Har man låg cirkulation så att t.ex. VBut är 45 grader och VBin 25 grader så måste ju köldmediet börja kondensera vid högre temperatur än 45 grader. inte sant ! hetgastemp 85 ºC, kondenseringstemp 40 ºC ! det är fullt möjligt (och vanligt) ,att man toppvärmer över kondenseringstempen med hjälp av hetgaser vid motstöms växling !
Bla därför behövs tempdiffen 6-7C över kondensorn plus gärna någon grad underkylning.Mvh AndersA
Jag håller med, men problemet är att med en lägre tempdiff över kondensorn än glide så blir kondenseringstrycket onödigt högt. Fall 1: Om man tänker sig Glide=6 ºC, VB-r=40 ºC och VB-f=46 så börjar köldmediet kondensera vid strax över 46 ºC och slutar vid ca 40 ºC.Fall 2: Om VB-f istället är 43 ºC (VB-r fortfarande 40 ºC) så börjar kondenseringen vid 46 ºC på grund av gliden och slutar vid 40 ºC. Detta skapar ungefär samma kondenseringstryck i båda fallen men VB-f är lägre i fall 2, COP blir då onödigt lågt för den lägre framledningstemp som det är i fall 2. Om man har fall 2 och sänker flödet så VB-f kommer upp i 46 ºC så får man 3 ºC mer i VB-f i princip gratis.
Hej Ace och Roland.Bif en definition av Glide som jag hittat mpå nätet:Vad är "Glide""Glide" innebär att en köldmedieblandning inte har en distinkt kokpunkt vid ett givet tryck. Temperaturen varierar då i kondensor och förångare allteftersom koncentrationen av de olika komponenterna ändras i gas respektive vätskefas. Dessa blandningar kallas zeotropa i motsats till azeotropa blandningar som t ex R502. De senare beter sig som ett ämne vid förångning och kondensering och definitionerna av förångningstemperatur och kondenseringstemperatur är enkla. För köldmedier med "Glide" måste man börja med att fasställa definitionerna för förångning, kondensering, överhettning och underkylning. Vid specifikation och beräkning av komponenter och aggregat är det nödvändigt att förstå och ange dessa definitioner. Det finns idag inte en entydig definition som används av alla aktörer på marknaden. En kompressors kapacitet eller förångares dimensionering är helt beroende av vilken definition som använts. Följande vanliga dimensionerande fall för R22 används ofta även på R407C. Utan angivande av definition kan mycket olika resultat erhållas beroende av hur värdena stoppas in i beräkningarna.Att påstå som Ace att glide inte har någon betydelse vid kondensering tycker jag är märkligt.Jag påstår att man måste kyla till den lägre temperatur där allt är kondenserat plus erfordrlig underkylning.Underkylning krävs därför att annars åstadkommmer minsta tryckfall gasblåsor nedanför kondensorn. detta kan uppstå tex strax före expventil oavsett vätskelås (Roland).Bla därför behövs tempdiffen 6-7C över kondensorn plus gärna någon grad underkylning.Mvh AndersA
du får samma förhållande även utan glide !hetgaserna toppvärmer utgående vatten mer vid lägre flöde, med samma kondensering !det är VB-r som bestämmer kondenseringstemperaturen mest !
Fast en viss fasseparation borde väl uppstå här om köldmediet har en glide?Fraktionen av köldmediet med högst kondenseringstemp borde väl kondensera ut lite lättare mot ytan?