Skrivet av: rob_t_j72
« skrivet: 10 februari 2019, 01:46:22 »

Hej, har en Daikin sedan ett par år. Det första året hade jag knäppningar i systemet en programuppdatering hjälpte. Med tank finns inte problemet alls. Jag har flyttat kontrollpanelen och skulle vilja använda den som rumsgivare men får inte den att fungera tillfredställande. Den snålar på värmen så det blir kallt inne. Kör på utegivare nu och det fungerar. Styret och användarmanual är inte bra hoppas Daikin uppdaterar och utvecklar dessa.
Picabo

Hej Picabo, hoppas du ser mitt inlägg. Vilken utegivare använder du? Daikin original eller nåt annat? Installerade du den själv? Är lite missnöjd med styrningen av tempen...

Mvh Robert
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 20 januari 2017, 20:45:28 »

Smurfen,
jag kör pumpen med framledninggivaren som orginal. Pumpen har ju i princip gått hela tiden sedan oktober. Tempen ut från pumpen ligger ca 1,5 gr högre än den som går ut i systemet. Kanske går det att förfina inställningarna men det fungerar skapligt tycker jag. Jag får förbättra allt eftersom men det är ingen panik.
Picabo
Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 20 januari 2017, 16:35:21 »

Har varken "knäpptank" eller arbetstank utan kör Vp`n direkt ut på radiatorsystemet och har ca 22 timmars gångtid per dygn och detta gör ju att Cp går i princip hela dygnet. Vid vv-beredning står ju däremot cirkulationen i radiatorsystemet still, och där har du en poäng med ditt system Picabo.
Vp`s varvtalsreglering klarar att hålla  :dt: inom 1 grad så länge som Vp kan gå på mer än lägsta effekt. Är värmebehovet mindre går Vp som on/off och då stannar ju allt.
Däremot har jag lite knäppningar i radiatorerna efter vv-beredning.
Detta är ju inget inlägg på din fråga "Smurfen" utan bara en info. om min erfarenhet av Vp`ns varvtalsreglering som fungerar alldeles utmärkt.
Har även ställt upp effekten till 13kW. för att ha mer "krut" om det blir kallt.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 januari 2017, 15:42:21 »

Hur löser man arbetstank inkoppling mot Daikin flyttar man framledningsgivare eller sätter man dit en extra för antar att interna cp stoppar när kompressorn stoppar.
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 20 januari 2017, 15:39:00 »

Bergvärme2016,
jag hade en acktank redan innan jag skaffade Daikin. En anledning till att jag installerade den var att jag ville ha jämt tryck ut på systemet för att kunna reglera deltat över varje element. Vårt hus var utrustat med vedpanna tidigare och systemet har rätt så grova rör. När pumpen gör varmvatten så påverkas inte husvärmen på samma sätt med en tank. Att det redan fanns en vv slinga var ju inte ngn nackdel.
Jag hade tänkt använda kontrollpanelen som rumsgivare och installerade den i vardagsrummet. Som rumsgivare fungerade det dåligt och har nu värmekurva som reglering.
Picabo
Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 18 januari 2017, 21:19:15 »

Picabo
Nu har det varit avbrott för byte av köksfläkt, men undrar ändå. Ditt system fungerar det med 300-liters tanken som arbetstank mot Vp och ett "separat" distributionssystem mot radiatorerna via den extra Cp som du nämner? Det skulle betyda att Vp`n förser  arbetstanken med värmevatten med den temperatur som värmekurvan säger och den extra Cp`n skickar runt vattnet till radiatorerna. Vad är det för fördel med detta (om det nu är så det funkar) när du har en varvtalsstyrd Vp, men du kanske tycker att du har "för liten vattenmängd" i ditt värmesystem. Våra stenhus är ju "värmetröga" och det kanske kan vara en orsak till ojämn innetemperatur om yttertemperaturen ändrar sig mycket. Har själv inte märkt något, men vi har ju haft väldigt jämn yttertemp här väldigt länge nu. Det jag upplevde vid "köldknäppen" vid trettonhelgen var att Vp inte orkade med värmekurvan så nu har jag en 13 kw:are.
En sista undran om du har rumsgivare och i så fall vilket utförande
Bergvärme 2016
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 11 januari 2017, 23:21:46 »

Bergvärme2016,
jag har en wilo pico cp och idag höjde jag effekten lite och har 6 gr delta ut på elementen. Deltan på värmepumpen är 8 gr. Wilo pico pumpen kan antingen ha statiskt tryck eller variabelt beroende på tryckhöjden som den hela tiden eftersträvar. Sälva värmepumpens cp tror jag styrs av det delta man vill ha. Alltså den ökar effekte för att minska deltat.
Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 11 januari 2017, 12:18:26 »

