Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 47950
  • stats Totalt antal inlägg: 810371
  • stats Totalt antal ämnen: 71738
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 129
  • stats Flest online: 2114

* Search


Missa inte Värmepumpsforums oberoende kostnadsfria Offerttjänst! www.energioffert.se

Annonser

Nyliga inlägg

SV: September 2023 elförbrukning av rocas
[Idag kl. 22:31:18]


SV: KB ut hög temperatur av adik
[Idag kl. 22:09:39]


SV: Greenline C7 Högtryckspressostat av HBerggren
[Idag kl. 22:06:26]


SV: Problem med Thermia Diplomat 6 - låg temp VV, kompressor kör korta intervaller av MrDuck
[Idag kl. 22:05:47]


SV: Greenline C7 Högtryckspressostat av Elinstallerqren
[Idag kl. 21:55:55]


SV: September 2023 elförbrukning av BiggerDigger
[Idag kl. 21:47:26]


SV: Problem med Thermia Diplomat 6 - låg temp VV, kompressor kör korta intervaller av Josth
[Idag kl. 21:44:40]


SV: Max 1 meter rör inomhus? av electroluxaren
[Idag kl. 21:26:29]


SV: Max 1 meter rör inomhus? av electroluxaren
[Idag kl. 21:22:45]


SV: Anslutning innerdel - metod av electroluxaren
[Idag kl. 21:19:38]


SV: Problem med Thermia Diplomat 6 - låg temp VV, kompressor kör korta intervaller av MrDuck
[Idag kl. 21:05:56]


SV: Diplomat inverter M del 2 av jonasmj
[Idag kl. 21:01:35]


SV: Problem med Thermia Diplomat 6 - låg temp VV, kompressor kör korta intervaller av Josth
[Idag kl. 20:50:26]


SV: KB ut hög temperatur av HBerggren
[Idag kl. 20:41:26]


SV: KB ut hög temperatur av svenske kocken
[Idag kl. 20:32:15]


SV: KB ut hög temperatur av adik
[Idag kl. 20:12:11]


SV: Byta ut laddpumpen GP1 - F750 av HBerggren
[Idag kl. 20:07:02]


SV: KB ut hög temperatur av HBerggren
[Idag kl. 20:00:51]


Problem med Thermia Diplomat 6 - låg temp VV, kompressor kör korta intervaller av MrDuck
[Idag kl. 19:59:19]


SV: Hetgaslarm+lågtryckslarm F730 av DonPablo
[Idag kl. 19:49:20]


SV: Söker tips: vattenmantlad kamin + luft/vatten-värmepump av BiggerDigger
[Idag kl. 19:47:00]


Felkod AA blinkar på displayen av StenW
[Idag kl. 19:27:38]


SV: KB ut hög temperatur av adik
[Idag kl. 19:21:32]


SV: Greenline C7 Högtryckspressostat av Roland
[Idag kl. 19:06:48]


SV: Greenline HT Plus E14 restarts again and again av blumi
[Idag kl. 19:04:34]


SV: Anslutning innerdel - metod av NiJa
[Idag kl. 18:45:37]


SV: Greenline C7 Högtryckspressostat av Josth
[Idag kl. 18:44:47]


SV: Referenskurvor eller "typkurvor" för sjövärme. av raxzor
[Idag kl. 18:39:34]


SV: Anslutning innerdel - metod av Rickard
[Idag kl. 18:13:35]


Greenline C7 Högtryckspressostat av Elinstallerqren
[Idag kl. 18:09:11]

Idag kl. 19:59:19 av MrDuck | Views: 46 | Comments: 4

Hej,

Har en Thermia Diplomat 6 från 2008 som har börjat strula efter att tidigare fungerat ok.

