« skrivet: 17 september 2013, 17:59:34 »
Skall ha hit en ventilationkille för att justera in donen i mitt egenhändigt ihopsnickrade vent. system 4st. 125mm. rör till ett 160mm. stamrör, Får följande mätvärden på givaren BS1 med nytt filter

100% = 306m3/h
  75% = 224m3/h
  70% = 210m3/h
  65% = 198m3/h
  60% = 181m3/h


Har till Nibe ställt frågan > Om jag har obegränsat med 20C. luft att tillgå till min pump vilket är då det optimala luftflödet, fick svaret :

Det optimala är vid 216 m³/h för effektivitet och vid 360 m³/h för energimängd

Eftersom mitt hus är 180kvm så:

0,33l/s * 180kvm = 59,4/1000x3600=213,84m3/h

0,34l/s * 180kvm = 61,2/1000x3600=220,32m3/h

Så har jag nu lagt mig på 216m3/h = 71% Fläkthastighet 8)

Sen finns det säkert annat man kan justera/ändra men det är kanske en bra början, eller vad tror ni?

Utloggad Hatten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Optimalt Luftflöde F750!
« Svar #1 skrivet: 18 september 2013, 10:36:02 »


Har till Nibe ställt frågan > Om jag har obegränsat med 20C. luft att tillgå till min pump vilket är då det optimala luftflödet, fick svaret :

Det optimala är vid 216 m³/h för effektivitet och vid 360 m³/h för energimängd

Mycket intressant, men vad innebär att det är optimalt för effektivitet vs energimängd?

Borde alla ställa om så frånluftspumpen sväljer 216m³/h

Tex i mitt fall där huset är ca 150kvm minimum ventilation 0,33l/s * 150kvm = 178,2m3/h. Kommer pumpen vara mer effektiv om den får i sig 216m³/h och isåfall på vilket sätt är den mer effektiv. Någon som kan bringa lite klarhet i det?
(Förstår att mer varm luft som sväljs ju lättare jobbar pumpen).
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh

Utloggad Haegermeister

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-2
SV: Optimalt Luftflöde F750!
« Svar #2 skrivet: 18 september 2013, 16:34:00 »
Mycket intressant, men vad innebär att det är optimalt för effektivitet vs energimängd?

Borde alla ställa om så frånluftspumpen sväljer 216m³/h

Tex i mitt fall där huset är ca 150kvm minimum ventilation 0,33l/s * 150kvm = 178,2m3/h. Kommer pumpen vara mer effektiv om den får i sig 216m³/h och isåfall på vilket sätt är den mer effektiv. Någon som kan bringa lite klarhet i det?
(Förstår att mer varm luft som sväljs ju lättare jobbar pumpen).

Nej om jag tolkar saker och ting rätt så är 216m3/h där du får ut mest energi per krona (COP) sen är väl då 360m3/h Max vad du kan få, fast då med % högre spill, rätta mig gärna om jag har fel!

Så om du skulle höja så överventilerar du huset mot boverkets krav (35l/s)

Men alla som kör över 216m3/h (större hus än 180kvm) och inte lägger så stor vikt vid boverkets krav kanske kan sänka och lägga sig på det Optimala mest effektiva, dvs 216m3/h!?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!