Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #120 skrivet: 02 april 2006, 00:54:45 »
Hej Ramsmark (och alla andra också)!

Det här med rumsgivarpåverkan. Du skriver att om man har rumsgivarpåverkan på 10 så ger det att framledningstemperaturen kan variera +/- 5 grader från kurvan.
Jag har satt min på r.p. 5 alltså +/- 2,5 grader från kurvan och för mig har det fungerat perfekt.
Låt säga att jag har eldat i spisen några timmar så det är riktigt varmt och gott i stugan. Kanske 25 grader innetemp. Kollar jag då på vp:n kan den visa en framtemp på så lågt som 21 grader. Detta har hänt flera gånger vid ca -5 grader. 21 grader är då betydligt mer än 2,5 grader från kurvan.
På morgonen när värmen från brasan försvunnit har vp:n fixat till det hela och jag har åter mellan 21,2 och 21,7 grader som jag har ställt in.
Jag menar inte att du har fel men jag funderar på hur det fungerar i Regon egentligen.

Nu till nästa fundering:
Om jag eldar i brasan sjunker framledningstemperaturen och vp:n får mycket vilotid. Efter att man slutat elda sjunker innetemperaturen och VP:n börjar jobba igen.
Min fundering gäller: När vp:n börjar jobba igen har den att jobba med förhållandevis kallt vatten och den får (antar jag) slita ganska hårt för att få upp temperaturen. Låt säga att vattnet är ca 20 grader och det är -5 grader så behöver vp:n höja temperaturen ganska många grader. Om man eldar nästan varje kväll under den kalla årstiden börjar man fundera på ekonomin. Någon som har nåt att tillföra?

// Jarl

Edit: Total elförbrukning mars: 2628kwh
« Senast ändrad: 02 april 2006, 01:03:12 av Jarl »
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #121 skrivet: 02 april 2006, 12:35:16 »
Hallå !!

Regon jobbar med förhållandet, returtemp, kurvstatus, i vårt fall innetemp, samt utetemp.
Är innetemp satt på tex 21 ºC, och huset håller 21 ºC eller mer vid utetemp på -5, då tar Regon hänsyn till returtemp och innetemp, och gör vad den kan för att det inte ska bli varmnare än de 21 ºC du satt, den kyler ju inte, men drar kraftigt ner på framtemp. Rumsgivare påverkan 0-10, det är det fönster den jobbar innom, det fönster där den kan styra, finlira så att säga, kommer du utan för det finlir fönstret, så gör den vad den kan för att göra oss tillfreds, men grövre. Har man ingen innegivare vid tex eldning i öppna spisen, så får du ett mycket trögare system. Den jobbar då med returtemp å utegivare i förhållande till den kurva du satt, alltså den för väntar sig en viss returtemp i förhållande till utetemp å kurva. Eldar du då i spisen, så blir huset varmt, och så småningom överstiger returtempen det den förväntar sig i förhållande till kurva å utetemp, då drar den ner, men allt går liksom trögare än om den har en rumsgivare som talar om den verkliga tempen.

Man kan kanske jämföra din nästa fundering med styrd dygn sänkning av innetempen.
Det är ju oftast inte lönsamt, det man sparar på en sänkning på tex natten, det förlorar man med råge på morgonen, när systemet ska jobba ifatt igen.
Det brukar ju sägas, att en så jämn dygnstemp som möljigt, då ej högre än 20,5 ºC, är det absolut bästa för ekonomin.
Jag själv töjer lite på det, och har satt 21,5 ºC, villket vi tycker är en behaglig innetemp.

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #122 skrivet: 18 april 2006, 18:10:14 »
Hej alla!
Nu tycker jag att det är dax att väcka denna tråd till liv igen lite!
Hur har ni det med era anläggningar nu när det blivit lite vårtemperaturer?
Har ni börjat drar ner lite på värmen eller behåller ni era inställningar över hela året?
Förra sommaren körde jag utan innegivare och då fick jag justera på värmesäsong allt eftersom det blev varmare. I år får jag se hur det blir.
Man kanske bara kan sätta innebör till min och sedan blir det inte mer rad.prod. för den här säsongen, eller?
Idag har huset badat i sol så innetempen har varit 22 grader och däröver hela dagen. Härligt!