Bergvärme2016,
använder varmvattenslingan för varmvatten. Jag skulle önska att pumpen kunde logga som Nibe för att optimera funktionen. Jag har ca 8 graders delta på pump och sekondär krets.
picabo
Picabo
Har du extra cp för cirkulation mot radiatorsystemet eller använder du Vp´s varvtalsstyrda cp?
Det :dt: som du nämner förmodar jag är det värde du ställer in i Vp (för diff. mellan framledning och returledning). Själv har jag inställt 7 °C (har även kört med 6 °C). Vp är fantastisk på att hålla  :dt: på inställt värde. det skiljer bara någon tiondels grad.
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 10 januari 2017, 21:40:18 »

Bergvärme2016,
använder varmvattenslingan för varmvatten. Jag skulle önska att pumpen kunde logga som Nibe för att optimera funktionen. Jag har ca 8 graders delta på pump och sekondär krets.
picabo
Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 10 januari 2017, 19:01:00 »

Bergvärme2016,
vi har ungefär samma problematik när det gäller uppvärmning. Jag behöver lite (eller mycket) högre framledningstemperatur än andra med trähus. Nu när det är -1 har jag flt på 45 grader, men föregående år hade jag knappt 14000 kilowattimmar inkl hushåll. Jag meckar lite själv och har installerat en acktank på 300 liter från en gammal luft/vatten pump med varmvattenslinga. Jag har problem med att få en jämn temp när det är kallt och har fått lite hjälp av support men dom har svårt att engagera sej. Som sagt manualen kan förbättras mycket för att vara bra. Maskinen snurrar på utan att knota annars.
Picabo
Picabo
Undrar bara om du använder slingan i tanken för "förvärma" vattnet som går till pumpensvv-beredare?
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 10 januari 2017, 18:41:28 »

Bergvärme2016,
vi har ungefär samma problematik när det gäller uppvärmning. Jag behöver lite (eller mycket) högre framledningstemperatur än andra med trähus. Nu när det är -1 har jag flt på 45 grader, men föregående år hade jag knappt 14000 kilowattimmar inkl hushåll. Jag meckar lite själv och har installerat en acktank på 300 liter från en gammal luft/vatten pump med varmvattenslinga. Jag har problem med att få en jämn temp när det är kallt och har fått lite hjälp av support men dom har svårt att engagera sej. Som sagt manualen kan förbättras mycket för att vara bra. Maskinen snurrar på utan att knota annars.
Picabo
Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 10 januari 2017, 15:31:46 »

Den tekniken som Daikin har att kyla bort "invertervärmen" mot köldbäraren vet nog bara Daikin om hur det fungerar, men min tanke var att temporärt "koppla in sig" på den kylningen på något vis för att med cp´n  "kyla ner" övertempen efter vv-beredningen till lämplig nivå och därefter koppla flödet över till vb-kretsen för rumsuppvärmning, men som sagt var "i teorin är allt enklare". Men håll med om att om det skulle gå så har man eliminerat ett återkommande problem och förmodligen ännu mer komplett produkt.
Sedan återstår det att via en inbyggd värmeväxlare "förvärma" inkommande vatten till vp´s varmvattenberedare för kortare vv-beredningstider och längre tid mellan återuppvärmningarna.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 januari 2017, 14:53:07 »

Iden med att kyla "övertempen" efter vv-beredningen med köldbäraren är egentligen att det i Daikins vp i så fall skulle finnas en inbyggd teknik att hantera det ,återkommande problemet, med knäppningar i värmesystemet .  Om man inte stannar Vp efter VV-beredn. utan låter den varva ned så går ju kb-cikulationen och tar hand om värmen.
Detta är som sagt var bara ide.

Jag är inte riktigt med, hur skulle detta hjälpa?  ???
Det finns ju ingen växlare direkt mellan värmebärare och köldbärare i värmepumpen?
Och om man gör så, hur hindrar man att köldbäraren inte kyler värmebäraren annars?
Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 10 januari 2017, 12:44:06 »

Hej, har en Daikin sedan ett par år. Det första året hade jag knäppningar i systemet en programuppdatering hjälpte. Med tank finns inte problemet alls. Jag har flyttat kontrollpanelen och skulle vilja använda den som rumsgivare men får inte den att fungera tillfredställande. Den snålar på värmen så det blir kallt inne. Kör på utegivare nu och det fungerar. Styret och användarmanual är inte bra hoppas Daikin uppdaterar och utvecklar dessa.
Picabo

