Har styrt vp med eget styr sedan 2014 utan problem. Begränsar hetgas till 105°C vid VV-körning så misstänker att mitt styr är skonsammare än Viessmanns original.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Stoppa kompressor på strömbrytaren?
« Svar #9 skrivet: 10 december 2021, 23:16:46 »
Absolut använda befintlig funktion att koppla bort kompressorn via pint där det går. Frågan kvarstår dock. Sliter det mer på kompressorn än när pumpen själv sätter på och av?
Har du mjukstart så har den ingen betydelse med många stater, det blir inga ryck eller slag i kompressorn, det jag ser med att styra ner är att om det blir många starter så belastas mjukisen mera, det ska då helst vara en annan typ och inte en sån där snikis som Carlo

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!