77+33 är väl 110% =)Jag har 65% / 35% så det verkar vara lika.Pumpen startar som din med 1½h timmes intervall och är klar på ca 20minuter om den inte kör vv, annars lite längre.Jag kör kurva 4 och lutning +1,520,5 grader inne.
Hmmm, jag antar att du hejjade på ville vessla och inte mig.Du skall strypa in radiatorerna så de får ungefär samma deltaT, speciellt viktigt är det att du kollar deltaT över radiatorer som sitter nära VP:n och om du har några som är mycket mindre än de andra. Jag kör ostrypt på alla raddar(stora dubbel panel) förutom på de som sitter i källaren(enkel panel) och på de som sitter inne på toaletterna (små enkel panel).Om du sedan får några radiatorer med deltaT på 6 och några andra på 8 spelar nog ingen större roll. Bara du inte har någon som kortsluter (deltaT nära 0).