Tjenare, tänkte höra med proffsen här vad ni tror. Har varit på en 1225-8 och den har problem att få upp tempen på vbf, trots att den orkar göra varmvatten med 56 graders framledning. Jag har sänkt vb cp till läge 1, och har i detta läge ca 7-8 grader i delta på hela systemet. Alla element är varma, vissa med tydlig skillnad topp och botten, vissa mer jämnvarma, men pumpen har plötsligt börjat leverera dålig effekt enligt kund.
Gjort effektmätning på maskin, och allt är inom toleranser
Tacksam för hjälp
Ockhams razor..
1. Hur kall är borran?( har ju varit en kall vinter på många håll).
2. "Anledningen att de har ringt oss dit, är att plötsligt har pumpen börjat gå mycket på elpatron, även vid högre utetemperaturer."
Är det en dyr elräkning som fått kunden att klaga, eller en ökad andel TS-tid indikerad på pumpen?
3. Har de haft varmt i huset trots alla problem?
If then kompressor and/or elpatronkombo O.K
4. "Då var påfyllningsventilen trasig, och systemtrycket på 0, så de ringde en mockare, som bytte ventilen, nu när jag kom dit igår, var trycket igen på 0, så jag fyllde och luftade hela systemet"
Som CarlN skrev, kan vara värt att kolla om elpatronens överhettningsskydd har löst ut.
Men den stora frågan är ju varför den tappar trycket två gånger? Större läckage?