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #123 skrivet: 18 april 2006, 18:43:19 »
Hej alla!
Hur har ni det med era anläggningar nu när det blivit lite vårtemperaturer?
Har ni börjat drar ner lite på värmen eller behåller ni era inställningar över hela året?

Nej, ännu har våren inte kommit så långt här i Borås. I och för sig gör det inte så mycket, eftersom vi har plastgräs på vår nya fotbollsarena. Betr pumpen, så gör jag väl som jar brukar göra, dvs jag stryper helt värmen till bottenplanet och kör som vanligt i källaren. Men jag får nog vänta några veckor...

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #124 skrivet: 30 maj 2006, 11:47:55 »
Idag var det dags att ringa till service för första gången på länge.
Displayen har börjat bli sämre vilket visar sig genom att pixlar försvinner i tunna rader både horisontellt och vertikalt. Hittills en i vardera riktning.
Antar att man får vänta ett tag tills de kommer och fixar det eftersom detta inte bör ses som en akutåtgärd.
NÃ¥n mer med liknande problem?

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #125 skrivet: 31 maj 2006, 06:55:32 »
De ringde redan i går kväll (19:20) och ville boka en tid för idag. Då kunde inte jag men de ska komma nästa vecka.
Rätt bra fart på service tycker jag.

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #126 skrivet: 10 juni 2006, 11:29:23 »
I torsdags var IVT-service hos mig och bytte displayn. Killen som gjorde det var en riktig hejare på Regon verkad det som för han bläddrade igenom menyerna fortare än vad jag hann med. Visst, det kanske säger mer om mig än om honom. Han verkade i alla fall mycket väl förtrogen med anläggningen och följande gjordes:
Han höjde mitt H-värde till 71,5  :o. Hoppsan sa jag men han hävdade att det skulle fÃ¥ ner antalet starter och att vp:n skulle jobba mer jämt osv. Det kommer jag nog att ha lite koll pÃ¥ till hösten/vintern. Är inte helt pÃ¥ det klara att detta kommer att medföra en besparing som han pÃ¥stod.
Tiden för "Fördröjning av shuntreglering" satte han till noll och detta skulle göra vp:n snabbare och spara el.
Plötsligt var han inne i en meny 2= fabrik. Lirkade ur honom hur man kom dit och för nyfikna: skicka ett privat meddelande!
Versionen på kortet var fortfarande 2.40 rev4 och enligt killen har det inte kommit något nyare.
Allt har man så klart noterat i "loggboken"

// Jarl

Edit: I fabriksnivån kan man bl a radera sin larmlogg.
« Senast ändrad: 10 juni 2006, 11:39:27 av Jarl »
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad RobertW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #127 skrivet: 05 juli 2006, 11:07:45 »
Att han ändrade Fördröjning av shuntreglering var sÃ¥ intressant att jag fick ringa IVT  ;D

Enligt IVT är standardfördröjningen på 20 minuter just en standardinställning som fungerar bäst när Optiman är dockad med tex en oljepanna. Kör man med en AW290 som använder elpatron skall fördröjningen sättas till 0 som hos dig.

Bra att man fick veta men jag undrar hur många andra "standardinställningar" som kan optimeras...

Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #128 skrivet: 05 juli 2006, 12:19:28 »
Hej på er !

Jag har också hört det här ang shuntregleringen.
Saken är den, att det gÃ¥r ju inte ens att ställa om i fariks menyn(Access nivÃ¥ 2), där finns, under timers, shunt fördröjningen a 20 min, men det gÃ¥r inte att ändra !?!  Sc:,h
Inte pÃ¥ min i alla fall, kanske jag ska tillägga !  :)
Tycker att det vore lite overkill att behöva ta hit en service kille för det ! :o
Någon här har kanske fått reda på något litet trix, så man kan fixa det själv !! :)

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad RobertW

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #129 skrivet: 05 juli 2006, 12:59:37 »
Innehållet i menyn Timers är endast en visning av timers aktuella värden. Här kan du ser när timern räknar ned. Det är samma princip som menyn Temperaturer där du kan avläsa aktuella värden.