@Picabo
Grattis jag ser att vi har samma byggmaterial i husen (blå lättbetong). Av den anledningen har jag öppna ventilerna ovanför fönstren för max. ventilation. Det påverkar naturligtvis husets energiförbrukning.
Ser att du satt in en tank och det för att eliminera knäppningarna förmodar jag? Vilken sorts tank har du installerat? Beträffande kontrollpanelen som rumsgivare så fick jag rådet att installera en separat sådan och detta för att inte behöva springa ned till pannan (i källaren) vid ev. service. Den rumsgivaren som jag valde är bara kopplad mot pumpen med en 2-ledare och fungerar "bara" som start/stopp av vp. Nu är det andra funktioner i den också som nattsänkning, semesterprogram, etc. Det som jag fick göra var att justera termometern i enheten då den visade felaktig rumstemperatur, men det gjordes i termostaten och inte i vp-programmet. Kan det vara så att din kontrollpanel visar felaktig rumstemp???
Skrivet av: Picabo
« skrivet: 10 januari 2017, 11:17:12 »

Hej, har en Daikin sedan ett par år. Det första året hade jag knäppningar i systemet en programuppdatering hjälpte. Med tank finns inte problemet alls. Jag har flyttat kontrollpanelen och skulle vilja använda den som rumsgivare men får inte den att fungera tillfredställande. Den snålar på värmen så det blir kallt inne. Kör på utegivare nu och det fungerar. Styret och användarmanual är inte bra hoppas Daikin uppdaterar och utvecklar dessa.
Picabo
Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 10 januari 2017, 10:40:51 »

Iden med att kyla "övertempen" efter vv-beredningen med köldbäraren är egentligen att det i Daikins vp i så fall skulle finnas en inbyggd teknik att hantera det ,återkommande problemet, med knäppningar i värmesystemet .  Om man inte stannar Vp efter VV-beredn. utan låter den varva ned så går ju kb-cikulationen och tar hand om värmen.
Detta är som sagt var bara ide.
Nu när det är som det är, och om problemet är så stort att man anser sig tvungen att vidta åtgärd då återstår ju bara lösningen med "knäpptank" . Jag har sett att någon monterat "knäpptank/volymtank" med inbyggd slinga för att samtidigt förvärma varmvattnet och på så vis utnyttja "knäpptanken" för dubbla syften. Tanktillverkaren Borö har en "liten" isolerad tank (Tip 100), som Richard framhållit i ett inlägg, men den finns tyvärr inte med slinga. Den skulle passa där man har begränsat med utrymme.
Hoppas Daikin kommenterar funderingen kring höjningen av frekvensen på kompressorn.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 januari 2017, 10:18:04 »

Jag tror att de begränsat den för att inte få så höga bullersiffror i sin dokumentation...

Kan man inte ha olika maxvarv för tappvarmvattenberedning och värme, det finns ju på alla andra invertermaskiner så vitt jag vet?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 januari 2017, 07:36:19 »

OK, Daikin kyler invertern med köldbäraren, fyndigt men detta är en konstant kylning som sker hela tiden när KB-pumpen går.
Det är inte lika enkelt att kyla övertemp på värmebäraren precis efter avslutad VV-laddning med köldbärare, det handar inte om nån konstant kylning utan bara då det precis behövs.
Det skulle då behövas en inbyggd reglering för detta.
Sen glömde jag att Daikin har en swing, den kanske slits mer av maxlast än många start/stopp, vet inte så mycket om denna?
Det skulle dock förklara varför Daikin har satt max 10 kW uteffekt som default.

Skrivet av: Bergvärme2016
« skrivet: 09 januari 2017, 22:06:15 »

@Carl N
« Svar #22 skrivet: 24 september 2013, 20:35:42 »
Citera
Det är maxlast som sliter mest.

I övrigt så varierar verkningsgraden med varvtalet p.g.a 2 anledningar.
Dels den adiabatiska verkningsgraden samt verkningsgraden i invertern.

Förlusterna i inverten tar vi hand om genom att återföra värmen till brine.
Sedan så uppnår vi en hög verkningsgrad i kompressorn tack vare användning av swingkompressor.
Här har vi fördelar gentemot scrollkompressoen då den har ett högre internt läckage vid låglast.

