Nu känner jag inte till hur din pump styrning fungerar så det här är helt allmänt.
När förångaren blir mer påisad kommer förångningstempen att sjunka dvs skulle du mäta på rören så kommer tempen att sjunka hela tiden tills en ny avfrostning startar.
Ju lägre förångningstemp ju mindre energi kan kompressorn hämta från uteluften (sämre cop).
Så svaret på din fråga är nog vid för låg temp (i förhållande till utetemperaturen).
Om den startar avfrostning utan att det syns att det är is på förångaren är det ju knappast optimalt...
Frågan är hur har det fungerat förut? givaren har ju knappast flyttat på sig själv. Kanske givarfel?
Vilket är det som är förångaren?
Jag har en stor tank/blåsa, ca 8cm i diameter och 15-20cm hög, den är där en annan blåsa som är nästan helt oval ca 8cm i dia, och sen där lite andra grejer, bland attat en enhet med ett tittglas på där man ser att det bubblar.
Någonting fungerar som det ska i alla fall, för när det är varmare än 3-4 plusgrader ute så avfrostar den aldrig.
Det är försa vintern jag kör med pumpen så tidigare vet jag inte.
Nu har jag kopplat mig förbi avfrostningsstyrningen så jag aktiverar den själv med en knapp, tänkte testa det ett tag, och ifall det funkar bra så är det ganska lätt att köra det via ett tidrelä, men det måste ju ställas om hela tiden beroende på luftfuktigheten så att få den riktiga styrningen att fungera hade varit bra.
Givarfel är mycket troligt, fast det är ju ingen elektrisk givare utan ett kappilärrör, och det kanske inte blir mer exakt styrning än så.
Det enda jag kan göra är att placera givaren på det ställe som blir kallt sist helt enkelt