Det började med mjukstarten som gav upp, den byttes mot en nyare från Siemens (har jag för mig det var). Säker orelaterat men var för ca 6 mån sedan.
För ca 2 veckor sedan så märke vi att varmvattnet var ljummet i duschen - kollade då pumpen och växelventilen gick inte hela vägen i stängt läge så den bytte vi insats i.
Vid bytet så tömde jag expansionskärlet, stängde närmsta ventiler och även inkommande tappvatten. Tog bort 3-vägskopplingen och satte tillbaka med ny insats. 
Själva mekaniken verkade fungera ok och nu åker den vita pinnen upp och ner i ändläge.
Rensade i samma veva filtret, såg helt ok med bara lite skräp i.
Cirkpumpen går ok, öppnat och kollat bakom centrumskruven.

Ovan har dock inte hjälpt med temperaturen, jag får en liten fyrkant i displayen efter att kompressorn gått ca 2 minuter. Det klickar från vad jag antar är pressostaten och ett par sek senare så slår kompressorn av.
Ibland står det att den återstartar om 15-17 minuter, ibland inte.
Har försökt lufta genom expansionskärlet genom att ha flöde öppet från påfyllning och öppet på säkventil med cirkpumpen avstängd. Radiatorerna längst bort på slingan blir inte varma men släpper heller inte ut luft när jag försöker lufta.

Tryckröret visar runt 85(135) när den slår av kompressorn
Kompressorn känns sval nertill och varm/ljummen upptill (dock går den ju bara 2 min så kanske inte säger något)
Hysteres inställd på 12c
Framledning när kompressorn slår av: ca 50(32)
Returledning när kompressorn slår av: ca 25(55)

Har hört att det kan röra sig om dåligt flöde eller att luft stoppar upp någonstans i systemet som gör att pressostaten löser ut.
Jag är rätt säker på att vår pump är med mantel men har ingen aning om hur den ska luftas och om det kan ha kommit in luft där?

Lite vid vägs ände kring vad jag kan läsa mig till att det kan vara, några förslag på vad problemet kan bero på och vad man kan göra?


Idag kl. 19:27:38 av StenW | Views: 21 | Comments: 0

Jag får felkod AA som blinkar. Jag har en 10 år gammal luft-vatten pump "daikin Althermaa Indoor unit".
När jag slår på strömmen tar det kanske 5 minuter innan systemet startar upp, utomhusenheten snurrar. Lite värme kommer i ett rör från kompressorn som blir lite ljummet innan enheten stannar och felkoden AA blinkar. I manualen står det att Reservvärmarens tekniska skydd är öppet. Det står att man kan ställa ner det genom att trycka på en vit knapp på Reservvärmaren. Jag har upprepat tryckt både lite och mycket på den, utan att det har hjälpt. Jag har försökt att ställa att inte reservvärmmaren skall användas men det gjorde ingen skillnad. Jag ser ju att värmerören går från kompressorn vidare till Reservvärmaren. Jag skulle nödvändigtvis vilja få igång systemet då det ska vara en 70 års fest i huset till på fredag och över helgen. Om någon har en ide vad problemet är så mycket tacksam för svar.
Idag kl. 18:09:11 av Elinstallerqren | Views: 49 | Comments: 4

Monterade individuell zonreglering på golvvärme källare förra vintern
Efter det får jag problem med utlöst högtryckspressostat och ibland även övertemp elpatron utlöst.

Har bytt pumpen i tron att det var felet
Men på nya pumpens display ser jag att flödet är noll

Jag har tagit bort ställdonen på 2st golvvärmezoner för att få flöde

Hur skulle ni löst detta?
Det finns inga bypass på mina golvvärmefördelare men jag tror inte det är lösningen?

Jag tror man skulle behöva ställa startkriterie i VP för värmeproduktion på tex utetemp  +15grader?
Idag kl. 17:28:00 av NiJa | Views: 76 | Comments: 5

Har nyligen fått en Toshiba Daiseikai 9,5 installerad i bostaden. Då jag är lekman behöver jag hjälp med att förstå om kopplingen mellan rören och själva innerdelen är korrekt utförda. Det är vänstermontering på rören på insidan.