Med vänlig hälsning
Daikin

Det är denna skrivning som jag tänkte på när det gäller återföring av  "övervärmen" efter VV-berdningen

@Panatz
Huset har 53 år gammalt 2-rörssystem med 18st radiatorer av varierande storlek samt 2 ingjutna cu-slingor av okänd längd i källargolvet. Det är ett en-plans stenhus (lättbetong) med källare och vidbyggt garage.
Tidigare värmt med fjärrvärme med totalt ca 29000kWh förbrukning (värme och varmvatten)
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 09 januari 2017, 19:57:42 »

Vad har du för radiatorer och rörsystem när du inte klarar dig med 48-50 grader? Hur stort hus?
Jag klarar mig med 46gradet Fl. förra veckan var det -35,4g. som kallast inga problem att hålla +22g.
och inga knäppningar i rörledningar eller rdiatorer. Inget eltillskott behövdes heller (blockerat elpatron)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 januari 2017, 19:42:29 »

Hej!
Tror det är OK att höja kompressorns frekvens, på pappret ska den ju kunna ge 13 kW.
Orsaken till knäppningarna efter VV-laddning beror på att det finns hett vatten i värmepumpens kondensor och rör som leds ut i husets värmesystem efter VV-laddning.
Tänkte du på nått sätt koppla ihop värmebärare och köldbärare och kyla ner värmebäraren efter VV-laddning?
Låter som en komplicerad och dyr grej att göra.  Sc:,h
Det finns 2 vanligare sätt att reducera knäppningarna, det ena är att hitta var det knäpper och lossa eller smörja.
Om det är dold rördragning och att det knäpper typ under golvet så behövs en knäpptank, sök på forumet för en beskrivning.
Jag tror nog att 7 °C :dt: optimalast, enda orsaken att ändra där är om det t ex susar i radiatorerna.
Långa gångtider är helt OK för värmepumpen, har aldrig hört att det skulle kunna försämra smörjningen av kompressorn.
Skrivet av: Bergvärme 2016
« skrivet: 09 januari 2017, 17:24:01 »

Har nu några frågor och funderingar efter 9 mån drift.
Initialproblemen med byte av moderkort och manöverpanel har inte återuppstått, så de ser jag som lösta.
Nu har vi haft en väldigt mild höst och förvinter, så pumpen har inte fått bekänna färg förrän det blev kallt (-19 °C) vid trettondagen. Då klarade inte VP att leverera värme efter värmekurvan (48-50 °C). Vp gick kontinuerligt, drog 3,22 Kw och levererade dom kalla dygnen 192 resp. 212 kWh. Teoretiskt skulle den kunna producera 24*10=240kWh så visar väl att den gick "för fullt". Jag har nu ändrat kompressorfrekvensen till 193 hz i översiktsinställningarna, och då drar den 5,22kW vid VV-beredning Jag har läst Daikins kommentar ang. pumpens begränsning till 10 kW som att det görs endast för att minska ljudnivån vid VV-prod. Är det den enda anledningen så har jag svårt att förstå  detta då det i mitt fall medförde att värmepumpen inte fullt ut klarade att värma huset, eller finns det några andra farhågor. Nu väntar jag bara på nästa "kallperiod" så får vi se.
Nästa fundering är kring "knäppningarna" i värmesystemet och orsaken tror jag att alla är införstådda med. Min fråga är om inte Daikin skulle kunna lösa problemet med det "för varma vattnet" som blir följden vid VV-beredningen. En tanke som slagit mig är om det skulla vara möjligt att reducera kompressorhastigheten efter VV-beredning i stället för att slå av den (och med det minska antal starter) och då återvinna "övervärmen" mot köldbäraren i stället för att skicka ut den till vb.kreten med knäppningar som följd. Man kanske skulle kunna tillämpa liknande teknik som jag förstår att man nu gör med värmen från kylningen av, framförallt, elektroniken för varvtalsregleringen av kompressorn och cirk.pumpen. En sådan lösning skulle förstärka känslan av att alla funktioner är inbyggda i maskinen och ingen kostsam extrautrustning krävs. För system med för låg volym finns ju dock ingen annan lösning än en volymökningstank. Nog om detta.
Ett annat frågetecken gäller  :dt: på Fl.
Kör för närvarande 7 °C och har tidigare kört med 6 °C. Enda skillnaden som jag upplever är att cp går lite snabbare (högre flöde) vid lägre  :dt:. men frågan är om det är någon fördel för Vp om det är större skillnad mellan FL och Rl ( :dt:)?
Det man kan förvåna sig över är pumpens förmåga att så exakt hålla det inställda  :dt:.
Till sist detta med gångtiderna.
Pumpen går 20-22 tim /dygn med 3-4 starter/dygn. Min värmekurva ligger kanske något lågt, så rumstermostaten bryter inte Vp förrän nattsänkningen träder in (21.00- 03.00). sedan vet jag ju inte när pumpen starar igen, men den går i alla fall på morgonen. Kan långa gångtider på något sätt vara negativt för Vp (ex smörjning av kompressorn)?
Det jag förstått är i alla fall att många starter inte är till någon fördel.
       

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!