Skrivet av: ace
« skrivet: 23 december 2006, 15:25:30 »som luckyman la till.
underkylning= när du har kylt så mycket att du kondenserat all gas så blir all kylning utöver detta(läs extrakylning av vätskan) underkylning.
vid brist sjunker trycket så mycket i slutet av kondensorn att vi ej kan kondensera ut all gas till vätska= ingen underkylning/bubbel i ev synglas.
nu till dina punkter i nämd ordning.
vid brist:
utomhustemp=samma
luft ut ur utedel=medelvärde högre temp,bitvis lägre.
tryck på manometern=samma
hetgastemp=varmare
luft in i innedel=samma
luft ut ur utedel=samma
total strömförbrukning=högre
detta vid ett förhållande där brist och utetemp inte gått över gränsen för vad regleringen orkar kompensera för.
som du ser så blir det tufft att göra en diagnos med de uppgifter du menar.
möjligen om man räknar in aktuell kompressorfrekvens och frostband också.
Låt disskusionen leva, jag misstänker att många privatpersoner följer den med stort intresse, så det är bara nyttigt med frågor
Mvh ACE
underkylning= när du har kylt så mycket att du kondenserat all gas så blir all kylning utöver detta(läs extrakylning av vätskan) underkylning.
vid brist sjunker trycket så mycket i slutet av kondensorn att vi ej kan kondensera ut all gas till vätska= ingen underkylning/bubbel i ev synglas.
nu till dina punkter i nämd ordning.
vid brist:
utomhustemp=samma
luft ut ur utedel=medelvärde högre temp,bitvis lägre.
tryck på manometern=samma
hetgastemp=varmare
luft in i innedel=samma
luft ut ur utedel=samma
total strömförbrukning=högre
detta vid ett förhållande där brist och utetemp inte gått över gränsen för vad regleringen orkar kompensera för.
som du ser så blir det tufft att göra en diagnos med de uppgifter du menar.
möjligen om man räknar in aktuell kompressorfrekvens och frostband också.
Låt disskusionen leva, jag misstänker att många privatpersoner följer den med stort intresse, så det är bara nyttigt med frågor
Mvh ACE