« skrivet: 04 september 2022, 18:43:31 »
Någon som varit med om att pumpen larmar på BS1 fel, att den flödar för mycket luft, trots ovk. På 59% så går den på nästan 300kbm/h och det är alldeles för högt, den skall ligga på 180-200 enligt storlek på hus.
Har provat att byta givaren, men den gjorde likadant med den nya.
Det går inte köra ventilation på 80 eller 100% då larmar den på bs1, och så skall det inte vara.
Någon som har något tips?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: BS1 fel
« Svar #1 skrivet: 04 september 2022, 20:14:35 »
Kan du inte trimma in detta i meny 5.1.5.1?
Men då ska man mäta luftflödet samtidigt.
Kanske husägaren pillrat i denna meny?
« Senast ändrad: 04 september 2022, 20:16:42 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: BS1 fel
« Svar #2 skrivet: 05 september 2022, 08:58:53 »
Husägaren fick felet på köpet, nyinflyttad, och har inget rört. Gjorde ovk förra veckan för att säkra sig om att allt var rätt justerat. Så något verkar spöka i maskin.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: BS1 fel
« Svar #3 skrivet: 05 september 2022, 09:00:53 »
Har provat ändra fläkthastigheten och får gå riktigt lågt för att komma ner i normala värden. Antingen är något galet med maskin, eller så har ventröret gått isär någonstans, men då borde filtret vara skitigare också, tycker jag i alla fall.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: BS1 fel
« Svar #4 skrivet: 05 september 2022, 09:22:47 »
Kan det bero på väldigt korta ventilationsrör och avluftsrör typ 80 cm rakt ut genom ytterväggen?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: BS1 fel
« Svar #5 skrivet: 06 september 2022, 18:54:16 »
Nej det är inte korta rör, börjar däremot tro att något har lossnat någonstans i ventilation!

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: BS1 fel
« Svar #6 skrivet: 06 september 2022, 19:00:05 »
Men när de gjorde OVK förra veckan, kollar man inte flödena då i varje frånluftsventil i huset när ventilationen går? Eller i alla fall att det totala flödet är rätt? Har för mig att det gjordes i mitt hus när det var nytt. Fast det kanske inte var en OVK, i och för sig.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: BS1 fel
« Svar #7 skrivet: 06 september 2022, 21:12:43 »
Har sett ett system där fläkthastighet på över ca 70% maxade mätvärdet på BS1. Runt 400 vill jag minnas, orimligt i verkligheten. Inte ens byte av bs1 givaren hjälpte här. Intrimning i 5.1.5.1 var genomförd. Såg aldrig systemet själv men gissar att det blev luftström precis vid bs1.

Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3576
  • Karma +2/-0
SV: BS1 fel
« Svar #8 skrivet: 06 september 2022, 23:35:00 »
Har sett det felet själv i verkligheten. Varnade från 90% och uppåt. 4 st 100 mm don var allt som fanns. 125 mm före och efter pumpen. Larmar inte i injusterat flöde så lät det vara.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: BS1 fel
« Svar #9 skrivet: 07 september 2022, 08:09:15 »
Har sett ett system där fläkthastighet på över ca 70% maxade mätvärdet på BS1. Runt 400 vill jag minnas, orimligt i verkligheten. Inte ens byte av bs1 givaren hjälpte här. Intrimning i 5.1.5.1 var genomförd. Såg aldrig systemet själv men gissar att det blev luftström precis vid bs1.

Typ att det satt en rörkrök på ingående luft?
Luften ska passera filtret innan den når BS1 men om rörkröken är åt ett specifikt håll kanske detta kan orsaka nån form av ojämnt luftflöde direkt under filtret?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: BS1 fel
« Svar #10 skrivet: 07 september 2022, 18:46:51 »
Ja vi har provat byta bs1 gick inte ändå. Antingen har det lossnat något rör eller lock nånstans på ventilation, eller så blir det turbulens. Har ingen historik heller, då kunden flyttade in för 1 månad sedan och fick felet på köpet.
Tydligen var det inte gjort en riktig ovk, han hade bara lånat en tratt och kollatluftflödet själv. Måste be han ta dit en ventkille och kolla på det.

Utloggad MegakriLL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F750
SV: BS1 fel
« Svar #11 skrivet: 12 september 2022, 15:32:28 »
Löste sig problemet?

Fick BS1 larm nu i somras vid körning av nattsvalka då kör den på på 100% och Värde lufthastighetsgivare var uppe på 400, innan den larmade.
(misstänker att det har något med filterbytet att göra?.
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.

 

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: BS1 fel
« Svar #12 skrivet: 13 september 2022, 06:11:46 »
Kunden köpte huset i augusti, och då fick de problemet på köpet, han sa att filtret var så igensatt, så han undrade om tidigare ägare nånsin bytt eller rengjort det. Nu hade han ett filter som var några veckor gammalt bara, så filtret är inte problemet.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3576
  • Karma +2/-0
SV: BS1 fel
« Svar #13 skrivet: 13 september 2022, 09:16:52 »
Hade du testat ändra kalibreringen för givaren? Om inte OVK är gjord antar jag det duger med att stoppa in 0,35 l/s x kvadratmeter konverterat till rätt enhet. Om det nu känns som ventilationen är lagom dramatiskt ställd.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: BS1 fel
« Svar #14 skrivet: 13 september 2022, 18:10:41 »
jag kan ändra så att jag får rätt flöde enligt bs1, men då går fläkten väldigt sakta. Måste prata med kund och be dom kolla alla rör, så allt är tätt, är inte det felet, då får man kolla vidare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!