Shuntinställningen ändrar du under menyn Tillskott -> Shuntinställningar eftersom det är inställning för hur det skall shuntas mellan tillskott och VP.


Utloggad T Ramsmark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #130 skrivet: 05 juli 2006, 13:20:45 »

Ja, du har sÃ¥klart helt rätt !  huvuddunk
Jag fÃ¥r skylla pÃ¥ värmen !  :) ;) :)
Stod därute å knappade för en stund sedan, så nu står även min shuntfördröjning på 0 !
Men självklart tack i alla fall, och för ett snabbt och korekt svar ! :)

//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #131 skrivet: 24 juli 2006, 13:12:37 »
Hej i värmen!
Gjorde en loggning med rätt lustiga siffror om man jämför med de vi brukade diskutera kring i vintras! Vad sägs om följande:

T1 27
Värmesystem start -38,5
Värmesystem stopp -34,4
T2 27,7
T3 48,3
T5 28,3
T8 41,4
T9 40,7
Allt vid VV-prod.
Observera minus-tecknen!
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #132 skrivet: 13 september 2006, 09:10:00 »
Hej Ramsmark (och alla andra också)!

Det här med rumsgivarpåverkan. Du skriver att om man har rumsgivarpåverkan på 10 så ger det att framledningstemperaturen kan variera +/- 5 grader från kurvan.
Jag har satt min på r.p. 5 alltså +/- 2,5 grader från kurvan och för mig har det fungerat perfekt.
Låt säga att jag har eldat i spisen några timmar så det är riktigt varmt och gott i stugan. Kanske 25 grader innetemp. Kollar jag då på vp:n kan den visa en framtemp på så lågt som 21 grader. Detta har hänt flera gånger vid ca -5 grader. 21 grader är då betydligt mer än 2,5 grader från kurvan.
På morgonen när värmen från brasan försvunnit har vp:n fixat till det hela och jag har åter mellan 21,2 och 21,7 grader som jag har ställt in.
Jag menar inte att du har fel men jag funderar på hur det fungerar i Regon egentligen.

Nu till nästa fundering:
Om jag eldar i brasan sjunker framledningstemperaturen och vp:n får mycket vilotid. Efter att man slutat elda sjunker innetemperaturen och VP:n börjar jobba igen.
Min fundering gäller: När vp:n börjar jobba igen har den att jobba med förhållandevis kallt vatten och den får (antar jag) slita ganska hårt för att få upp temperaturen. Låt säga att vattnet är ca 20 grader och det är -5 grader så behöver vp:n höja temperaturen ganska många grader. Om man eldar nästan varje kväll under den kalla årstiden börjar man fundera på ekonomin. Någon som har nåt att tillföra?

// Jarl

Edit: Total elförbrukning mars: 2628kwh

Tjena Jarl,

jag ska installera täljstenskamin hemma, och undrar lite nu om man behöver ställa om några inställningar.
Jag har förstått att du ställer innegivar påverkan på 5 är det något mer som man behöver ändra?
Var sitter din innegivare? Som jag har den nu så kommer den sitta bara ett par meter från kaminen.

// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #133 skrivet: 13 september 2006, 09:47:58 »
Hej Anders!
Jag har numera min rumspåverkan på 10 och det har fungerat bra.
Min innegivare ligger ovanpå ett högt skåp i v-rummet, samma rum som spisen, ca 3 meter fågelvägen ifrån.
Jag har en öppen planlösning så det är lätt för varmluften från brasan att sprida sig uppåt på ovanvåningen.

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad anders_13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: OFFICIELL TRÃ…D Optima 500/700 med AW 290
« Svar #134 skrivet: 13 september 2006, 19:09:58 »
Ok lÃ¥ter enkelt, du fÃ¥r supporta sen om jag fÃ¥r problem  :)

// Anders
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!