Installatören gjorde det med så kallad flarekoppling mellan rören och innerdelen. När jag nu läser i installationsmanualen står det att man inte får utföra det med flänsningsmetod. Är det flare och fläns olika metoder? Eller är det fel utfört?
Idag kl. 13:49:06 av janeldstal | Views: 43 | Comments: 2

Hej experter,

Då flexröret för inkommande kallvatten till VP brustit vid lödningen har det sprejat vatten under några dagar på bl.a. laddpumpen GP1. Det verkar ha varit dålig kvalitet på lödningen då jag föreställer mig att det borde ha hållit de 13 åren vi haft VP:n.

Nåväl till saken, så har GP1 lagt av som följd. AC Spänning finns fram till pumpen men det vägrar snurra. Jag har skruvat loss "korken" och manuellt roterat pumpmotorn men nada.

Säkringen F1 (T4A) på grundkortet hade också löst ut men en ny verkar ha fått allt att fungera förutom att jag får HP-larm ganska snart efter VP start. Inga andra larm har jag. Jag tolkar det som om detta beror uteslutande på att GP1 inte snurrar, men vet ej säkert.

Ny GP1 är inköpt och nytt flexrör likaså. Det jag undrar över är om min analys är korrekt och att det inte "borde" finnas några andra problem?

Dessutom undrar jag om det finns nån specifik process eller "best practise" för att byta ut GP1, m.a.o. hur går man tillväga? (Jag avser själv byta GP1.) 

Hälsningar
Jan E

Idag kl. 01:20:07 av blumi | Views: 223 | Comments: 15

Hello,

My name is Peter and we live in Hungary :) I joined this forum to get some help with our HT Plus E14 heat pump because here in Hungary there is no support at all for IVT. This forum might be my only chance to find a solution, thank you for any help.

Background:
We have been using an E14 since 2006. This year in April we had a problem with the heat carrier pump (it had short circuit) and had to change it. Everything was perfect except that the pump was running continuouasly  even when the IVT was in standby mode. It turned out that the wrong pump killed one of the triacs on the panel inside the control box. So we measured which one is wrong and replace it with a new one. Since then the Rego can switch on/off the pump and it runs only when it is needed. Perfect.

Problem:
Since the triac replacement we have been facing with some new problems (which do not exists before):

1. The IVT restarts again and again (not the Rego's boot process!). Once I start the heat pump the countdown process begins (300s) and the heat pump starts to make hot water (this time no need to heat). After 3-5 minutes the machine stops everything and the display shows the countdown again. And so on. The Rego does not boot only the countdown process and then the heat pump starts again. There is no alarm, no error on the screen (and neither in the log).

2. The new heat carrier pump has a display which can show the actual power, speed, flow rate, etc. and it seems ok, the delta T between GT8 and GT9 is about 6-7 degrees, the temperature of the compressor isn't so high (60-80 degrees, vary) but nevertheless I got "High-pressure switch has triggered". I cleared the filter wich was not so dirty, vented the air from the system, etc. And if I spot the alarm and acknowledge it immediately, the heatpump continues the work and sometimes alarm again in 5-10 sec, but its vary.

I ordered 2 electrolyte capacitors to replace the old ones but they don't seem problematic at all.

If you have any idea, please help us. This forum is my last chance, here there is nobody who can help with IVT :(

Peter
01 oktober 2023, 23:12:34 av adik | Views: 264 | Comments: 17

Hej! Jag har en Daikin geo 3,8 kW värmepump Jag märkte att KB ut temperaturen ofta är högre än KB in temperatur. Till exempel idag kväll när jag gick till vp för att kolla temperaturen,KB in 6,4 grader och KB ut 6,7 grader. Jag undrar om detta är normalt med invertervärmepumpar. Är det någon annan som har ett sådant fall?

Populärt

Medlemsinfo

 
 
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.
Har du inte fått ditt aktiverings-e-postmeddelande?

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 47950
  • stats Totalt antal inlägg: 810371
  • stats Totalt antal ämnen: 71738
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 129
  • stats Flest online: 2114

* Search