Hej!
Var borta några timmar idag och när jag kom hem så hade 2 huvudproppar 16/500 gått i huset. När jag satte i nya så small dom direkt dom fick kontakt.
Testade runt och märkte att när jag slog sv min bergvärme så gick det bra.
Testade igen att starta upp pumpen och när själva kompressorn skulle starta som pumpar runt vätskan i borrhålet så gick det proppar igen. Men bara en huvudpropp. Gick även en propp en vända i själva centralen som är till pumpen.
Testade att ställa om så den bara går på el och det funkade.
Märkte sedan att en automstsäkring som sitter bakom själva panelen i den löst ur och återställde den. Testade att ställa tillbaka inställningarna för normaldrift och det funkande ett litet tag innan en huvudpropp åter gick. Testade att byta igen och gick in i menyn och valde att starta bara kompressorn och proppen gick efter ett par minuter igen..
är det själva kompressorn som lär bytas tro? Eller kan det vara nå simplare?
Kollade även lite i menyerna och såg att vattnet in låg på 4 grader och vattnet ut på 34 grader vilket måste vara helt fel? Även så var det galet på vptid som var 666h och tstid var 5874h måste ju vara helfel också va?
Med vänlig hälsning, patrik

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 01 april 2018, 21:43:10 »
Kolla startkontaktor eller om den har mjukstart så kolla den. Öppna och lukta där elkomponenterna sitter det blir en mycket "markant" lukt av skadad elektronik, reläer, kontaktorer. Titta även noga för det brukar synas om det blivit "bränt".
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Patrik829

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #2 skrivet: 01 april 2018, 22:06:02 »
Kolla startkontaktor eller om den har mjukstart så kolla den. Öppna och lukta där elkomponenterna sitter det blir en mycket "markant" lukt av skadad elektronik, reläer, kontaktorer. Titta även noga för det brukar synas om det blivit "bränt".

Ser inget oc känner heller ingen lukt där. Kan det bli såhär om det är för dåligt med vätska som pumpas runt i hålet? Har ett expansions kärl som sitter på dom rören som mäter nästan är på noll på?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #3 skrivet: 01 april 2018, 22:11:44 »
Det tror jag knappast, det låter som ett typiskt "elfel", och dom vanligaste elfelen brukar sitta i startapparaten dvs kontaktor/motorskydd eller mjukstarten om det finns en sådan. Därefter brukar det vara relän monterade på kretskotet. Lite beroende på hur "bekväm" du är med el kan man utesluta dom olika komponenterna genom att ett efter ett koppla bort dom och provköra.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Patrik829

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #4 skrivet: 01 april 2018, 22:29:20 »
Det tror jag knappast, det låter som ett typiskt "elfel", och dom vanligaste elfelen brukar sitta i startapparaten dvs kontaktor/motorskydd eller mjukstarten om det finns en sådan. Därefter brukar det vara relän monterade på kretskotet. Lite beroende på hur "bekväm" du är med el kan man utesluta dom olika komponenterna genom att ett efter ett koppla bort dom och provköra.

Ok. Inte själva kompressorn heller eller?
Har elfolk i min närhet så kan nog lösa det så. Ska höra om dom vet vad som ska mätas osv..

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #5 skrivet: 01 april 2018, 23:23:22 »
Kan även vara kompressorn, men om man kopplar ur den och provstartar så ser man.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Patrik829

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #6 skrivet: 01 april 2018, 23:46:57 »
Kan även vara kompressorn, men om man kopplar ur den och provstartar så ser man.

Är inte det samma som att köra på bara el?
Skjuter ju proppen när kompressorn kickar igång vid omstart. Den startar ju efter ett par minuter efter man startat UM hela pumpen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #7 skrivet: 02 april 2018, 00:11:25 »
Angående VP-tid så är max på räknaren 216-1=65535 h sen börjar den om på 0.
Det du kan testa är att leta reda på mjukstart (97) eller driftkontaktor (69) (vilket du nu har) och koppla ur kablarna till kompressorn.
Om den sen startar upp utan att propparna går så är det kompressorn som är problemet.
Tänk på att bryta spänningen på arbetsbrytaren innan du pillar med kablarna i värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Patrik829

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #8 skrivet: 02 april 2018, 14:00:15 »
Angående VP-tid så är max på räknaren 216-1=65535 h sen börjar den om på 0.
Det du kan testa är att leta reda på mjukstart (97) eller driftkontaktor (69) (vilket du nu har) och koppla ur kablarna till kompressorn.
Om den sen startar upp utan att propparna går så är det kompressorn som är problemet.
Tänk på att bryta spänningen på arbetsbrytaren innan du pillar med kablarna i värmepumpen.

Hittade dom men hur vet jag vilka kablar jag ska ta bort?
Testade att starta om pumpen idag och allt startade upp men kompressorn slår inte till men cirkulationen till borrhålet verkar gå..

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #9 skrivet: 03 april 2018, 07:14:12 »
har du mjukstart eller kontaktor?

Utloggad Patrik829

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #10 skrivet: 03 april 2018, 08:27:29 »
har du mjukstart eller kontaktor?

Skulle tro kontaktor då den mullrar igång och inte startar mjukt i vanliga fall.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #11 skrivet: 03 april 2018, 08:47:17 »
Jag är inte hemma och kan fotgrafera själv, men denna bild är det närmsta jag hittar på nätet.
Det är de 3 undre kablarna på den nedre kontaktorn som går till kompressorn (inringat med rött).
Om det sitter en mjukstart (ser ut som ett kretskort) så är det motsvarande 3 kablar som går neråt.
Det man ser ovanför är motorskydd och startkontaktor.
Och det är spänning fram till startkontaktorn även när värmepumpen är avstängd, så använd arbetsbrytaren som sitter utanför värmepumpen.

Du kan även kolla om motorskyddet löst ut, då der det ut som på bilden att en liten plupp åkt ut.
Du kan trycka in den i så fall.
« Senast ändrad: 03 april 2018, 08:49:57 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #12 skrivet: 04 april 2018, 07:13:19 »
Om det sitter en mjukstart (ser ut som ett kretskort) så är det motsvarande 3 kablar som går neråt
Mjukstarten till 1215 ser väl ganska lik ut en kontaktor fast större och inget som rör sig.   Kretskortet ser man inte.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #13 skrivet: 04 april 2018, 07:35:27 »
Håller med tidigare talare om att koppla ur de tre kablarna till kompressorn och sedan göra en provstart, fungerar det då så är det fel på kompressorn. ca 25-35 000 kr att reparera.
Flyger säkringarna så är det fel på elektronik eller startapparat som Kocken skriver, mycket billigare att fixa.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #14 skrivet: 04 april 2018, 07:48:01 »
Mjukstarten till 1215 ser väl ganska lik ut en kontaktor fast större och inget som rör sig.   Kretskortet ser man inte.

Det ser ut så här på Nibe, ser inte ut som en kontaktor enligt mig.
Jag tror det är de 3 närmsta kablarna som går till kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #15 skrivet: 04 april 2018, 07:50:33 »
Det står nog U V W på de kablar du ska dra lös. Obs öppna modulen och kolla, så inte en kabel på kompressorn lossnat från sina stift och kortsluter på något annat stift, det har hänt faktiskt.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #16 skrivet: 04 april 2018, 10:49:11 »
Det ser ut så här på Nibe, ser inte ut som en kontaktor enligt mig.
Jag tror det är de 3 närmsta kablarna som går till kompressorn.
Den bild du hänvisade till först (kan vara 1210 eller 1215) har kontaktor.  Om pumpar av denna modellen är utrustade med mjukstart sÃ¥ utrustas de med en kapslad mjukstart, dvs ser ut som en stor kontaktor.

https://www.elfa.se/sv/mjukstartare-rse-carlo-gavazzi-rse4812/p/13765958

Den modell du visade bild från nu senast är en senare 1215 modell där kontaktor och mjukstart är upp till höger och där man kör med en okapslad mjukstart.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #17 skrivet: 05 april 2018, 10:08:06 »
Njae, jag har en 1215-5 med mjukstart från fabrik, den ser ut som på min bild.
Den kapslade mjukstarten har jag aldrig sett i en nibe 1215? ???
Men byter man ut driftkontaktorn mot en mjukstart så kanske man får en kapslad då det inte finns fästen för den okapslade?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #18 skrivet: 05 april 2018, 18:38:41 »
1215-5 är inte den 1 fasare?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #19 skrivet: 05 april 2018, 19:55:57 »
1215-4 var 1-fas, från -5 var det 3-fas
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #20 skrivet: 05 april 2018, 21:18:15 »
1215-5 är inte den 1 fasare?

Den motsvarar 1225-6, Nibe bytte hur man anger uteffekten från 50 C till 35 C framledning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Patrik829

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #21 skrivet: 09 april 2018, 14:05:29 »
Testade koppla ur tre kablar och startade upp. När det slog till och skulle starta så gick inga proppar..
däremot på snabb kontakten som går in i kompressor"lådan" så är det bränt på en kontakt där. Enligt serviceman som har varit ut så är det kompressorn som är paj.. (håller egentligen på med ivt pumpar så han var ju inte helt säker) kan det vara kabeln som gör det? Eller är det 100% kompressorn?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Akuthjälp nibe fighter 1215
« Svar #22 skrivet: 09 april 2018, 14:59:34 »
Det är svårt att säga 100 %, man borde mäta upp kompressorn med en megger för att vara säker.
Men troligen är kompressorn körd.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!